    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από rigid_joint Προβολή Ανάρτησης

    το θέμα δεν είναι το nv και το μέγεθος του αλλά από ποια στάθμη αρχίζει η τριγωνική κατανομή.
    Στη στάθμη που ξεκινάει η τριγωνική κατανομή, τι είδους δέσμευση χρησιμοποιείς rigid;

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #22
    Barracuda
    Ανενεργό μέλος
    Το μέλος Barracuda δεν έχει Αβατάριο

    Προεπιλογή

    Ενδιαφέρων Χάρη.
    Ενα άλλο μοντέλο που έχω δει αλλά δεν έχω αρκετές πληροφορίες είναι αυτό στη φωτογραφία. Έχει ένα πλήθος διαγωνίων με συγκεκριμένη γωνία. Μάλιστα υπολογίζει και την εξέλιξη της διαρροής του στοιχείου.
    Συνημμένες Εικόνες Συνημμένες Εικόνες wall model.jpg‎  
    Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #23
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Balance
    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    157
    Εύσημα

    έδωσε
    12
    έλαβε
    10
    Αρχεία

    Λήψεις
    93
    Ανέβασε
    4

    Προεπιλογή

    rigid: (και άλλες αν αυτή είναι η θεμελίωση)
    Για δώσε μια γεύση
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Balance : 02.01.2010 στις 22:57

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #24
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από rigid_joint Προβολή Ανάρτησης

    Και η τριγωνική κατανομή δεν μπορεί να αρχίζει από το -4.5μ αλλά από 0 όταν έχεις υπόγειο κατά ΕΑΚ
    αυτό λέω όπως επίσης και όταν δεν έχεις υπόγειο κατά ΕΑΚ

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #25
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Balance
    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    157
    Εύσημα

    έδωσε
    12
    έλαβε
    10
    Αρχεία

    Λήψεις
    93
    Ανέβασε
    4

    Προεπιλογή

    με αυτό απαντάς και στο παραπάνω ποστ μου rigid;

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #26
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    δεν ξέρω πως το κατάλαβες απλά εννοώ πως σε κάθε περίπτωση η βάση θεωρείται η οροφή του υπογείου είτε είναι είτε όχι κατά ΕΑΚ εκτός αν συνεχίζεις τα τοιχία του υπογείου μέχρι πάνω οπότε παίρνεις σαν βάση την στάθμη του δαπέδου του υπογείου

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #27
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από rigid_joint Προβολή Ανάρτησης
    Βάση είναι πάντα μία: η στάθμη έναρξης της τριγωνικής κατανομής. Αυτή είτε είναι αμετάθετη (δηλαδή στη θεμελίωση αν απουσιάζει το υπόγειο) είτε πρακτικά αμετάθετη (στην οροφή υπογείου ΕΑΚ).

    Αυτό εξαρτάται του δομικού συστήματος.

    Όταν έχεις υπόγειο το οποίο δεν είναι υπόγειο ΕΑΚ, δεν είναι μονοσήμαντα ορισμένη αυτή για όλο το κτίριο ότι ξεκινά από την οροφή υπογείου.

    Σε κάποια τμήματα ξεκινά από τη θεμελίωση, ανάλογα τα μήκη των τοιχωμάτων και κυρίως την περιμετρική τους διάταξη

    και επαναλαμβάνω όταν έχεις τοιχία μόνο από την μία διεύθυνση στο υπόγειο τα οποία σταματούν στο ισόγειο και αυτά πάρουν το 99% της τέμνουσας είσαι ασφαλής;

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #28
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    και σε ποια περίπτωση λαμβάνεις την τέμνουσα βάσης, την περίπτωση με την μικρότερη;
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Evan : 03.01.2010 στις 21:03 Αιτία: ορθογραφία

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #29
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    ναι΄οκ αλλά αν υπάρχει απαίτηση nv λόγω π.χ. pilotis κάτι θα πρέπει να δείξεις. Με τι είσαι πιο σίγουρος; Με τον τρόπο που σου βγάζει το μικρότερο θα λεγε κάποιος αν ήθελε να είναι 100% καλυμμένος. Αν δεν σου βγαίνει όμως με τίποτα το nv τότε μπορείς να το μπαλαμουτιάσεις με αυτήν τη λογική και να βάλεις και τοιχεία του υπογείου (κατά ΓΟΚ) να συμμετέχουν.

    @dratsiox γιατί πολύ απλά τα τοιχία σου δεν συνεχίζουν μέχρι τον τελευταίο όροφο της κατασκευής σου

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #30
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    απλά πρέπει να κάνεις και λίγο τον μάντη γιατί άμα ο άλλος το ξεχώσει το υπόγειο υπάρχει θέμα.
    Όντως δεν προκύπτει άντε να το εξηγήσεις στον ελεγκτή όμως

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #31
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    ε ναι άμα υπάρξει θέμα τέτοιο

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #32
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους tmoug
    Εγγραφή
    14.11.2009
    Αναρτ.
    33
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    13
    Αρχεία

