Τι γίνεται σε περίπτωση που οι πυρήνες (καρότα) δίνουν αντοχή έργου χαμηλότερη από τη συμβατική αντοχή;
Έστω ότι δεν έχουν ληφθεί δοκίμια κατά τη σκυροδέτηση, όπως προβλέπεται από τον ΚΤΣ-97.
Άρα η συμβατική αντοχή είναι ένα άγνωστο μέγεθος!
Και έστω ότι λαμβάνουμε πυρήνες (καρότα) προκειμένου να διαπιστώσουμε την αντοχή έργου.
Αν τυχόν η αντοχή έργου διαπιστωθεί ότι είναι μικρότερη, π.χ. C12/15 της κατηγορίας σκυροδέματος που επιλέχθηκε για τη μελέτη του έργου, τι κάνουμε;Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
07.08.2013, 10:39 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός, MSc
- Εγγραφή
- 29.05.2013
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 75
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 48
- Αρχεία
- Λήψεις
- 4
- Ανέβασε
- 0
Κατα τον ΚΤΣ-97 , τα καρωτα που θα παρουμε ,δεν μπορουν να οδηγησουν σε "συμβατικη" αντοχη ,διοτι "περιεχουν" μεσα τους και τα λαθη κατα την διαστρωση, τα λαθη κατα την δονηση και την πιθανως ανεπαρκη συντηρηση.
Γι αυτο και δεν μπορει να οδηγησουν σε ποινες στην Εταιρεια σκυροδεματος , διοτι δεν εχει αποδειχθει οτι αυτη εφερε μειωμενης αντοχης σκυροδεμα, αλλα μονο οτι το τελικο αποτελεσμα ειχε μειωμενη αντοχη ,κατι στο οποιο εχει πιθανωτατα συμβαλλει ο Εργολαβος μπετον, με προσθηκη νερου στο σκυροδεμα ,κακη δονηση, και παραληψη της συντηρησεως.
Ετσι ,αν τα καρωτα εχουν ληφθει με την Εγκυκλιο Ε7, μπορει μονο να γινει "εκτιμηση" της επι-τοπου αντοχης.
Κατ' αρχην στην περιπτωση αυτη ,ενα "καλο πακετο" συνδιασμου 3 μεθοδων μη -καταστοφικων ( Κρουσιμετρο, Υπερηχοι, εξολκευση ηλου) ,μπορει να μας δωσει μια "ενδειξη" κατα ποσο υπαρχει πραγματικα προβλημα. Εκει που θα δειξει τις χαμηλοτερες ενδειξεις, παιρνω απο 3 καρωτα. Αν ολα αυτα επιβεβαιωσουν την χαμηλη αντοχη, ξανακανω επιλυση του φορεα ,να δω μηπως π.χ. με μια κατηγορια χαμηλοτερη δεν εχω σοβαρα προβληματα.Εαν φανει οτι εχω , τοτε μπορω να προτεινω μια "ενισχυση" της κατασκευης ( μανδυες,ανθρακονηματα,κλπ).
Στην συνηθη περιπτωση μικρων αποκλισεων δεν νομιζω οτι τιθεται θεμα "καθαιρεσης "της Οικοδομης.
Βεβαιως αν εμεις ειμαστε συν-υπευθυνοι για την μη ληψη των "συμβατικων" δοκιμιων, μπορει να στραφει εναντιον μας ο Ιδιοκτητης, και να ζητησει αποζημειωσεις ,ποινες κλπ.Νίκος Μαρσέλλος - Πολιτικός Μηχανικός, MSc - Μέλος επιτροπής Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
Παρόμοια θέματα
-
Υπολογιζόμενη αντοχή προβόλου σε τοποθέτηση ζαρντινιέρας στο άκρο του
Από το μέλος skanavis στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 21.03.2014, 12:54 -
Αντοχή υλικών
Από το μέλος alex5545 στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 13.12.2011, 22:50 -
Ημερίδα: Παραδείγματα Υπολογισμού και Εφαρμογής Ενίσχυσης Κτιρίων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα με Τοιχώματα και Πυρήνες, βάσει του ΚΑΝΕΠΕ, ΕC8 και FEMA
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΕπιμόρφωσηΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 26.01.2010, 20:24 -
Κοιτόστρωση μεγάλου πάχους: Αντοχή υποθεμάτων μεγάλων επικαλύψεων - Παραθέσεις - Σκυροδέτηση
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 04.12.2009, 10:54
Bookmarks