    Προεπιλογή Κοντά υποστυλώματα στο υπόγειο

    Καλημέρα σε όλους.

    Εστω ένα υποστύλωμα υπογείου (όχι γωνιακό) το οποίο από την μία πλευρά έχει σε επαφή παράθυρο και από την άλλη έχει το τοιχείο του υπογείου.

    Αυτό πρέπει να θεωρηθεί κοντό , η μήπως όχι , με την έννοια ότι επειδή από την άλλη πλευρά υπάρχει τοιχείο πλήρους ύψους θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μπορεί να καταπονηθεί ως κοντό ?

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.887
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Θα έλεγα ότι εφόσον αποτελεί μέρος ενός τοιχίου δεν μπορεί να θεωρηθεί κοντό.
    Αν ήταν τοιχίο θα το συζητόύσαμε, όχι νομίζω.
    Επομένως το ερώτημα ανάγεται στο "μπορεί να θεωρηθεί μέρος ενός τοιχίου;". Αυτό νομίζω εξαρτάται από τον τρόπο κατασκευής. Αν δηλαδή η σκυροδέτηση είναι ενιαία και ο οριζόντιος οπλισμός του τοιχίου εισέρχεται στον στύλο τότε κατά τη γνώμη μου, ναι, θεωρείται τμήμα του τοιχίου.
    Σημειώνω ότι δεν εξετάζω αν το υπόγειο είναι στατικά υπόγειο ή όχι.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος avgoust δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    22.10.2009
    Αναρτ.
    36
    Εύσημα

    έδωσε
    1
    έλαβε
    14
    Αρχεία

    Λήψεις
    25
    Ανέβασε
    2

    Προεπιλογή

    Ναι , μιλάω για υπόγειο με την στατική του έννοια , ενιαία σκυροδέτηση και την οριζόντια σχάρα του τοιχώματος υπογείου να μπαίνει στο υποστύλωμα.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη avgoust : 21.11.2009 στις 10:12

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.887
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Ακόμα και αν το υπόγειο δεν ήταν με την στατική του έννοια υπόγειο δε θα μας ενδιέφερε. Στην πράξη θα είχαμε τοιχίο και όχι στύλο.

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Παίζουν ρόλο και οι διαστάσεις των 2 στοιχείων.

    Άλλο να είναι υποστύλωμα 35 εκατοστων και τοιχωμα υπογείου πάχους 25 εκ, και άλλο να είναι υποστυλωμα 50 εκατοστων και τοιχωμα υπογείου πάχους 20 εκ.
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από avgoust Προβολή Ανάρτησης
    ενιαία σκυροδέτηση και την οριζόντια σχάρα του τοιχώματος υπογείου να μπαίνει στο υποστύλωμα.
    Η σχάρα θα περνάει μέσα από τον διαμήκη οπλισμό και τους συνδετήρες του υποστυλώματος?
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Δηλαδή από την μια μεριά ανοιχτό και από την άλλη εφάπτεται του τοιχείου ? Όχι σε αυτήν την περίπτωση. (Έχεις λειτουργία τοιχείου)
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 08.01.2010 στις 10:48

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος θ.τριαντ. δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.10.2009
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Στη στάθμη του υπογείου, μεταξύ 2 υποστυλωμάτων υπάρχει αντισεισμικό τοιχίο το οποίο σταματάει 60εκ. κάτω από το δοκάρι της πλάκας υπογείου για τη δημιουργία ανοιγμάτων υπογείου (περίπτωση "φύσει" κοντών υποστυλωμάτων ).

    Αν το κενό τελικά χτιστεί ολόκληρο και δεν δημιουργηθούν ανοίγματα, παύει να υπάρχει θέμα κοντών υποστυλωμάτων?

    **********************
    Διόρθωσα το post σου και άλλαξα τη δομή του γιατί είχες μία πρόταση 4 σειρές με 10 κόμματα μέσα. Μου πιάστηκε η ανάσα από τις παύσεις.
    Δεν μπορούμε όλοι μας να δείχνουμε λίγη υπομονή και να γράφουμε λίγο καλύτερα?
    rigid_joint
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 20.01.2010 στις 13:52

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος θ.τριαντ. δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.10.2009
    Αναρτ.
    61
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    24
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Στη μελέτη είναι ορισμένο σαν υπόγειο με τη στατική έννοια.
    Σε κατασκευές 15ετίας και πλέον και με αντίστοιχο τρόπο κατασκευής του υπογείου (υπερυψωμένο 1.50μ από το διαμορφωμένο έδαφος) έχω δει φωτογραφίες αστοχίας των υποστυλωμάτων μετά από μεγάλους σεισμούς. Δεν υπήρχε εκεί θέμα κοντών υποστυλωμάτων?
    Ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη rigid_joint : 20.01.2010 στις 15:55

  10. (επάνω) - Ανάρτηση #10
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Τότε δεν υπήρχε θέμα κοντών υποστυλωμάτων. Όσον αφορά την νομοθεσία. Σαν κατασκευή υπήρχαν πάντα. Αν έχεις τοιχείο περιμετρικά και 1,50m υπερυψωμένο από το έδαφος ανάλογα τις περιπτώσεις έχεις κοντό υποστύλωμα.

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #11
    Μηχανικός
    Πολ. Μηχανικός, EUR ING, M.Sc.
    Το Αβατάριο του μέλους Pappos
    Εγγραφή
    03.01.2010
    Αναρτ.
    403
    Εύσημα

    έδωσε
    27
    έλαβε
    63
    Αρχεία

    Λήψεις
    28
    Ανέβασε
    12

    Προεπιλογή

    Τρόπο κατασκευής εννοώ την γεωμετρία (Όταν έχεις υπερυψωμένο υπόγειο από την στάθμη εδάφους).
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 20.01.2010 στις 14:14

  12. (επάνω) - Ανάρτηση #12
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από Pappos Προβολή Ανάρτησης
    Τρόπο κατασκευής εννοώ την γεωμετρία (Όταν έχεις υπερυψωμένο υπόγειο από την στάθμη εδάφους).
    Αν έχει τη λειτουργία στατικού υπογείου (ανοίγματα υπογείου <80% της περιμέτρου), δεν νομίζω ότι παίζει κάποιο ρόλο αυτό που αναφέρεις.
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  13. (επάνω) - Ανάρτηση #13
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    η εξω σχαρα των τοιχωματων υπογειου, περναει μεσα απο τον διαμηκη οπλισμο της εξωτερικης παρειας των υποστυλωματων?
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  14. (επάνω) - Ανάρτηση #14

Παρόμοια θέματα

  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 18.04.2022, 14:41
  2. Κοντά υποστυλώματα στην ανωδομή
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.08.2014, 18:31
  3. N.4014/11: Ξεμπαζωμένο υπόγειο με κύρια χρήση, δεύτερο υπόγειο και σοφίτα
    Από το μέλος alskia στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.04.2013, 18:41
  4. Ένα μεγάλο βήμα πιο κοντά στην αντιύλη
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Ειδήσεις
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 19.11.2010, 18:19
  5. Θεμελίωση κτιρίου με υπόγειο σε επαφή με κτίριο χωρίς υπόγειο