Αποτελέσματα: 1 έως 12 από σύνολο 12
-
12.11.2009, 08:07 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Εγγραφή
- 24.09.2010
- Αναρτ.
- 188
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 4
- Αρχεία
- Λήψεις
- 0
- Ανέβασε
- 2
-
12.11.2009, 09:32 (επάνω) - Ανάρτηση #2Παράθεση Προγραμματιστής
-
12.11.2009, 11:27 (επάνω) - Ανάρτηση #3BarracudaΑνενεργό μέλοςΠαράθεση Προγραμματιστής
-
12.11.2009, 11:50 (επάνω) - Ανάρτηση #4BarracudaΑνενεργό μέλοςΠαράθεση Προγραμματιστής
-
12.11.2009, 12:02 (επάνω) - Ανάρτηση #5BarracudaΑνενεργό μέλος
Το εχω σπιτι rigid, μολις επιστρεψω θα στο στειλω.
Χαζευοντας λιγο τωρα στο internet καπου ειδα οτι λογω της αποσβεσης που προκαλει το περιεχομενο υλικο ειναι δυνατον να θεωρησεις ενεργη μαζα το 80% της συνολικης.
http://books.google.gr/books?id=lOOu...0silos&f=false
edit: αυτη ειναι η σελιδα των ινδων: http://www.nicee.org/ καπου εκει μεσα ειναι.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Barracuda : 12.11.2009 στις 12:06
Παράθεση Προγραμματιστής
-
12.11.2009, 12:10 (επάνω) - Ανάρτηση #6BarracudaΑνενεργό μέλοςΠαράθεση Προγραμματιστής
-
12.11.2009, 21:49 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός MSc
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 437
- Εύσημα
- έδωσε
- 48
- έλαβε
- 33
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 12
το ε. και το φ του καλαμποκιού νομίζω δίνονται στο ΒΔ φορτίσεων (εκεί είχα βρει για τις πατάτες)
1. το υγρό είναι δυσμενέστερο και η επιρροή του στη δυναμική φόρτιση είναι 2 ειδών impulsive και κάτι άλλο που δεν θυμάμαι τώρα και δεν την παλεύω να το ψάξω αυτή τη στιγμή. Ουσιαστικά είναι λόγω αρμονικής κίνησης του νερού και λόγω "χτυπήματος" στα τοιχώματα. Ποσοστό της μάζας συμμετέχει σε κάθε κίνηση, αθροιστικά είναι το 100% της μάζας, οι εντάσεις αθροίζονται αλγεβρικά. Ισχύει για μικρές σχετικά και κυκλικές δεξαμενές για τετραγωνικές ισχύει στο περίπου, τι εννοεί δηλ ο EC;;;;
2. Εν προκειμένω για να μην μπλέκω με το πως καταλαβαίνει το λογισμικό την κατανεμημένη, ή την συγκεντρωμένη μάζα του καλαμποκιού, με περίεργες ιδιομορφές κλπ κλπ, θα το θεωρούσα σαν συμπαγή μάζα γεμάτο κατά 80% που κινείται μαζί με τα τοιχώματα και θα έβαζα στατική φόρτιση το σεισμό
Αν ο σκοπός σου είναι η διαστασιολόγηση της θεμελίωσης των δεξαμενών το κάνεις χεράτο στο excel και τέλειωσες
αν είναι η διαστασιολόγηση της δεξαμενής (πάχος τοιχωμάτων) βάλτο σε πεπ. αλλά κάνε και έναν έλεγχο στο χέρι (μανούρα τρελή)
-
17.11.2009, 20:48 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 24.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 117
- Εύσημα
- έδωσε
- 1
- έλαβε
- 6
- Αρχεία
- Λήψεις
- 27
- Ανέβασε
- 2
Δεν ειχα χρόνο να διαβάσω αναλυτικά ολα τα post σας, αλλα εγώ σε αντιστοιχη περίπτωση με θεμελίωση σιλό, ειχα προσομοιωσει με μεταλλικες διατομές το κέλυφος, ειχα βαλει πολυγωνικους δακτύλιους, χιαστα σαν διαφραγμα αντι λαμαρίνας, και το ειχα χωρήσει σε 4 οροφους βάζωντας σε καθε κομβο ορόφου την μάζα που του αναλογουσε.
Ο EC προτείνει ακομα πιο χοντροκομμενη λύση με ολη την σεισμική δραση στο κεντρο μαζας που το θεωρω λαθος.
Επισυναπτω της τασης εδαφους για τον σεισμικο συνδυασμο. και την κατανομη των σεισμικών δυναμεων απο την ανάλυση.
-
17.11.2009, 21:25 (επάνω) - Ανάρτηση #9
-
17.11.2009, 21:31 (επάνω) - Ανάρτηση #10
-
17.11.2009, 23:16 (επάνω) - Ανάρτηση #11
-
17.11.2009, 23:20 (επάνω) - Ανάρτηση #12
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 24.10.2009
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 117
- Εύσημα
- έδωσε
- 1
- έλαβε
- 6
- Αρχεία
- Λήψεις
- 27
- Ανέβασε
- 2
Σε μελέτη παρόμοιας μορφής σιλό 4μ διαμερο και 15 μέρα ύψος είχε παρει το ματι μου οτι ο μελετητης είχε τοποθετήσει σίδερα στο ραντιε (που ήταν αρκετα μεγάλου παχους) και σε ακτινική μορφη είχε δημιουργησει δηλαδη και ενα * σαν βενταλια 360ο γύρω απο το κέντρο.
Δεν ξέρω ποσο απαραίτητα ήταν αυτα ή τι ειδους τάσεις μπορέι να έπαιρναν, το ανεφερω πληροφοριακά.
Παρόμοια θέματα
-
LH-Λογισμική - Fespa: Τοιχώματα υπογείου
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 22.08.2014, 11:49 -
N.4178/13: Σιλό - Βοηθητικοί χώροι (μειωμένου συντελεστή)
Από το μέλος pompey στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 16.12.2013, 14:28 -
Μήκος υπερκάλυψης κυκλικού συνδετήρα
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 04.07.2012, 21:02 -
Ημερίδα: Παραδείγματα Υπολογισμού και Εφαρμογής Ενίσχυσης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Τοιχώματα και Πυρήνες, βάσει του ΚΑΝΕΠΕ, ΕC8 και FEMA
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΕπιμόρφωσηΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 26.01.2010, 20:24 -
Φορτία σε Μεταλλικό Κτήριο
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 31.10.2009, 16:04
Bookmarks