Τοιχώματα υπογείου
στην ακολουθη κατασκευη τα τοιχωματα υπογειου 2.2-3.2-6.1 πατανε σε πειδλοδοκο και αποτελουν υψικορμες δοκους. (στην κατω παρεια δεν εχω κανενα υποστυλωμα)
1.τα τοιχωματα αυτα του υπογειου λαμβανεται οτι μεταβιβαζουν την φορτιση τους σαν γραμμικο φορτιο στην πεδιλοδοκο, ή τα μεταφερουν στα υποστυλωματα με τα οποια συνδεονται??
2.στους λοιπους κομβους Λ8 και Λ9, πρεπει να διαμορφωθουν μικρες κολώνες? αν ναι, μπαινουν στην προσομοιωση?
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 13.06.2014 στις 17:54
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
13.06.2014, 19:44 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
1. Στην πραγματικότητα τα στατικά φορτία της πλάκας μεταφέρονται στα τοιχία υπογείου και από εκεί κατευθείαν στο έδαφος. Στην προσομοίωση που κάνουμε μεταφέρονται στους στύλους και από εκεί στις πεδιλοδοκούς και στο έδαφος.
2. Θα ήταν καλύτερα να βάλεις στύλους μορφής Γ για να προσομοιωθεί ορθότερα η μεταφορά των φορτίων στο έδαφος.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
13.06.2014, 20:51 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
1. αυτο εχω κι εγω υποψην.
2. αυτο μονο στην προσομοιωση ή θα πρεπει να γινουν και στην πραξη (με συνδετηρες δηλαδη)?''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
13.06.2014, 20:56 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
13.06.2014, 22:07 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
αψογα!!! χρησιμοποιειτε καθολου τοιχωματα υπογειου 20εκ ή σχεδον ολα 25εκ?
σε 2οροφο ειχα 20αρια και ο μπετατζης παραξενευτηκε, μαλλον επειδη εχανε μερικα κ.μ...''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
14.06.2014, 09:34 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.10.2009
- Περιοχή
- Ιωάννινα
- Αναρτ.
- 87
- Εύσημα
- έδωσε
- 13
- έλαβε
- 5
- Αρχεία
- Λήψεις
- 116
- Ανέβασε
- 1
-
14.06.2014, 10:46 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Δεν σε απαγορεύει κανείς να χρησιμοποιήσεις τοιχία πάχους 20cm.
Ενδεχομένως να δημιουργούνται "δόντια" με στύλους πάχους 25cm.
Επίσης, αν η ονομαστική επικάλυψη είναι 5cm, τότε η απόσταση των πλεγμάτων είναι 20-2*5=10cm, μειώνεται δηλαδή το στατικό ύψος.
Αν για κάποιους ιδιαίτερους λόγους έχεις σημαντικές ωθήσεις γαιών, αν έχεις πολυώροφο κτήριο, αν έχεις κατασκευαστικούς λόγους να το κάνεις 25cm το κάνεις 15. Διαφορετικά 20cm.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
22.08.2014, 11:49 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
τις δεσμικες των τοιχωματων ανωδομης, στο υπογειο τις μετατρεπετε σε τοιχωμα υπογειου ή τις αφηνετε δεσμικες?
επισης πεδιλοδοκος επι πεδιλοδοκου (παραγεται εξαιτοας δοκου επι δοκου στον ανω οροφο) εχει νοημα?''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
Παρόμοια θέματα
-
N.4495/17: Μετατροπή νόμιμου (α) υπογείου σε κατοικία και προσθήκη (β) υπογείου με χρήση κατοικία
Από το μέλος jxarisis στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 05.09.2018, 11:29 -
N.4178/13: Επέκταση υπογείου
Από το μέλος josif1976 στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 15Τελευταία Ανάρτηση: 08.10.2014, 14:22 -
Ημερίδα: Παραδείγματα Υπολογισμού και Εφαρμογής Ενίσχυσης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Τοιχώματα και Πυρήνες, βάσει του ΚΑΝΕΠΕ, ΕC8 και FEMA
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΕπιμόρφωσηΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 26.01.2010, 20:24 -
Σεισμικά φορτία στα τοιχώματα κυκλικού σιλό (τύπου flat bottom)
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 17.11.2009, 23:20
Bookmarks