Στο αντίστοιχο μάθημα επιλογής του κ. Θωμόπουλου, μας έδωσαν ένα χειρόγραφο τεύχος σημειώσεων (με ασκήσεις) του ίδιου, και ένα βιβλίο του κ. Μπανιωτόπουλου. Για να περάσουμε το μάθημα βέβαια διαβάσαμε μόνο από το τεύχος σημειώσεων. Το βιβλίο του Μπανιωτόπουλου ωστόσο είναι γενικά καλογραμμένο και κατανοητό, αν και έχει λίγα πράγματα για συγκολλήσεις συγκεκριμένα.
Το πάχος των συγκολλήσεων πάντως προκύπτει από 2-3 τύπους ανάλογα με τα εντατικά μεγέθη της σύνδεσης.. Δεν είναι τίποτα δύσκολο, αν θες να ανοίξω και τις σημειώσεις να σου πω λεπτομέρειες.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Civilian : 19.11.2009 στις 16:57
Great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people.
-
20.11.2009, 09:02 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Περιοχή
- Λάρισα
- Αναρτ.
- 64
- Εύσημα
- έδωσε
- 7
- έλαβε
- 3
- Αρχεία
- Λήψεις
- 6
- Ανέβασε
- 12
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη shelby : 20.11.2009 στις 09:03
H εφαρμογή της Θεωρίας και η εξέλιξή της http://www.youtube.com/watch?v=j6PnKUEFX8g
-
20.11.2009, 09:13 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Ευχαριστούμε shelby.
Μπαίνετε ως "επισκέπτης" και στα μαθήματα του Ζ' εξαμήνου υπάρχει το "Μεταλλικές Κατασκευές 735" όπου υπάρχουν θέματα συγκολλήσεων.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
20.11.2009, 09:22 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Περιοχή
- Λάρισα
- Αναρτ.
- 64
- Εύσημα
- έδωσε
- 7
- έλαβε
- 3
- Αρχεία
- Λήψεις
- 6
- Ανέβασε
- 12
H εφαρμογή της Θεωρίας και η εξέλιξή της http://www.youtube.com/watch?v=j6PnKUEFX8g
-
21.11.2009, 12:51 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.11.2009
- Περιοχή
- Θεσσαλονίκη
- Αναρτ.
- 17
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 8
- Ανέβασε
- 0
Πάχος συγκολλήσεων
Καλημέρα,
Νομίζω (και σε συμφωνία με αυτά που γράφει σε ένα από τα βιβλία του Βάγια) πως κανονιστικά δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγιστο πάχος συγκόλλησης. Ο περιορισμός είναι καθαρά γεωμετρικός ή προκύπτει από χονδροειδή υπολογισμό (που εξηγείται στο κεφάλαιο συγκολλήσεων του Cestruco). Πάντως υπάρχουν στην πράξη περιπτώσεις που χρειάζονται συνδέσεις μεγαλύτερες του 0,7tmin. Π.χ. θες να σχεδιάσεις σύνδεση και σου έχουν δώσει λάθος-εξωπραγματικά εντατικά μεγέθη.
Γενικά η παραπάνω προσέγγιση είναι ασφαλής αλλά δεν είναι πανάκεια, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν ισχύει (πρέπει να τις δείξω με σχήμα και δεν μπορώ εδώ που είμαι, δηλαδή σπίτι) και όταν ισχύει δίνει αντιοικονομική λύση (πολλά εργατικά).
-
31.12.2009, 20:51 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
- Εγγραφή
- 25.10.2009
- Περιοχή
- Χανιά-Αθήνα
- Αναρτ.
- 106
- Εύσημα
- έδωσε
- 42
- έλαβε
- 24
- Αρχεία
- Λήψεις
- 23
- Ανέβασε
- 6
-
07.01.2010, 16:12 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
- Εγγραφή
- 25.10.2009
- Περιοχή
- Χανιά-Αθήνα
- Αναρτ.
- 106
- Εύσημα
- έδωσε
- 42
- έλαβε
- 24
- Αρχεία
- Λήψεις
- 23
- Ανέβασε
- 6
Σόρυ για την καθυστέρηση αλλά ξεχάστηκα μέσα στις γιορτές και είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου.
http://img340.imageshack.us/i/photo0009ah.jpg/
Πηγή εικόνας: Στοιχεία Μηχανών G.Niemann 1ος τόμος, εκδόσεις Fountas
U=χωρίς επίσχεση, R= επισχεσθείς, RR=ιδιαίτερα επισχεσθείς πληρωθείς (αναφέρεται στον τρόπο αποξείδωσης)
Σύμφωνα με το ίδιο βιβλίο, από τις παραπάνω ποιότητες που φαίνονται στην εικόνα, για τις δομικές κατασκευές χρησιμοποιείται χάλυβας τύπου St 52-3 RR (συγκολλάται σχετικά εύκολα) o οποίος στον παραπάνω πίνακα βρίσκεται σττην 3η ποιοτική ομάδα. Η ίδια ποιότητα χάλυβα κατά Euronorm 25 αναφέρεται ως Fe 52-C3.
