Αποτελέσματα: 1 έως 4 από σύνολο 4
-
08.06.2014, 20:20 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Εγγραφή
- 08.04.2011
- Αναρτ.
- 7
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 59
- Ανέβασε
- 0
Έλεγχος στατικής επάρκειας για εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού σε υφιστάμενο κτήριο
μου ζητήθηκε ο έλεγχος στατικής επάρκειας για την έδραση μηχανήματος στεφανιογραφίας σε νοσοκομείο.
το μηχάνημα εδράζεται σε κυκλικη βαση διαμετρου 722 χιλιοστα (συνολικου βαρους 665 κιλων)
υπαρχει ακόμη το κρεβατι του ασθενους το οπίο εδράζεται σε μια παρόμοια βάση βαρους (530 κιλων)
και υπολοιπος εξοπλισμος γυρω στα 500 κιλά τοποθετημένος σε διάφορα σημεία του δωματίου.
εχει αντιμετοπίσει κανείς κατι παρόμοιο με εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού σε υφιστάμενο κτιριο;
ευχαριστω,εκ των προτέρων
-
09.06.2014, 14:25 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Εγγραφή
- 16.12.2011
- Αναρτ.
- 242
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 53
- Αρχεία
- Λήψεις
- 61
- Ανέβασε
- 9
Σε αντίστοιχη περίπτωση έκανα τα ακόλουθα:
Τοποθέτησα ισχυρή (όσο το δυνατόν πιο άκαμπτη) σχάρα μεταλλικών δοκών (προφίλ IPE120) επί της πλάκας σκυροδέματος, ανέβηκε επομένως η στάθμη του δαπέδου (με απαραίτηση τη διαμόρφωση σκαλοπατιού). Σκοπός της σχάρας αυτής είναι η κατανομή των φορτίων των μηχανημάτων κατά το δυνατόν σε όλη την επιφάνεια του δαπέδου.
Το φορτίο που περιγράφεις είναι τοπικά μεγάλο (λόγω μικρής επιφάνειας έδρασης), αν το "απλώσεις" σε όλο το δάπεδο δεν θα έχεις σημαντικά μεγαλύτερο επιφανειακό φορτίο από αυτό που προέβλεπε η αρχική μελέτη.
Τέλος, θα πρέπει να δεις πόσο ψηλά (σε τί όροφο) έχει τοποθετηθεί η επιπλέον μάζα του μηχανήματος και να κρίνεις αν απαιτείται ο επανέλεγχος της αντισεισμικής λειτουργίας του κτιρίου και αν επιβαρύνονται σημαντικά τα κατακόρυφα στοιχεία του φορέα σου.
-
09.06.2014, 14:45 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Εγγραφή
- 08.04.2011
- Αναρτ.
- 7
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 59
- Ανέβασε
- 0
-
10.06.2014, 07:17 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Δηλαδή αν το μηχάνημα βιδωθεί στις μεταλλικές δοκούς που πρότεινε ο συνάδελφος CFAK υπάρχει πρόβλημα;
Δεν νομίζω, αντιθέτως είναι καλύτερη λύση.
Βέβαια, αν κάποιος θέλει τόσο πολύ να χρησιμοποιήσει τα μηχανικά αγκύρια της HILTI, μπορεί να ρίξει τοπικά στη βάση του μηχανήματος σκυρόδεμα πάχους όσο και το πάχος των μεταλλικών δοκών!!!
Χρησιμοποίησε ένα λογισμικό επιφανειακών πεπερασμένων στοιχείων και δες την επάρκεια ή μη της πλάκας.
Ως καμπτικές ενισχύσεις μπορείς να χρησιμοποιήσεις και λωρίδες από ανθρακονήματα (ανθρακοελάσματα).Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Συντήρηση και λειτουργία μηχανολογικού εξοπλισμού σε βιοτεχνία
Από το μέλος d.kalakos στη θεματική κατηγορία ΜηχανολογικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2014, 08:57 -
Έλεγχος στατικής επάρκειας
Από το μέλος leo στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 14.01.2014, 11:45 -
N.4014/11: Έλεγχος στατικής επάρκειας σε κατάστημα;
Από το μέλος Evva στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 13Τελευταία Ανάρτηση: 11.04.2012, 14:35 -
Κατάτμηση οικοπέδου με υφιστάμενο κτήριο
Από το μέλος mpal στη θεματική κατηγορία Αρτιότητα - Οικοδομησιμότητα - Όροι ΔόμησηςΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 10.04.2012, 13:26 -
N.4014/11: Έλεγχος στατικής επάρκειας σε κατάστημα
Από το μέλος LEMONITA στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 12.12.2011, 15:26
Bookmarks