Υπολογιζόμενη αντοχή προβόλου σε τοποθέτηση ζαρντινιέρας στο άκρο του
Στην άκρη προβόλου πλάτους 2,00μέτρων και μήκους 10,00μ θέλω να τοποθετήσω Ζαρντινιέρα.
Η ζαρντινιέρα θα έχει μήκος 10,00μ και πλάτος 0,40μ.Το βάρος της έχω υπολογίσει ότι θα είναι 170Kgr/τμ.Για να υπολογίσω αν ο πρόβολος αντέχει το συγκεκριμένο φορτίο θα πάρω το μέγιστο των Α= g+q, B=1.35g+1.50q και Γ=g+0,5E. Επειδή η κατασκευή είναι του 2008 Θα έχω για τα φορτία του προβόλου Α=2ΚΝ/τμ+5ΚΝ/τμ=7ΚΝ/τμ , Β=1,35*2ΚΝ/τμ+1.50*5ΚΝ/τμ=10.2ΚΝ/τμ και Γ=2ΚΝ/τμ+0.5*Ε=?
Το Ε εξαρτάται από πολλούς παράγοντες τι τιμή θα μπορούσα να του δώσω χονδρικά?
Η κατασκευή βρίσκεται στην Πάτρα και στον Γ΄όροφο Πενταόροφης οικοδομής .
Ειναι σωστός ο συλογισμός μου? Επίσης στον πρόβολο έχει υπολογιστεί και γραμμικο φορτίο μονίμου βάρους 2ΚΝ/μ στο άκρο του .Πώς θα υπολογιστεί αυτό το φορτιο στην συνολική αντοχή του προβόλου? Ειναι σωστό να μετατρέψω το γραμμικό φορτίο των 2ΚΝ/μ σε φορτίο ανά τμ και να το προσθέσω στο μέγιστο των Α,Β,η Γ .Πως γίνεται αυτή η μετατροπή των 2ΚΝ/τμ .
-
20.03.2014, 12:47 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Ο έλεγχος οριακής κατάστασης αστοχίας γίνεται με τον συνδυασμό 1,35g+1,50q.
Ο έλεγχος οριακής κατάστασης λειτουργικότητας γίνεται με τον συνδυασμό 1,00g+1,00q & 1,00g+ψ*q
Τους προβόλους του ελέγχουμε και για σεισμό (κατακόρυφη συνιστώσα).
Το γραμμικό φορτίο γιατί να το μετατρέψεις σε επιφανειακό δεν καταλαβαίνω.
Το Ε τι είναι;
Η κατασκευή είναι σύγχρονη (2008).
Τα φορτία, g=2,00kN/m², q=5,00kN/m² και γραμμικό στο ελεύθερο άκρο G=2,00kN/m δηλώνουν ότι δεν υπάρχει στατικό πρόβλημα με τη ζαρντινιέρα των 1,70kN/m.
Σκέψου ότι στα 0,40m που καταλαμβάνει η ζαρντινιέρα αντιστοιχούν 2*0,40=0,80kN/m μόνιμου και 5*0,40=2,00kN/m κινητού φορτίου.
Τι άλλα μόνιμα έχεις σ' αυτά τα 0,40m;
Τι άλλο κινητό μπορεί να έχεις σ' αυτά τα 0,40m;
Έχεις κάποιο άλλο γραμμικό φορτίο στο ελεύθερο άκρο;
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
20.03.2014, 13:36 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- Εγγραφή
- 06.06.2012
- Αναρτ.
- 9
- Εύσημα
- έδωσε
- 1
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 70
- Ανέβασε
- 0
Το Ε είναι ο σεισμός (σεισμική δύναμη) . Αρα εγώ ποιο τύπο ειναι σωστό να εφαρμοζω τον τύπο για οριακή κατασταση λειτουργικότητας ή για οριακή κατάσταση αστοχίας . Γιατί όπως φαίνεται ο δυσμενέστερος είναι ο τύπος για οριακή κατάσταση αστοχίας . Επίσης το ψ στον τύπο 1.00g+ψ*q ποια τιμή παίρνει ? για κατοικίες ? Πως θα υπολογίσω την κατακορυφη συνιστώσα του σεισμού? Στο συγκεκριμένο παράδειγμα δεν έχω άλλα φορτια .
-
21.03.2014, 12:54 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Ελέγχεις και σε οριακή κατάσταση αστοχίας (κάμψη, διάτμηση) ΚΑΙ σε οριακές καταστάσεις λειτουργικότητας (ρηγμάτωση, βέλη κάμψης).
ΕΚΩΣ-2000, Κεφάλαιο 6: για συνδυασμούς φορτίσεων και συντελεστές ασφαλείας
ΕΑΚ-2000, Κεφάλαιο 2: για συνιστώσες –οριζόντιες και κατακόρυφες– σεισμού
ΕΑΚ-2000, Κεφάλαιο 3, §6: για κατακόρυφη σεισμική διέγερση
ΕΑΚ-2000, Πίνακας 4.1: για το ψ2 του σεισμικού συντελεστή
Πρόγραμμα Excel για τον υπολογισμό προβόλων -> ΕΔΩ.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
Παρόμοια θέματα
-
Οπλισμός προβόλου και δοκών
Από το μέλος Pambos στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 13.11.2018, 09:43 -
Τι γίνεται σε περίπτωση που οι πυρήνες (καρότα) δίνουν αντοχή έργου χαμηλότερη από τη συμβατική αντοχή;
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 07.08.2013, 10:39 -
Στήριξη μεταλλικού προβόλου σε οπλισμένο σκυρόδεμα
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 15Τελευταία Ανάρτηση: 13.05.2013, 19:58 -
Αντοχή υλικών
Από το μέλος alex5545 στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 13.12.2011, 22:50
Bookmarks