win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 10 από σύνολο 10
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Το μέλος SMBD δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    24.09.2010
    Αναρτ.
    188
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    4
    Αρχεία

    Λήψεις
    0
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή Πλαστική ανάλυση φορέα από Ο.Σ.

    ---
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη drx : 21.01.2010 στις 16:06

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος nicolas δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    01.11.2009
    Αναρτ.
    60
    Εύσημα

    έδωσε
    4
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    10
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Πλαστική ανάλυση ποιος εφαρμόζει ? Εκτός του ότι ο ΕΑΚ δεν την επιτρέπει, πως θα την κάνεις σε ένα πολυώροφο κτήριο με τόσους κόμβους ? Σε λίγο καιρό με ΚΑΝΕΠΕ και ευρωκώδικες θα αρχίσουμε και πλαστική ανάλυση.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Barracuda
    Ανενεργό μέλος
    Το μέλος Barracuda δεν έχει Αβατάριο

    Προεπιλογή

    Σε ποιο σημειο ο ΕΑΚ απαγορεύει πλαστική ανάλυση?
    Ήδη με τους συντελεστές συμπεριφοράς και τα μελή με αυξημένες απαιτήσεις πλαστιμοτητας υιοθετεις, έστω χονδρικά, μετελαστικες συμπεριφορές.
    Θεωρητικά κάποιος ελεγκτής στατικών θα μπορούσε να σου ζητήσει να δικαιολογήσεις γιατί πχ ελαβες q=3.5 σε κάποια ανάλυση αφού αυτό είναι το μέγιστο επιτρεπτό και οχι το πραγματικό.
    Τότε μόνο με κάποια πλαστική μέθοδο θα μπορούσες να το υπολογίσεις.
    Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος nicolas δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    01.11.2009
    Αναρτ.
    60
    Εύσημα

    έδωσε
    4
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    10
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από Barracuda Προβολή Ανάρτησης
    Σε ποιο σημειο ο ΕΑΚ απαγορεύει πλαστική ανάλυση?
    EAK 3.1.2. [2]

    Ουσιαστικά χρησιμοποιούνται οι μη γραμμικές μέθοδοι συμπληρωματικά και μόνο υπέρ της ασφάλειας.

    Από εκεί και πέρα το ότι βάζεις q δεν σημαίνει ότι το υπολογίζεις κιόλας.

    Και κανείς ελεγκτής δεν μπορεί να σου ζητήσει να δικαιολογήσεις τι q θα βάλεις γιατί δεν υπάρχει κανονισμός να σου λέει πως να το κάνεις. Σου λέει ο ΕΑΚ πάρε αυτό το q, κάνε τις κατασκευαστικές σου λεπτομέρειες και τελείωσε. Δεν κάνεις πλαστική ανάλυση.

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Βασικά αναφέρθηκε ότι οι Ευρωκώδικες επιτρέπουν πλαστική ανάλυση και εγώ ρώτησα και στο σκυρόδεμα;

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Barracuda
    Ανενεργό μέλος
    Το μέλος Barracuda δεν έχει Αβατάριο

    Προεπιλογή

    Άρα δεν σου απαγορεύει κάτι, αντίθετα στην εισαγωγή του ο κανονισμός αναφέρει ότι αφήνει περιθώρια στο μελετητή για ακριβέστερους υπολογισμούς.
    Οι πίνακες δίνουν μέγιστες τιμές q, για ποιο λόγο ο ελεγκτής δεν θα μπορουσε να σου ζητησει να τον μειωσεις? Θα ήταν καθόλα νόμιμος.
    Ο κανονισμός σου δίνει ένα πλαίσιο και κάποιους κανόνες για να να κινηθείς. Δεν πρόκειται να σε μάθει ούτε στατική ούτε θεωρία πλαστικής ανάλυσης ούτε υπολογισμό q.
    Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος nicolas δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    01.11.2009
    Αναρτ.
    60
    Εύσημα

    έδωσε
    4
    έλαβε
    1
    Αρχεία

    Λήψεις
    10
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Δείτε ξανά το κεφάλαιο του ΕΑΚ που προανέφερα 3.1.2 και το 8.3. του ΕΚΩΣ.

    Οι μη γραμμικές αναλύσεις εφαρμόζονται μόνο για έλεγχο υφιστάμενου. Υφιστάμενου με ΕΚΩΣ όμως ?! (και για αυτό αμφιβάλω αν το δεχτούν για ενισχύσεις κτηρίων πριν γίνει νόμος ο ΚΑΝΕΠΕ)

    Από εκεί και πέρα στα νέα κτήρια εφαρμόζονται συμπληρωματικά και ουσιαστικά δεν προσφέρουν πιο οικονομικές λύσεις αφού λαμβάνονται υπόψη μόνο εάν είναι δυσμενέστερες άρα δεν έχουν και πρακτική σημασία.

    Στον ευρωκώδικα όντως εισάγεται η push-over αλλά ας περιμένουμε το εθνικό κείμενο να δούμε τι θα γίνει.

    Τώρα αυτό που λες Barracuda για την πολεοδομία δεν το καταλαβαίνω. Ο ΕΑΚ είναι σαφής στο τι q μπορείς να χρησιμοποιήσεις αναλόγως το είδος του κτηρίου (μέγιστο ή ελάχιστο δεν με νοιάζει) και δεν μπορεί κανείς ελεγκτής να με υποχρεώσει να του το αποδείξω. Να του αποδείξω και την απόσβεση ξ τότε ?! Αφού κάτι ανάλογο είναι και αυτό. Χρησιμοποιούμε την απόσβεση έμμεσα γιατί δεν μπορούμε να την προσομοιώσουμε εύκολα.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 22.01.2010 στις 00:59

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Barracuda
    Ανενεργό μέλος
    Το μέλος Barracuda δεν έχει Αβατάριο

    Προεπιλογή

    Ένα τραβηγμένο παράδειγμα λέω που θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις πλαστική ανάλυση.


    Δες και τα σχόλια Σ2.3 για μια πάλι τραβηγμένη περίπτωση οπού σου ζητείται ο υπολογισμός του συνολικού q και σε παραπέμπει στο υπολογισμό των επιμέρους q των στοιχείων.
    Σε μια τέτοια περίπτωση χρειαζόμαστε πλαστική ανάλυση.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Barracuda : 22.01.2010 στις 01:31
    Παράθεση Παράθεση Προγραμματιστής

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός MSc
    Το Αβατάριο του μέλους Evan
    Εγγραφή
    19.10.2009
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    437
    Εύσημα

    έδωσε
    48
    έλαβε
    33
    Αρχεία

    Λήψεις
    70
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από nicolas Προβολή Ανάρτησης
    Δείτε ξανά το κεφάλαιο του ΕΑΚ που προανέφερα 3.1.2 και το 8.3. του ΕΚΩΣ.

    Οι μη γραμμικές αναλύσεις εφαρμόζονται μόνο για έλεγχο υφιστάμενου. Υφιστάμενου με ΕΚΩΣ όμως ?! (και για αυτό αμφιβάλω αν το δεχτούν για ενισχύσεις κτηρίων πριν γίνει νόμος ο ΚΑΝΕΠΕ)
    Αυτό εννοούσα αλλά αν εσύ θες να χρησιμοποιήσεις q μεγαλύτερο από το μέγιστο που σου προτείνει ο ΕΑΚ ανά περίπτωση οφείλεις να το αποδείξεις. Aν χρησιμοποιήσεις αυτό που λέει ο ΕΑΚ τότε δεν αποδεικνύεις τίποτα. Γι'αυτό υπάρχει ο κανονισμός άλλωστε αλλιώς θα κάναμε κάθε διώροφο ερευνητικό

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #10
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.888
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    §8.3 ΕΚΩΣ
    "Η πλαστική ανάλυση επιτρέπεται να εφαρμόζεται μόνον για τον έλεγχο οριακών καταστάσεων αστοχίας υφισταμένων κατασκευών."

    Ο ΚΑΝ.ΕΠ.Ε. είναι ακόμα προσχέδιο, δεν είναι ακόμα νόμος και δεν έχει καμιά νομική ισχύ.

Παρόμοια θέματα

  1. N.4178/13: Αυθαίρετη αλλαγή εγκεκριμένου στατικού φορέα
    Από το μέλος aagavalas στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.03.2020, 11:16
  2. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 22.02.2012, 19:38
  3. Πλαστική ανάλυση τεγίδων
    Από το μέλος Pats στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταία Ανάρτηση: 04.09.2010, 10:08
  4. Ανάλυση γέφυρας με εσχάρα δοκών
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 17.11.2009, 22:37
  5. Linpro - 2D ανάλυση
    Από το μέλος Barracuda στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 24.10.2009, 13:57

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •