Συνήθεις ερωτο-απαντήσεις για το σκυρόδεμα: Διαβάστε τις πριν ρωτήσετε
Αν καμία από τις παρακάτω ερωτο-απαντήσεις δεν σας καλύπτει, ρωτήστε τον Νίκο Μαρσέλλο δημιουργώντας νέο θέμα.
- Υπάρχει "στεγανό" σκυρόδεμα;
- Ποια είναι η ελάχιστη περιεκτικότητα του σκυροδέματος σε τσιμέντο σε "παραθαλάσσιο" περιβάλλον;
- Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία του σκυροδέματος κατά την διάστρωσή του;
- Ποια είναι η ελάχιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία σκυροδέτησης τον χειμώνα;
- Πόσα δοκίμια πρέπει να ληφθούν σε μια σκυροδέτηση των 80m³;
- Τι σημαίνει "συμβατικό" δοκίμιο σκυροδέματος;
- Είναι απαραίτητο να διαθέτουν επί τόπου Μηχανικό οι Μονάδες Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος;
- Όταν από τα δοκίμια δεν προκύπτει η προβλεπόμενη αντοχή, το σκυρόδεμα απορρίπτεται;
- Εάν και τα καρώτα δείξουν ανεπαρκή αντοχή, πρέπει να καθαιρεθεί οπωσδήποτε η κατασκευή;
- Πρέπει να ενημερώνεται ο Επιβλέπων Μηχανικός για τα αποτελέσματα θραύσης των δοκιμίων και των καρώτων;
- Πόσος είναι ο μέγιστος χρόνος από την παραγωγή μέχρι την διάστρωση του Ετοίμου Σκυροδέματος;
- Ποιες είναι οι 3 πιθανότερες αιτίες χαμηλών αντοχών του σκυροδέματος;
- Όταν το σκυρόδεμα που έρχεται στο εργοτάξιο είναι "σφιχτο", ποιές είναι οι επιτρεπτές ενέργειες για την βελτίωση του εργασίμου;
- Τι είναι το αυτοσυμπυκνούμενο σκυρόδεμα;
- Τι σημαίνει ο συμβολισμός τσιμέντο "CEM ΙΙ / 42,5 R";
- Επιτρέπεται το ξεκαλούπωμα την επόμενη ημέρα της σκυροδέτησης;
- Εφαρμόζεται στην Ελλάδα το Ευρωπαϊκό Πρότυπο για το σκυρόδεμα ΕΝ 206-1;
- Ποια στοιχεία απαιτούνται για μια "σωστή" παραγγελία σκυροδέματος;
- Πως γίνεται η παραλαβή του σκυροδέματος;
- Εάν χαλάσει ο δονητης και δεν υπάρχει εφεδρικός, τι μπορεί να γίνει;
Στις παραπάνω ερωτήσεις απαντά ο Νίκος Μαρσέλλος ΕΔΩ.
Πηγή: e-archimedes.gr
* Αναδημοσιεύεται με την άδεια του Νίκου ΜαρσέλλουΧρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
06.09.2015, 19:05 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός, MSc
- Εγγραφή
- 29.05.2013
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 75
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 48
- Αρχεία
- Λήψεις
- 4
- Ανέβασε
- 0
Στα περισσότερα από τα παραπάνω ερωτήματα ,υπάρχουν απαντήσεις στο Τεχνικό Φόρουμ: www.e-archimedes.gr ,
FAQ,και σε δικά μου άρθρα εκεί.
Στα¨"γρήγορα":
1. Όχι δεν υπάρχει "στεγανό " σκυρόδεμα , υπάρχει σκυρόδεμα " μειωμένης υδατοπερατότητος" (12.3/ΚΤΣ-97)
2. Είναι > 330 kg/m3
3. Μέγιστη θερμοκρασία < 32 C
4. Ελάχιστη θερμοκρασία > 10-13 C ( 12.5.8/ΚΤΣ-97)
5. Για κάτω από 150 m3/ημέρα , 6 δοκίμια από 6 διαφορετικά αυτοκίνητα - βαρέλες.
6. Συμβατικό δοκίμιο = ορισμός,στην παρ.3.1/ΚΤΣ-97,πχ, δειγματοληψία με ΣΚ-350 ,λήψη με ΣΚ-303, συντήρηση
και θραύση με ΣΚ-304. Μεταφορά των δοκιμίων στο Εργαστήριο ΕΝΤΟΣ 20-32 ώρες.
7. Οι Μονάδες πρέπει να έχουν Διπλωματούχο Μηχανικό , υπεύθυνο παραγωγής και ποιότητος (12.1.1.3/ΚΤΣ-97)
8. Εάν τα ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ δοκίμια δεν ικανοποιούν το Κριτήριο Συμμορφώσεως , το σκυρόδεμα ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ ,
(13.3.13/ΚΤΣ-97 ) ΔΕΝ απορρίπτεται. Επακολουθούν επανέλεγχοι (13.7/ΚΤΣ-97). Εάν τα δοκίμια δεν ηταν
συμβατικά , τότε αυτό πρεπει να αποδειχθεί ,κλπ. πάμε για ....Δικηγόρους!
9. Εάν οι επανέλεγχοι δεν ικανοποιηθούν ,υπάρχει διαδικασία νεων ελέγχων, στατικών μελέτων ,βλέπε 13.7/ΚΤΣ-97
10.Η ενημέρωση του Επιβλέποντα περιγράφεται στο Αρθρο :15.2/ΚΤΣ-97
11. Στο ΕΛΟΤ -346 , αναφέρεται μέγιστος χρόνος <1,5 ώρα. Εάν εχει επιβραδυντικό < 1ώρα+50 λεπτά.
12. α) Προσθήκη νερού στο Εργο στη βαρέλα.
β) Λανθασμένη δειγματοληψία , παρασκευή+συντήρηση+ θραύση δοκιμίων, ακατάλληλες μήτρες,κλπ
γ)Κάποιο πρόβλημα στις πρώτες ύλες του σκυροδέματος ή στην "τήρηση" των αναλογιών στην παραγωγή.
13. Προσθήκη υπερ-ρευστοποιητικού +ανάμιξη 3-5' λεπτά, στις γρήγορες στροφές της βαρέλας ( 6.9/ΚΤΣ-97)
14. Υπάρχει προδιαγραφή ΕΤΕΠ : 1501-01-01-06-00 (ΦΕΚ/2221/Β/30.7.2012) , "χονδρικά" είναι ένα σκυρόδεμα
με κάθιση > 22 -24 cm, εξάπλωση ( Flow)> 65-80 cm, V-Funnel = 6-10 cm, μεγ. κόκκου 12-16 mm,κλπ.
15. Τσιμέντο : ΙΙ/42,5 = Τσιμέντο τύπου ΙΙ (Πορτλαντ με ποζολάνη) ,και κατηγορίας αντοχής= 42,5 MPa, EN 197-1.
16. ΟΧΙ! Ο χρόνος αφαίρεσης των ξυλοτύπων αναφλερεται στον Πίνακα: 11.6 /Προσαρμογή ΚΤΣ-97
( ΦΕΚ.537/Β/1.5.2002) , και διαφέρει από τον αρχικό Πίνακα 11.6 /ΚΤΣ-97, πάντως>2 ημέρες.
17. Ισχύει ο ΚΤΣ-97. Από 24.2.2011 , έχει εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ , το ΕΛΟΤ ΕΝ 206-1 + Εθνικό Προσάρτημα.
Να επικοινωνήσετε με ΕΛΟΤ και ΚΕΔΕ , για την χρήση του, που πιθανώς διαφέρει για τα Δημόσια Εργα ,κλπ.
18. Αναγράφονται αναλυτικά στην παρ. 12.1.1.16/ΚΤΣ-97,πχ κατηγορία αντοχής, κατηγορία κάθισης, περ.τσιμ.,κλπ
19. Αναγράφονται στο Αρθρο : 13/ΚΤΣ-97 ,πχ λήψη δοκιμίων, έλεγχος Δελτίου Αποστολής, κάθιση, θερμοκρ. σκυρ.
20. Αύξηση με υπερ-ρευστοποιητικό της κάθισης , πχ σε 18-20 cm , αν αντέχει τις πιέσεις το καλούπι σου,κλπ
Ελπίζω κάποιοι να διαβάσουν τις απαντήσεις σε αυτά τα πολύ ωραία και καθημερινά ερωτήματα ( τις είδα σήμερα !)Νίκος Μαρσέλλος - Πολιτικός Μηχανικός, MSc - Μέλος επιτροπής Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
-
-
07.09.2015, 10:27 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Αναλυτικά οι απαντήσεις του Μαρσέλλου υπάρχουν στο σύνδεσμο που έδωσα στην αρχική ανάρτηση.
Για συντομία --> ΕΔΩ.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Για διαβάστε αυτή την διατριβή! Σας θυμίζει κάτι άλλο!
Από το μέλος seismic στη θεματική κατηγορία Διάφορα (γενικά)Απαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 26.07.2015, 13:01 -
Ασφάλιση κατασκευής έργων - 10 ερωτο-απαντήσεις
Από το μέλος Κουτίνας στη θεματική κατηγορία Ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης & έργωνΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 17.07.2013, 09:13 -
ΤΕΕ/ΤΚΜ Συνήθεις ερωτήσεις για θέματα του Ν.4030 και του Ν.4014
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, ΔικαιολογητικάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 01.07.2012, 22:54 -
Συνήθεις ερωτήσεις για τους Ελεγκτές Δόμησης
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΕιδήσειςΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 03.05.2012, 09:50 -
Φορολογικός Οδηγός: Διαβάστε το πριν ρωτήσετε
Από το μέλος eMichanikos.gr στη θεματική κατηγορία Ρωτήστε τον Νίκο ΚολυδάΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 03.10.2010, 10:46
Bookmarks