    Παραθέτω ένα κείμενο που είχα γράψει ένα χρόνο πριν για τα συστήματα αναρρόφησης κενού. Ζητώ συγνώμη για τυχόν κενά αλλά το έκανα copy-paste από αρχείο word. Anyway, για όποιον ενδιαφέρεται:

    Συστήματα αναρρόφησης κενού

    Εισαγωγή

    Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 στις Η.Π.Α., το κόστος των συμβατικών βαρυτικών συστημάτων συλλογής λυμάτων στις αγροτικές κοινότητες βρέθηκε να υποσκελίζει το κόστος της επεξεργασίας και της διάθεσης των λυμάτων. Το κόστος κεφαλαίου των συμβατικών βαρυτικών συστημάτων συλλογής ήταν κατά μέσο όρο σχεδόν 4 φορές μεγαλύτερο από το κόστος επεξεργασίας. Ακόμη, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης ακολουθούσε παρόμοια διάρθρωση εξαιτίας των περισσότερων σταθμών που απαιτούνταν ανά μονάδα μήκους σωλήνα, λόγω του αυξημένου μήκους των σωληνώσεων που απαιτούνταν για την εξυπηρέτηση αυτών των αραιοκατοικημένων περιοχών.

    Για τον λόγο αυτό, ξεκίνησαν προσπάθειες σε ολόκληρη την χώρα, από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, να αναπτυχθούν συστήματα αποχέτευσης χαμηλού κόστους τα οποία θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες των αγροτικών κοινοτήτων οι οποίες και αποτελούσαν πάνω από το 80% της ζήτησης για κεντρική συλλογή και επεξεργασία των λυμάτων.

    Την εποχή εκείνη υπήρχαν μόνο δύο επιλογές για την απαγωγή των λυμάτων από τις αγροτικές περιοχές (συμβατικοί υπόνομοι και κεντρική επεξεργασία των λυμάτων ή ιδιόκτητοι σηπτικοί βόθροι). Το πρόβλημα λοιπόν, προσεγγίστηκε από δύο κατευθύνσεις: Πρώτον, εντατικοποιήθηκε η έρευνα για την ανάπτυξη και αξιολόγηση κατανεμημένων συστημάτων αποχέτευσης, τα οποία θα μπορούσαν να υπερνικήσουν τους περιορισμούς λόγω χώρου και εδάφους. Δεύτερον, έγινε προσπάθεια για ανάπτυξη νέων συστημάτων συλλογής λυμάτων λιγότερο δαπανηρών.

    Για την ανάπτυξη εναλλακτικών συστημάτων συλλογής λυμάτων για τις μικρές αυτές κοινότητες, οι μηχανικοί στράφηκαν σε ιδέες τις οποίες είτε αγνοούσαν, είτε είχαν ξεχαστεί με το πέρασμα του χρόνου. Κατέληξαν λοιπόν σε δύο κυρίως λύσεις:

    ·Στην κατασκευή αποχετευτικών δικτύων υπό πίεση.
    ·Στην κατασκευή συστημάτων αναρρόφησης κενού.

    Τα υπό πίεση αποχετευτικά δίκτυα είχαν μόλις τότε σχεδιαστεί από τον GordonMaskew, καθηγητή του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, σαν ένα μέσο διαχωρισμού συνδυασμένων αποχετευτικών δικτύων σε μεγάλες πόλεις. Η εφαρμογή της τεχνολογίας αυτής είχε γίνει σε μια μικρή πόλη στην πολιτεία του Κεντάκυ.

    Τα συστήματα αναρρόφησης κενού είχαν ανακαλυφθεί από τον 19ο αιώνα αλλά δεν είχαν εξεταστεί σοβαρά για ευρεία χρήση μέχρι τότε. Στη συνέχεια, θα γίνει μια επισκόπηση των κυριότερων συστημάτων κενού, από την ανακάλυψη τους μέχρι και σήμερα.

