Αιτία αστοχίας αγκυρίων βάσης μεταλλικού υποστυλώματος - Τρόποι τοποθέτησής τους (Case study)
Μηχανικός, σε καθ'ύψος προσθήκη μεταλλικού κτιρίου σε κτίριο από Ο/Σ, τοποθέτησε τα αγκύρια χάλυβα σε νέα κολωνάκια από Ο/Σ. Μόλις πήγε να "κουμπώσει" την μεταλλική είδε πως έχουν φύγει λίγο τα αγκύρια από την θέση τους και τα χτύπησε για να τα "φέρει".
Τα αγκύρια κόπηκαν με την δεύτερη σφυριά.
Γιατί;
Την απάντηση την ξέρω, μου την σφύριξε άνθρωπος από το ΚΕΔΕ που κατέχει τα μέταλλα, αν θέλετε λέτε τις σκέψεις σας και στο τέλος αλλάζω και τον τίτλο. Αν πάλι βαριέστε πείτε μου να σας πω από τώρα.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Evan : 03.01.2010 στις 21:20
Παρόμοια θέματα
-
Άδεια τοποθέτησης τέντας
Από το μέλος kour στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, ΔικαιολογητικάΑπαντήσεις: 10Τελευταία Ανάρτηση: 04.12.2020, 16:21 -
Πάκτωση υποστυλώματος στη βάση του
Από το μέλος tkats στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 27.02.2015, 12:27 -
LH-Λογισμική - Fespa: Διαστασιολόγηση υποστυλώματος
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 24.08.2014, 13:11 -
Στατικό πρόγραμμα αγκυρίων Compufix και αναμονών Rebat της Fischer
Από το μέλος dn102 στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 27.11.2012, 08:48 -
Προσφορά: Επιστημονικός συνεργάτης για την ολοκλήρωση της προσομοίωσης του αντισεισμικού συστήματος και των μεθόδων τοποθέτησης
Από το μέλος seismic στη θεματική κατηγορία ΕργασίαΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 17.08.2012, 10:52