Αιτία αστοχίας αγκυρίων βάσης μεταλλικού υποστυλώματος - Τρόποι τοποθέτησής τους (Case study)
Μηχανικός, σε καθ'ύψος προσθήκη μεταλλικού κτιρίου σε κτίριο από Ο/Σ, τοποθέτησε τα αγκύρια χάλυβα σε νέα κολωνάκια από Ο/Σ. Μόλις πήγε να "κουμπώσει" την μεταλλική είδε πως έχουν φύγει λίγο τα αγκύρια από την θέση τους και τα χτύπησε για να τα "φέρει".
Τα αγκύρια κόπηκαν με την δεύτερη σφυριά.
Γιατί;
Την απάντηση την ξέρω, μου την σφύριξε άνθρωπος από το ΚΕΔΕ που κατέχει τα μέταλλα, αν θέλετε λέτε τις σκέψεις σας και στο τέλος αλλάζω και τον τίτλο. Αν πάλι βαριέστε πείτε μου να σας πω από τώρα.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Evan : 03.01.2010 στις 21:20
-
03.01.2010, 21:28 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
04.01.2010, 09:07 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
04.01.2010, 09:12 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Δρ. MSc. Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 26.10.2009
- Αναρτ.
- 134
- Εύσημα
- έδωσε
- 9
- έλαβε
- 16
- Αρχεία
- Λήψεις
- 17
- Ανέβασε
- 5
-
04.01.2010, 09:36 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
04.01.2010, 10:29 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Περιοχή
- Λάρισα
- Αναρτ.
- 64
- Εύσημα
- έδωσε
- 7
- έλαβε
- 3
- Αρχεία
- Λήψεις
- 6
- Ανέβασε
- 12
Για να κοπούν με την δεύτερη σφυριά σημαίνει ότι δεν είχαν αντοχή σε κρουστικά φορτία. Και εγώ είμαι της άποψης ότι τα αγκύρια ήταν ακατάλληλα λόγω υψηλής περιεκτικότητας του χάλυβα σε άνθρακα.
H εφαρμογή της Θεωρίας και η εξέλιξή της http://www.youtube.com/watch?v=j6PnKUEFX8g
-
04.01.2010, 12:53 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
δεν τα είδα μου το είπε ο άνθρωπος που μου εξήγησε εν τέλει τι έγινε. Τα αγκύρια ήταν 8.8
Ο βαγγέλης το πέτυχε
ΚΤΧ 2008παρ.8,6,1
α) Αν προκύψει C<0,24 και Ceq<0,52, ο χάλυβας επιτρέ-
πεται να συγκολληθεί, κατά τους ορισμούς του
παρόντος Κανονισμού, και συγκολλάται σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στιςΠαραγρ. 8.1 έως8.4.
ΚΤΧ2008 Κεφάλαιο 8 -67-
β) Αν προκύψει 0,25<C<0,45 και Ceq<0,70 ο χάλυβας επιτρέπεται να συγκολληθεί υπό προϋποθέσεις. Η
συγκόλληση εκτελείται, αφού προηγηθεί προθέρμανση,
με εφαρμογήτων αναφερομένων στην Παραγρ. 8.6.2.
γ) Αν προκύψει C>0,45 ή/και Ceq>0,70 ο χάλυβαςεν γένει
δεν επιτρέπεται να συγκολληθεί. Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, εξετάζεται το ενδεχόμενο της συγκόλλησης μετά από ειδική προς τούτο έρευνα.
Η ποιότητα 8.8 ανήκει στην β) περίπτωση
Δηλ. Ακόμα και με την πόντα (μερικοί συγκολούν τα αγκύρια σε πολύ μεγάλο μήκος με τον οπλισμό της θεμελίωσης γιατί νομίζουν πως θα δέσουν καλύτερα) τοπικά δημιουργείται μια πολύ ασθενής περιοχή του χάλυβα, ουσιαστικά μειώνεται το Ε και ψαθυροποιείται το υλικό με αποτέλεσμα να μειώνεται η αντοχή του και να αλοιώνεται η συμπεριφορά του.
Βέβαια καλό είναι να αποφέυγουμε εντελώς την συγκόλληση και να χρησιμοποιούμε άλλη μέθοδο συγκράτησης των αγκυρίων κατά την σκυροδέτηση.