Σημείο σύγχυσης: σε άλλον πίνακα του ίδιου βιβλίου αναφέρεται το 0,2% ως μέγιστη περιεκτικότητα C και όχι ως μέση όπως στην παραπάνω εικόνα (δεν έχω εξακριβώσει ποια από τις δύο πληροφορίες ισχύει).
Τώρα για το πάχος δεν λέει πολλά πράγματα για περιορισμούς (αναλώνεται περισσότερο στο "ψάξε-βρες-υπολόγισε" και λιγότερο σε περιορισμούς στο συγκεκριμένο κεφάλαιο) ωστόσο γίνεται αναφορά στο DIN 4100 που αφορά χαλύβδινες οικοδομές και συγκεκριμένα για κυρτόκοιλες ραφές:
Δηλαδή ότι λέει ο rigid (άρα ο ευρωκώδικας αντέγραψε DIN?)
Άρα dratsiox με μοναδική επιφύλαξη κάποιο τυπογραφικό, μας κάνει και για δομικούς χάλυβες το βιβλίο με στοιχεία μηχανών! Πέρα από την πλάκα δίνεται έμφαση σε άλλες εφαρμογές (αν και το συγκεκριμένο βιβλίο προσωπικά δεν με καλύπτει στις συγκολλήσεις γενικότερα) γι αυτό και δεν έχω να προσθέσω πολλά στην συζήτηση.
ΥΓ: Βρε παίδες συνάδελφοι πολιτικοί, με βάση ποιο πρότυπο πετάτε αριστερά-δεξιά τύπους χάλυβα που ξεκινάνε με S και καπάκι αριθμό??? (λχ στο #4)Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη mred-akias : 07.01.2010 στις 16:53
-
Ευχαριστούν οι:
-
20.02.2010, 15:36 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 09.11.2009
- Αναρτ.
- 8
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 8
- Ανέβασε
- 0
Σε ποιά παράγραφο του ΕC3 p1.8 λέει ότι maxa=0.7*mint. Το γράφει εκεί ? Όσο και να έψαξα δεν βρήκα κάτι.
Επίσης στο βιβλίο με τα παραδείγματα του ΕC3 (των Βάγια κλπ) έκδοση 2003 στα παραδείγματα 33 & 34 (έλεγχος κόμβος δικτυώματος) κάνει ένα έλεγχο για τη συγκόλληση με βάση μονο το πάχος των συνδεόμενων πελμάτων και τη ποιότητα του χάλυβα αυτών χωρίς υπολογισμό τάσεων.Περίεργο ε? Πάλι όσο και αν έψαξα δεν βρήκα κάτι... Έχει κάποιος ιδέα ?
-
20.02.2010, 18:13 (επάνω) - Ανάρτηση #10
- Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε.
- Εγγραφή
- 02.11.2009
- Αναρτ.
- 287
- Εύσημα
- έδωσε
- 7
- έλαβε
- 57
- Αρχεία
- Λήψεις
- 18
- Ανέβασε
- 6
Κανόνες Συμμετοχής - Οδηγίες για τη λειτουργία του Φόρουμ - Τοποθετείτε ετικέτες στα θέματα
Ουκ εν τω πολλώ το ευ!
-
Ευχαριστούν οι:
-
17.09.2010, 17:58 (επάνω) - Ανάρτηση #11
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 29.10.2009
- Αναρτ.
