Συνάδελφοι, να ρωτήσω κάτι, γιατί δεν το έχω αντιμετωπίσει ξανα….
Πως προσομοιώνεται το υπόγειο σε κτίσμα από λιθοδομή πάχους 0,50μ στην περίπτωση όπου αυτό θα γίνει από οπλισμένο σκυρόδεμα στο fespa;;;;
Πρέπει να ορίσω υποστυλώματα, περιμετρικές δοκούς και στην συνέχεια και τις ορίσω ως τοίχωμα υπογείου κατά τα γνωστά, σαν να λύνω φέρων οργανισμό από σκυροδεμα;;
Στην περίπτωση όπου θα γινόταν από λιθοδομή και αυτό, το στήνω κανονικά, θεωρώντας τον όροφο υπόγειο, και κανωντας τις οριζόντιες δεσμεύσεις, μη συμμετοχή της μάζας στην ανάλυση κλπ…σωστα;;;
και μπορώ να λύσω βάσει ΕΑΚ - ΕΚΩΣ βάσει του φεκ 1457/Β/2014;;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
-
25.06.2014, 11:06 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Κατ' αρχάς, αφού τη φέρουσα τοιχοποιία θα την επιλύσεις αναγκαστικά με ευρωκώδικες θα εφαρμόσεις τους ευρωκώδικες και για τα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα (τοιχία υπογείου, θεμέλια κ.λπ.).
Το module του Fespa για φέρουσες τοιχοποιίες δεν το έχω, αλλά δεν είναι δυνατή η εισαγωγή σύμμεικτων μοντέλων στο Fespa, από οπλισμένο σκυρόδεμα και φέρουσα τοιχοποιία;
Αν όχι, τότε γιατί δεν λύνεις την ανωδομή μεμονωμένα θεωρώντας πάκτωση στη βάση και μετά όλο το κτήριο προσομοιώνοντας απλώς τα φορτία της ανωδομής.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
25.06.2014, 22:06 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 29.10.2009
- Αναρτ.
- 19
- Εύσημα
- έδωσε
- 3
- έλαβε
- 1
- Αρχεία
- Λήψεις
- 333
- Ανέβασε
- 9
Σε ευχαριστώ για την απάντηση!
Η μια λύση που σκέφτηκα είναι να περιγραψω τα τοιχεια ως υποστυλώματα, να ορίσω δεσμικές ραβδους για την προσωμοίωση του υπογείου και οριζόντιες δεσμευσεις, και στην συνέχεια, αφού ορίσω και την ανωδομή που θα είναι από τοιχοποιία, να επιλέξω ο κάτω όροφος να μην συμμετάσχει στην διαστασιολόγηση ούτε και στην παραλαβή των σεισμικών φορτίων (καθότι υπόγειο)...έτσι ουσιαστικά θα οπλίσω τα τοιχεία με τα ελάχιστα (εσχάρα Φ10/10 κτλ)....διαφορετικα το προγραμμα τα αντιλαμβανεται ως υποστυλωματα και οι οπλισμοί είναι ανακριβείς....
Το άλλο που σκέφτομαι ειναι να ορίσω υποστυλώματα στις πλευρές σαν να εχω κτίριο από μπετό, να εισάγω δοκούς τις οποίες θα τις ορίσω ως τοιχωμα υπογείου και μετα να περιγραψω το υπόγειο ως ανω....Αν επιλέξω περιμετρικό τοιχείο 0,30μ και διατομή δοκού στο ύψος του περιμετρικού τοιχείου 0,50χ0,50, έτσι ωστε να έχω λιγότερα μπετά, λιγότερα σίδερα αλλά και ασφαλή βάση για την έδραση της ανωδομής πάχους 0,50μ, τι γνώμη έχεις θα είναι επαρκές;;
Το θέμα μου είναι βασικά τι οπλισμό θα βάλω και βάσει ποιου μοντέλου απο την στιγμή που δεν υπάρχουν υποστυλώματα........
Παρόμοια θέματα
-
Πωλείται: Πωλείται FESPA Σκυρόδεμα - Φέρουσα Τοιχοποιία + ΚΑΝΕΠΕ με Χρονοιστορία
Από το μέλος gioanousakis στη θεματική κατηγορία ΛογισμικόΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 20.11.2019, 14:54 -
Διαζωματική φέρουσα τοιχοποιία με υπόγειο από οπλισμένο σκυρόδεμα
Από το μέλος tasos στη θεματική κατηγορία Φέρουσα ΤοιχοποιίαΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 11.09.2017, 19:12 -
Προσθήκη σε κτήριο από φέρουσα τοιχοποιία
Από το μέλος P.A. στη θεματική κατηγορία Φέρουσα ΤοιχοποιίαΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 08.09.2017, 12:20 -