    Το σύστημα πεπιεσμένου αέρα του Liernur

    Η χρήση πνευματικών και μηχανικών μεθόδων για την συλλογή των υγρών αστικών λυμάτων παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα. Το 1866 ο Ολλανδός μηχανικός Liernur παρουσίασε για πρώτη φορά σε ένα συνέδριο στην πόλη Haarlem της Ολλανδίας ένα σύστημα αποχέτευσης το οποίο έκανε χρήση αγωγών υπό πίεση για να συλλέξει τα λύματα από τις κατοικίες (vacuum). Η φιλοσοφία του βασιζόταν στην επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων τουαλέτας για αγροτικούς σκοπούς.

    Το σύστημα του Liernur χρησιμοποιούσε σωλήνες τοποθετημένους κάτω από το έδαφος οι οποίοι συνέδεαν τα σπίτια με μια δεξαμενή συλλογής. Μια αντλία ατμού παρήγαγε την απαιτούμενη υποπίεση μέσα στο δίκτυο των σωληνώσεων. Τα λύματα συλλέγονταν στην δεξαμενή και αφού γινόταν μια υποτυπώδη επεξεργασία σε αυτά, πωλούνταν ως λίπασμα.

    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	38124374.jpg
Προβολές:	45
Μέγεθος:	61,3 KB
ID:	189

    Εικόνα 1: Εγκατάσταση αντλίας ατμού.

    Ένα πλεονέκτημα του παραπάνω συστήματος ήταν πως παρέμενε αρκετά καθαρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Καθώς οι πόλεις αυξάνονταν σε μέγεθος, το πρόβλημα της συσσώρευσης των λυμάτων άρχισε να γίνεται όλο και εντονότερο. Η χρήση των ανοικτών καναλιών περιμετρικά των πόλεων εμφανιζόταν προβληματική, καθώς τα λύματα συσσωρεύονταν σε αυτά δημιουργώντας άσχημες συνθήκες υγιεινής. Ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος αναρρόφησης φαινόταν ως μια αρκετά αποτελεσματική λύση για το παραπάνω πρόβλημα.

    Παρόλα αυτά όμως η κατασκευή ενός τέτοιου συστήματος τότε ήταν αρκετά πολύπλοκη και δαπανηρή. Σε μικρή κλίμακα κατασκευάστηκαν πειραματικά συστήματα στο Leiden (1871), στο Amsterdam (1872) και στο Dordrecht (1873) τα οποία παρόλο που ήταν σχετικά επιτυχημένα δεν μπόρεσαν να δώσουν την ώθηση που χρειαζόταν για την περαιτέρω χρήση αυτής της νέας εφεύρεσης.

    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	14928523.jpg
Προβολές:	46
Μέγεθος:	19,7 KB
ID:	190

    Εικόνα 2: Σχέδιο εποχής για την κατασκευή ενός δικτύου αναρρόφησης.

    Η απροθυμία των δημοτικών συμβουλίων εξηγείται και λόγω των οικονομικών λόγων που λαμβάνονταν υπόψη εκείνη την εποχή περισσότερο από τα προβλήματα υγιεινής των κατοίκων.

    Το σύστημα του Joel Liljendahl


    Μέχρι και τα μέσα του 20ου αιώνα η χρήση των συστημάτων αναρρόφησης παρέμενε πάντα σε πειραματικό στάδιο ως που το 1956, σχεδόν 100 χρόνια μετά τον Liernur, ένας Σουηδός μηχανικός, ο Joel Liljendahl, κατοχύρωσε μια πατέντα για τα συστήματα συλλογής λυμάτων με την χρήση κενού και την μεταφορά των υγρών λυμάτων κάνοντας χρήση του αέρα.

    Το σύστημα που πρότεινε ο Liljendahl βασιζόταν στην αρχή του Liernur, αλλά η τεχνολογική ανάπτυξη ενός αιώνα συνέβαλε σε μια πιο βιώσιμη λύση για την εφεύρεση του Liljendahl. Οι τουαλέτες που λειτουργούν με κενό, με βάση τη σύλληψη του Liljendahl, χρησιμοποιούσαν μόνο 1,5 λίτρα νερού για κάθε τράβηγμα στο καζανάκι. Τα λύματα μεταφέρονταν στο σύστημα με τη βοήθεια του αέρα, περίπου 50 λίτρα αέρα χρειάζονταν για κάθε τράβηγμα στο καζανάκι. Το δίκτυο σωληνώσεων ήταν εφοδιασμένο με τους λεγόμενους “θύλακες”, ένα είδος σιφονιών τα οποία συλλέγανε τα λύματα σε κατάσταση μηδενικής ροής και δημιουργούσαν ένα είδος τάπας ή «κλειδώματος» του κενού το οποίο εξασφάλιζε το επαρκές σπρώξιμο των λυμάτων μέσα στο δίκτυο σωληνώσεων από το χείμαρρο της τουαλέτας.