Έχετε να προτείνεται κάτι;
Πρόταση α) λέμε στο σιδερά που ετοιμάζει τα αγκύρια να μεγαλώσει το σπέιρωμα ώστε να βιδώσουμε παξιμάδι το οποίο και θα συγκολληθεί στον οπλισμό. Και να αστοχήσει το παξιμάδι δεν μας απασχολεί.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 04.01.2010 στις 13:55 Αιτία: default font στην παράθεση
-
04.01.2010, 13:06 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
04.01.2010, 14:50 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
04.01.2010, 19:54 (επάνω) - Ανάρτηση #10
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
04.01.2010, 20:21 (επάνω) - Ανάρτηση #11
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
04.01.2010, 20:57 (επάνω) - Ανάρτηση #12
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
04.01.2010, 20:49 (επάνω) - Ανάρτηση #13
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
05.01.2010, 08:36 (επάνω) - Ανάρτηση #14
- Δρ. MSc. Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 26.10.2009
- Αναρτ.
- 134
- Εύσημα
- έδωσε
- 9
- έλαβε
- 16
- Αρχεία
- Λήψεις
- 17
- Ανέβασε
- 5
-
05.01.2010, 11:45 (επάνω) - Ανάρτηση #15
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
05.01.2010, 11:57 (επάνω) - Ανάρτηση #16
-
05.01.2010, 16:52 (επάνω) - Ανάρτηση #17
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
Κατ'αρχήν ο οπλισμός αυτός θα είναι προφανώς πρόσθετος και όχι αυτός που θα διαστασιολογήσεις την κολόνα. Που σημαίνει πως ουσιαστικά θα έχεις τις μπετόβεργες για τα μεταλλικά + τον οπλισμό του υπ/τος που άμα λάβεις υπόψη σου τον κανονισμό των πετροχημικών εγκαταστάσεων(δεν υπάρχει αντίστοιχος ελληνικός για τέτοιες κοντές κολόνες ή pedestal όπως λέγονται όταν πρόκειται για κλασσικό μεταλλικό βιομηχανικό κτίριο) θα σου προκύψει διπλάσιος οπλισμός, διότι λέει πως ο οπλισμός του pedestal θα πρέπει να μπορεί να φέρει τον μέγιστο εφελκυσμό που μπορούν να φέρουν τα αγκύρια, δηλ. όλος ο καθαρός εφελκυσμός που αντέχουν τα αγκύρια που χεις βάλει να αναληφθεί πλήρως από τα κολονοσίδερα.
Απίθανο σενάριο μου φαίνεται εκτός αν κάνεις τερατώδεις κολόνες.
@dratsiox τα σχήματα που δείχνεις προϋποθέτουν την τοποθέτηση 3 τουλάχιστον τσερκιών μετά την τοποθέτηση των αγκυρίων, κομμάτι δύσκολο για μικρά έργα λόγω κόστους και προγραμματισμού.
-
05.01.2010, 21:34 (επάνω) - Ανάρτηση #18
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
07.01.2010, 00:34 (επάνω) - Ανάρτηση #19
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
-
08.01.2010, 14:31 (επάνω) - Ανάρτηση #20
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
αν έχεις ανέβασε γιατί αυτή είναι η καλύτερη λύση μάλλον
Δηλ. πρώτα τοποθετείς τα αγκύρια χωρίς τις λάμες ώστε να περάσουν από τα τσέρκια και μετά τις βιδώνεις για να "φέρεις" τα αγκύρια και να κολλήσεις στον οπλισμό , μετά σκυροδετείς μέχρι την πρώτη από κάτω και μετά αν θες τις βγάζεις (που μάλλον δεν έχει νόημα να τις βγάλεις ε και μετά σκυροδετείς μέχρι επάνω;Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Evan : 08.01.2010 στις 14:35
Παρόμοια θέματα
-
Άδεια τοποθέτησης τέντας
Από το μέλος kour στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, ΔικαιολογητικάΑπαντήσεις: 10Τελευταία Ανάρτηση: 04.12.2020, 16:21 -
Πάκτωση υποστυλώματος στη βάση του
Από το μέλος tkats στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 27.02.2015, 12:27 -
LH-Λογισμική - Fespa: Διαστασιολόγηση υποστυλώματος
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 24.08.2014, 13:11 -
Στατικό πρόγραμμα αγκυρίων Compufix και αναμονών Rebat της Fischer
Από το μέλος dn102 στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 27.11.2012, 08:48 -
Προσφορά: Επιστημονικός συνεργάτης για την ολοκλήρωση της προσομοίωσης του αντισεισμικού συστήματος και των μεθόδων τοποθέτησης
Από το μέλος seismic στη θεματική κατηγορία ΕργασίαΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 17.08.2012, 10:52
Bookmarks