Στατική μελέτη ξενοδοχείου με αυθαίρετες κατασκευές
Σε ξενοδοχείο που αποτελείται από δύο στατικώς ανεξάρτητα κτήρια, έχουμε αυθαίρετες κατασκευές:
1. Καλύψεις δύο αιθρίων με μεταλλικές κατασκευές.
2. Επέκταση ανελκυστήρα για μια επιπλέον στάση στο δώμα
3. Τοποθέτηση πέργολας στο δώμα
4. Τοποθέτηση jacuzi στο δώμα
Το κτήριο έχει κατασκευαστεί με δύο διαφορετικές οικοδομικές άδειες και μάλιστα στο ένα από τα δύο κτήρια έχει κατασκευαστεί ένας όροφος λιγότερος.
Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής:
1. Απαιτούνται έλεγχοι αντοχών, οπλισμών και θεμελίων ή δεδομένης της έκθεσης του επιβλέποντα μηχανικού, θεωρούμε ότι εφαρμόστηκε η μελέτη.
2. Το κτήριο με τον έναν όροφο μείον χρειάζεται στατική μελέτη ακόμα κι αν έχει μπει ένα τζακούζι στο δώμα του; (απαιτείται συνολική επίλυση ή μόνο τοπική)
Όπως καταλαβαίνετε, το να μπεις σε ένα ξενοδοχείο σε λειτουργία που είναι τίγκα στη γυψοσανίδα και να κάνεις ελέγχους ή αποκάλυψη πεδίλων μοιάζει λίγο απίθανο. Τι κάνουμε; Τι προβλέπει η νομοθεσία;
-
08.07.2013, 09:20 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Το ξενοδοχείο έχει αυθαίρετες κατασκευές.
Και εσύ προφανώς έκανες τη δήλωση των αυθαιρεσιών με τον Ν.4014/11.
Ως ξενοδοχείο υπάγεται στην περίπτωση ββ) της §2 του άρθρου 24 του Ν.4014/11 και απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας.
Αν δεν έχει κατασκευαστεί ο ένας όροφος όπως προβλέπονταν στην οικοδομική άδεια, τότε είναι προφανές ότι δεν εφαρμόστηκε η στατική μελέτη!
Η μη κατασκευή του ορόφου, η προσθήκη των μεταλλικών κατασκευών και η επέκταση του ανελκυστήρα, σημαίνει ότι έχεις διαφορετικό στατικό μοντέλο απ' ό,τι στην οικοδομική άδεια.
Δηλαδή, τελικά, απαιτείται έλεγχος με τον ΚΑΝΕΠΕ;
Σύμφωνα με τον Ν.4014/11, ΝΑΙ!
Κατά την άποψή μου, ίσως και να είναι υπερβολή και αν είχε δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και το σχέδιο ΤΟΤΕΕ για το ΔΕΔΟΤΑ, θα μπορούσες να πεις και με τον νόμο, ΟΧΙ!Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
08.07.2013, 11:34 (επάνω) - Ανάρτηση #3
-
08.07.2013, 19:59 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Ο Ν.4014/11 παραπέμπει στον ΚΑΝΕΠΕ όταν κάνει αναφορά σε μελέτη στατικής επάρκειας.
Ο όρος "επιτελεστικότητα" που αναφέρεται στην §2.ββ).iii) του άρθρου 24 του Ν.4014/11 ("μελέτη επάρκειας του κτιρίου για δεδομένη στάθμη επιτελεστικότητας (σεισμικός συντελεστής)") συναντάται μόνο στον ΚΑΝΕΠΕ και πουθενά αλλού.
Ο ΚΑΝΕΠΕ δεν αφορά μόνο ενισχύσεις αλλά και αποτίμηση υφισταμένων.
Οι απαιτούμενες έρευνες όπως ζητούνται στα i) και ii) της §2.ββ) του άρθρου 24 του Ν.4014/11, γεωμετρική τεκμηρίωση στοιχείων και διάταξης φέροντος οργανισμού και αποτίμηση ποιότητας των υλικών του φέροντα οργανισμού, γίνονται βάσει των σχετικών διατάξεων του ΚΑΝΕΠΕ.
Δες κι αυτά τα θέματα:
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
N.4495/17: Αυθαίρετες κατασκευές σε υπάαρχουσα ισόογεια μονοκατοικία του 1975
Από το μέλος tzelati στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 26.12.2017, 11:47 -
N.4178/13: Συνένωση αγροτεμαχίων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές
Από το μέλος ΞΥΠΟΛΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 01.04.2015, 11:33 -
N.4014/11: Στατική μελέτη σε κατάστημα
Από το μέλος manman στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 02.10.2012, 13:47 -
Ρύθμιση για τις αυθαίρετες κατασκευές σε παραδοσιακούς οικισμούς και κηρυγμένα τμήματα πόλεων
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΕιδήσειςΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 11.11.2011, 20:54 -
Εκτίμηση ακινήτων με αυθαίρετες κατασκευές
Από το μέλος Theo στη θεματική κατηγορία ΕκτιμήσειςΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 16.12.2009, 23:01
Bookmarks