    Το σύστημα της Electrolux


    H Electrolux Α.Β. της Σουηδίας αγόρασε τα δικαιώματα στην τεχνολογία κενού, όπως είχε καθοριστεί από τον εφευρέτη Joel Liljendahl. Η Electrolux την ανέπτυξε και την εισήγαγε σε εγκαταστάσεις ψυχαγωγίας και σε επιβατικά πλοία. Έπειτα η Electrolux ανέπτυξε ένα σύστημα κενού για τη συλλογή και μεταφορά λυμάτων, χρησιμοποιώντας αέρα. Αυτό το σύστημα ονομάζεται Vacuflow. Από τις αρχές της δεκαετίας 70 το σύστημα Vacuflow έχει εξελιχθεί από τον Ολλανδό μηχανικό Dietrich Gottreich Quatfass, o οποίος εργαζόταν για τον όμιλο Electrolux στην Ολλανδία.

    Το σύστημα της Electroluxεγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στις Μπαχάμες, την δεκαετία του 1960. Στο σύστημα αυτό γινόταν ξεχωριστή συλλογή του μαύρου και του φαιού ύδατος σε κεντρικούς αγωγούς.

    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	96654606.jpg
Προβολές:	44
Μέγεθος:	29,1 KB
ID:	191

    Εικόνα 3: Το πρώτο σύστημα αναρρόφησης της Electrolux.

    Το μαύρο νερό, μέσω της τουαλέτας κενού, διοχετευόταν σε έναν από τους εν κενώ κεντρικούς αγωγούς του δικτύου, ενώ, το φαιό νερό, εισερχόταν στον άλλο αγωγό μέσω μιας ειδικά διαμορφωμένης βαλβίδας κενού. Οι δύο κεντρικοί εν κενώ αγωγοί συνδεόντουσαν σε έναν σταθμό κενού.

    Κάντε κλικ στην εικόνα για να μεγαλώσει

Όνομα:	50926389.jpg
Προβολές:	5
Μέγεθος:	20,9 KB
ID:	193

    Εικόνα 4
    : Λειτουργία της πρώτης τουαλέτας κενού της Electrolux.

    Για περιοχές όπου το πρόβλημα εναπόθεσης των λυμάτων ήταν ιδιαίτερα έντονο, όπως οι Μπαχάμες, η μείωση του όγκου των λυμάτων από τις τουαλέτες ήταν καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του συστήματος αναρρόφησης κενού. Το σύστημα αυτό στις Μπαχάμες βρίσκεται πλέον εκτός λειτουργίας από το 1990.
    Συνημμένες Εικόνες Συνημμένες Εικόνες 1.jpg‎   50926389.jpg‎  
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Samdreamth : 11.01.2010 στις 01:39 Αιτία: Αλλαγή στη default font

  2. Ευχαριστούν οι:


Παρόμοια θέματα

  1. Άδεια συστημάτων ασφαλείας Κατηγορίας Β
    Από το μέλος Vas88 στη θεματική κατηγορία Επαγγελματικά δικαιώματα
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.06.2019, 08:26
  2. Υπολογισμός Εναλλακτικών Συστημάτων Θέρμανσης
    Από το μέλος Marios Kar στη θεματική κατηγορία Λογισμικό: Μηχανολογικά, ΚΕΝΑΚ
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 20.11.2014, 18:30
  3. Μελέτη φωτοβολταϊκών συστημάτων
    Από το μέλος Michalis G. στη θεματική κατηγορία Επαγγελματικά δικαιώματα
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 23.10.2011, 13:28
  4. Κρυφοδοκοί, μια αμαρτωλή ιστορία
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 54
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.12.2009, 19:55
  5. Σύγκριση συστήματων δόμησης
    Από το μέλος Efpalinos στη θεματική κατηγορία Οικοδομική
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.11.2009, 10:50

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •