Δεν έχεις διαφραγματική λειτουργία, αν τα κενά ξεπερνούν το 35% της επιφάνειας της κάτοψης.
Τα προγράμματα στο παραπάνω μοντέλο θα θεωρήσουν διαφραγματική λειτουργία, δηλαδή άπειρη δυσκαμψία κατά τον κατακόρυφο εγκάρσιο άξονα της δοκού (fespa), σε όσες δοκούς 'πιάνει' το διάφραγμα (δηλαδή 1.1-4.2-5.1). Αυτό είναι και το σωστό.

Νομίζω αυτό που εννοεί ο ΕΑΚ είναι, αν έχεις μια πλάκα , η οποία εσωτερικά έχει κενά που επερνούν το 35% της επιφάνειας της κάτοψης της πλάκας, τότε καταργείται η διαφραγματική λειτουργία της πλάκας.

Δηλαδή στο παράδειγμά μου η πλάκα Π1 να είχε ένα εσωτερικό κενό μεγαλύτερο του 35% του εμβαδού της κάτοψής της.

Εν προκειμένω στο μοντέλο της φωτογραφίας υπάρχει διαφραγματική λειτουργία (όπως την όρισα πιο πάνω).

Ποια η θέση σας επί του θέματος;

ΥΓ. Σε ποιό σημείο αναφέρει ο ΕΑΚ το 35%;