    Λήψεις
    60
    Ανέβασε
    5

    Προεπιλογή

    Η στήριξη που εμφανίζεται στα παραπάνω σχέδια στη κορυφή του τοιχείου του υπογείου μου φαίνεται σαν το "χέρι του θεού".
    Από θεωρητική άποψη πιθανώς να ευσταθεί από φυσική άποψη όταν περιμετρικά του υπογείου κανείς δε ξέρει πόσο συμπυκνωμένα είναι τα παρακείμενα εδάφη, όταν στην επαφή με άλλα κτίρια ή σε περιπτώσεις μονόπλευρου καλουπώματος τοιχίου χρησιμοποιείται εξηλασμένη πολυστερίνη, τότε αυτή η στήριξη πραγματικά είναι μια χονδροειδής απλούστευση. Ένα πιο σοβαρό ερώτημα είναι τι γίνεται με τα εντατικά μεγέθη; Χρειάζεται έλεγχος αν μεταφέρονται μετά την προσθήκη της "στήριξης - χέρι του θεού" στη θεμελίωση και διαστασιολογούνται τα πέδιλα ή οι πεδιλοδοκοί όπως πρέπει.
    Μια λύση που θα πρότεινα εγώ είναι:
    1) Όλες οι στάθμες να δουλεύουν σαν διαφράγματα χωρίς παγιώσεις.
    2) Η στάθμη της οροφής του υπογείου οφείλει εφόσον έχει περιμετρικά τοιχία να έχει σχεδόν μηδενικές μετακινήσεις της τάξης λίγων χιλιοστών.
    3) Από το οutput σβήνουμε το nv του υπογείου και κρατάμε αυτό της πυλωτής το οποίο και μας ενδιαφέρει.

    Η προσομοίωση της θεμελίωσης είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση....

  13. (επάνω) - Ανάρτηση #33
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους tmoug
    Εγγραφή
    14.11.2009
    Αναρτ.
    33
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    13
    Αρχεία

    Λήψεις
    60
    Ανέβασε
    5

    Προεπιλογή

    Τα software δίνουν τι τέμνουσα παραλαμβάνουν τα τοιχώματα ανά στάθμη (αυτό που χρησιμοποιώ εγώ τουλάχιστον το δίνει).
    Για το 1) πιστεύω ότι το παράρτημα Β στην παράγραφο Β.2.[4] στα σχόλια βοηθάει.

  14. (επάνω) - Ανάρτηση #34
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    @ tmoug δηλ. σε ποια στάθμη προτείνεις να ξεκινάει η τριγωνική κατανομή του σεισμού στις περιπτώσεις που υπάρχει υπόγειο κατά ΕΑΚ και που δεν υπάρχει;

  15. (επάνω) - Ανάρτηση #35
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους majakoulas
    Εγγραφή
    21.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    153
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    12
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    5

    Προεπιλογή

    Η μορφή και μόνο των διαγραμμάτων ροπών των τοιχωμάτων για την σεισμική φόρτιση, σε κάθε περίπτωση δεν είναι αρκετή για να καταλάβεις ποια είναι η βάση??

  16. (επάνω) - Ανάρτηση #36
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός & Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους majakoulas
    Εγγραφή
    21.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    153
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    12
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    5

    Προεπιλογή

    Το θέμα διαφορετικής συμπεριφοράς ανά διεύθυνση είναι ένα θέμα. Για να είμαι ειλικρινής δεν μου έχει τύχει τόσο δύσμορφο μοντέλο με τόση δυσαναλογία περιμετρικών τοιχείων υπογείου, ώστε για διαφορετικές διευθύνσεις σεισμού ένα τοίχωμα να μου βγάζει βάση σε διαφορετικά σημεία.
    Πιστεύω όμως ότι αν αυτό συμβεί, ένας τρόπος αντιμετώπισης είναι:
    1) Εύρεση κύριας ιδιομορφής του συνόλου του δομήματος
    2) Θεώρηση αυτής ως μίας διεύθυνσης και δεύτερης της κάθετη σε αυτή
    3) Ανάλυση σε αυτές τις διευθύνσεις ως διευθύνσεις σεισμού.
    4) Έλεγχος διαγραμμάτων ροπής τοιχωμάτων με αυτές και επιλογή βάσης τους, βάσει αυτών.

  17. (επάνω) - Ανάρτηση #37
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Balance
    Εγγραφή
    02.11.2009
    Αναρτ.
    157
    Εύσημα

    έδωσε
    12
    έλαβε
    10
    Αρχεία

    Λήψεις
    93
    Ανέβασε
    4

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από rigid_joint Προβολή Ανάρτησης
    Αυτό είναι το μόνο σίγουρο όλων: Τουλάχιστον οριζόντια δέσμευση (και άλλες αν αυτή είναι η θεμελίωση)
    Αν τα περιμετρικά τοιχεία του υπογείου είναι <80% και η τριγωνική κατανομή όπως είπαμε κατα ΕΑΚ ξεκινάει από τη θεμελίωση τι παραδοχές και τι δεσμεύσεις χρησιμοποιείς εκεί στο προσομοίωμα;

Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 12

Παρόμοια θέματα

  1. Ικανοτικός ή επάρκεια τοιχίων σε κτήριο με όροφο-πατάρι
    Από το μέλος Occultist στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 16.12.2019, 21:46
  2. Απαντήσεις: 21
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.08.2019, 08:29
  3. Αγκυρώσεις διαμήκους οπλισμού και αναμονές υποστυλωμάτων και τοιχίων
    Από το μέλος θ.τριαντ. στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 29
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.08.2014, 18:25
  4. LH-Λογισμική - Fespa: Προσομοίωση διαφράγματος
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 59
    Τελευταία Ανάρτηση: 12.09.2013, 10:35
  5. LH-Λογισμική - Fespa: Ειδική προσομοίωση
    Από το μέλος Balance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.02.2010, 16:27

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •