Αποτελέσματα: 1 έως 9 από σύνολο 9
Θέμα: Αντλία θερμότητας
Υβριδική Εμφάνιση
-
21.03.2015, 14:41 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Μηχανολόγος Μηχανικός
- Εγγραφή
- 12.07.2013
- Περιοχή
- Θεσσαλονίκη
- Αναρτ.
- 6
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 4
- Αρχεία
- Λήψεις
- 3
- Ανέβασε
- 0
Αν και καθυστερημένα,
Ναι, στην ψύξη θα έχεις πρόβλημα υγροποιήσεων.
Οι σωληνώσεις ψύξης προς τα fan coils πρέπει πάντοτε να είναι μονωμένες.
Σαν λύση, μπορείς να κάνεις τα εξής:
1. Να ξηλώσεις και να ξανά-κατασκευασεις τις σωληνώσεις ώστε να τις μονώσεις (πολύ δύσκολο και ακριβό)
2. Να εγκαταστήσεις την αντλία θερμότητας αλλά να την δουλεύεις με θερμοκρασία νερού πάντοτε υψηλότερη από τους 14οC (πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να έχεις υπερδιαστασιολογήσει τα fan coils ώστε να αρκεί η ισχύς τους στην παραπάνω θερμοκρασία νερού.
3. Να μην χρησιμοποιήσεις την αντλία για ψύξη, αλλά να εγκαταστήσεις κλιματιστικά."Ποιότητα σημαίνει να το κάνεις καλά, όταν κανένας δεν βλέπει" - Henry Ford
-
Ευχαριστούν οι:
Παρόμοια θέματα
-
Θέρμανση με αντλία θερμότητας
Από το μέλος kkastanias82 στη θεματική κατηγορία ΘέρμανσηΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 23.06.2014, 13:21 -
Επιλεξιμότητα των αντλιών θερμότητας στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατΆ Οίκον»
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 15.04.2013, 08:19 -
Πως λειτουργεί μια αντλία θερμότητας
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΘέρμανσηΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 20.02.2013, 16:48 -
Βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων τοπικής αντλίας θερμότητας (κλιματιστικό)
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 17.11.2012, 16:04 -
Βιβλία σχετικά με συμπαραγωγή θερμότητας- ηλεκτρισμού
Από το μέλος YesorNo στη θεματική κατηγορία ΘέρμανσηΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 08.06.2011, 00:34
Bookmarks