Παράθεση Αρχική ανάρτηση από sundance Προβολή Ανάρτησης
Αν την πλευρά ΑΒ (όλη αυτή η πλευρά κολλάει στον όμορο) την διαμορφώσουμε με τοίχο, τότε:
1.Μπορούμε να δομήσουμε πέρα από την απόσταση L οποιαδήποτε και αν είναι η απόσταση αυτή (ή πρέπει να είναι μεγαλύτερη από Δ) ?
2.Μπορούμε κανονικά να ανοίξουμε παράθυρο για το κλιμακοστάσιο αν η απόσταση L είναι >1,20 και η πλευρά ΒΓ είναι τελείως ανοικτή?
3.Αν στην πλευρά ΒΓ υπάρχει απλώς ένα δοκάρι ανά όροφο (για στατικούς λόγους), πώς επηρεάζει το γεγονός αυτό το μήκος της πλευράς ΑΒ (και ΓΔ) ?
1. Τουλάχιστον L=1.20 καθαρό. Από εκεί και πέρα μπορείς να δομήσεις.
2. Ετσι μόνο μπορείς να ανοίξεις παράθυρο και με τα δύο που λες.
3. Πρέπει να είναι Δ' δηλ. 3+0.10Η' όπου Η'=Ημαχ-h όπου η η απόσταση από το έδαφος ως το πρέκι του πρώτου παραθύρου του κλιμακοστασίου. Για να μην παιδεύεσε βάλε Δ και είσαι οκ. Αρα πρέπει να είναι Δ η άλλη πλευρά x1.20 για να βάλεις δοκάρι.