- 107
- Εύσημα
- έδωσε
- 14
- έλαβε
- 23
- Αρχεία
- Λήψεις
- 52
- Ανέβασε
- 2
Γεια σας. Τώρα είδα τις δημοσιεύσεις για τις συγκολλήσεις. Η αλήθεια είναι επειδή με απασχόλησε πρόσφατα, ασχολήθηκα περισσότερο με το θέμα. Έτσι λοιπόν ήθελα να επισημάνω τα εξής : Καλά τα βιβλία της τριανδρίας αλλά νομίζω ότι στο θέμα των συγκολλήσεων δεν λένε και ιδιαίτερα πράγματα. Προτείνω λοιπόν για αρχή να ρίξετε μία ματιά στο "Μεταλλικαί Κατασκευαί εκ κοίλων διατομών" του Αντ. Κουνάδη (το προτελευταίο κεφ. αν δεν κάνω λάθος, αναφέρεται σε συγκολλήσεις κοίλων διατομών). Μετά, ρίξτε μία ματιά στα βιβλία του Μιχάλτσου (κάπου το 'χω ξαναγράψει αν δεν κάνω λάθος) και πιο συγκεκριμένα στο "Ελαφριές μεταλλικές Κατασκευές". Και τα 2 προαναφερθέντα, τα 'χα πάρει σε ένα μάθημα επιλογής (Ελαφριές Μεταλλικές Κατασκευές) του Μιχάλτσου, στο 9ο εξάμηνο αν δεν κάνω λάθος. Ειδικά το 2ο, έχει πολλές περιπτωσεις (π.χ. συγκόλληση κοίλοδοκού - ως προβόλου - σε IPE και άλλα τέτοια χρήσιμα).
Αν τελικά δεν βρείτε τίποτα από τα 2, πείτε μου να σας ανεβάσω σημειώσεις του Γαντέ στα Σίδερα Ι (ένα μάθημα είχε κάνει, αρκετά αναλυτικό όμως που εξηγεί και πως εφαρμόζονται - στο περίπου - και το πως υπολογίζονται).
Τέλος, έχω φτιάξει και ένα excel (για κοίλες διατομές - εφαρμόζει δηλαδή συγκεκριμένο Steiner) αλλά βρίσκεται ακόμη σε πειραματικό στάδιο και δεν τολμώ να το ανεβάσω, ακριβώς επειδή και γω το ψάχνω όσο μπορώ μέχρι στιγμής.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη DirectionLess : 17.09.2010 στις 17:59
-
Ευχαριστούν οι:
-
18.09.2010, 08:45 (επάνω) - Ανάρτηση #12
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
@DirectionLess
Ευχαριστούμε για τη βιβλιογραφία.
Με την ευκαιρία, δείτε πώς χρησιμοποιείται η ετικέτα (tag) .
Επιλέγουμε με το ποντίκι τον τίτλο του βιβλίου ώστε να "μαυρίσει", π.χ. το "Ελαφριές μεταλλικές Κατασκευές" και στη συνέχεια κάνουμε κλικ στο εικονίδιο της παραπάνω ετικέτας.
Το αποτέλεσμα είναι το παρακάτω:
"[PAPA]Ελαφριές μεταλλικές Κατασκευές[/PAPA]"
Αυτόματα, όποιος κάνει κλικ πάνω του μεταφέρεται στον ιστότοπο του βιβλιοπωλείου Παπασωτηρίου, κάνοντας ταυτόχρονα αναζήτηση με τον τίτλο του βιβλίου που παραθέτουμε! Αν ο τίτλος του βιβλίου έχει γραφεί σωστά και υπάρχει στο βιβλιοπωλείο θα εμφανιστούν τα αποτελέσματα με περισσότερες πληροφορίες όπως τιμή, εκδοτικός οίκος κ.λπ.
Κάντε κλικ στο παραπάνω κείμενο-σύνδεσμο "Παπασωτηρίου" που υπάρχει ως εκθέτης δίπλα στον τίτλο του βιβλίου και θα καταλάβετε τι εννοώ.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 18.09.2010 στις 09:02
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
15.11.2010, 19:46 (επάνω) - Ανάρτηση #13
- Εγγραφή
- 15.11.2010
- Περιοχή
- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
- Αναρτ.
- 1
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 0
- Ανέβασε
- 0
-
16.11.2010, 09:54 (επάνω) - Ανάρτηση #14
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.889
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.400
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Στην §5.6.3, σελ. 220, του βιβλίου [PAPA]Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα[/PAPA] των Βάγια-Ερμόπουλου-Ιωαννίδη, γράφει για σύσταση για το 0,7*tmin, όχι υποχρέωση βάσει κάποιας διάταξης του Ευρωκώδικα.
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Πρότυπα ΕΛΟΤ για μεταλλικές κατασκευές
Από το μέλος TOLIS17 στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 03.03.2015, 13:40 -
Πωλείται: Instant για μεταλλικές κατασκευές.
Από το μέλος josif1976 στη θεματική κατηγορία ΛογισμικόΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 05.12.2012, 14:41 -
Ποιo πρόγραμμα στατικών χρησιμοποιείτε για μεταλλικές-σύμμικτες κατασκευές;
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 30.09.2012, 09:09 -
Απόσβεση σε μεταλλικές κατασκευές
Από το μέλος nicolas στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 15.02.2010, 13:12 -
Ρωτούμε - Απαντούν : Μεταλλικές Κατασκευές
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 09.02.2010, 11:47
Bookmarks