  1. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος θ.τριαντ. δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.10.2009
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    αυτό αφορά ράβδους που δεν απαιτούνται στο γειτονικό άνοιγμα. Πόσο συχνό είναι αυτό? Μόνο όταν υπάρχει έντονη διαφορά στα μήκη διαδοχικών ανοιγμάτων.
    Δεν το κατάλαβα αυτο.Σε δοκούς με ενδιάμεση στήριξη πάντα οι ράβδοι τρέχουν στο γειτονικό άνοιγμα

    Επίσης αν έχω ενα ενδιάμεσο τοιχείο 1,50*25 και πρέπει να κάνω αγκύρωση , τα 68Φ για Φ14 συν τα 5φ έναι μικρότερα από το μήκος του τοιχε'ιου !!Μπορώ να σταματήσω την ράβδο πρίν το τέλος του τοιχείου??
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη θ.τριαντ. : 29.11.2009 στις 17:12

Παρόμοια θέματα

  1. Απαντήσεις: 21
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.08.2019, 08:29
  2. Αγκύρωση διαμήκους οπλισμού πασσάλου στον κεφαλόδεσμο
    Από το μέλος kolam στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 05.08.2016, 08:32
  3. Αγκυρώσεις οπλισμού σκυροδέματος βάσει ΕΚΩΣ 2000
    Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 23.10.2015, 17:00
  4. Excel για μήκη αγκύρωσης - αναμονές
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 29.07.2013, 20:10
  5. Ποσοστό οπλισμού υποστυλωμάτων
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 14.03.2012, 15:07

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •