    Προεπιλογή Επέκταση εξωστών

    Καλησπέρα!
    Σε ένα κτίριο κατασκευής του ‘70 με ισόγειο κατάστημα, Α όροφο γραφεία, Β όροφο γραφεία, πρόκειται να κάνουμε ανακαίνιση όλου του ΚΤΙΡΙΟΥ και δημιουργία 2 διαμερισμάτων στον Α και άλλα 2 στον Β αλλά να προσθέσουμε και εξώστη στην πρασια για τι δεν έχει.
    1η ερώτηση: Αν προστεθούν οι εξώστες στην πρασια με μεταλλικό σκελετό και να πατάνε σε δυο κολόνες μεταλλικές πάλι, θεωρείται στον κάτω όροφο ως Η/Χ;

    2η ερώτηση: Στην αρχική άδεια είχαν χρήση στους ορόφους ΚΑΤΟΙΚΙΑ και στην τακτοποίηση που έγινε μετά τακτοποιήθηκαν ως ΓΡΑΦΕΙΑ. Πρέπει να γίνει και αλλαγή χρήσης στην άδεια που πρόκειται να βγει και επίσης στην άδεια αυτή τα στατικά που θα χρειαστούν αφορούν μόνο τις προσθήκες των εξωστών δε χρειάζεται κάτι άλλο (στα στατικά) αφού δεν έχουμε αλλαγή προς το δυσμενέστερο, σωστά;

    Ευχαριστώ!

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος milt δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    21.06.2011
    Περιοχή
    Αθήνα
    Αναρτ.
    491
    Εύσημα

    έδωσε
    152
    έλαβε
    117
    Αρχεία

    Λήψεις
    120
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    από όσο γνωρίζω σε παρόμοια περίπτωση:

    1) όντως η πολεοδομία Ζωγράφου τουλάχιστον θεωρούσε ότι οι μεταλλικές κολώνες στην πρασιά δημιουργούσαν η/χ στον κάτω όροφο

    2)Θέλει αλλαγή χρήσης και σχετικά με τα στατικά α)στατική μελέτη επάρκειας υπάρχοντος που πιθανόν θα σε οδηγήσει σε 2) μελέτη ενισχύσεων καθώς το κτήριο είναι παλιό

    Όποιος συνάδελφος γνωρίζει κάτι παραπάνω παρακαλώ.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.888
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    1. Αν έχει κολώνες, δεν είναι εξώστης.
    Αν δεν είναι εξώστης, τότε ο χώρος κάτω απ' αυτόν είναι ημιυπαίθριος.
    Επιπλέον, οι στηρίζουσες μεταλλικές κολώνες δεν δύναται να βρίσκονται στην πρασιά, δηλαδή εκτός Ο.Γ..


    2. Εφαρμογή της Υπουργικής Aπόφασης ΔΝΣγ/34033Π.Ε./ΦΝ 275/16 (ΦΕΚ.350/Β΄/17.02.2016).
    Επίλυση των εξωστών, της στηρίζουσας δοκού και των στύλων στα οποία στηρίζεται αυτή η δοκός.

Παρόμοια θέματα

  1. ΝΟΚ: Τεχνική Οδηγία: Αποστάσεις εξωστών μέσα σε αίθριο
    Από το μέλος ISMINI_82 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 17
    Τελευταία Ανάρτηση: 19.04.2021, 16:05
  2. Κατεδάφιση τμημάτων εξωστών
    Από το μέλος asak στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 12.12.2019, 14:54
  3. ΝΟΚ: Απόσταση μεταξύ ανοιχτών εξωστών σε κτίρια στο ίδιο οικόπεδο
    Από το μέλος ISMINI_82 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - Κτιριοδομικός
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 19.07.2015, 12:13
  4. Υπολογισμός αμοιβής για άδεια αποκατάστασης στηθαίων εξωστών πολυκατοικίας
    Από το μέλος pan1891 στη θεματική κατηγορία Ελεύθεροι Επαγ./Εταιρίες
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.05.2012, 10:01
  5. Κοινοκτημοσύνη εξωστών
    Από το μέλος fokpa στη θεματική κατηγορία Άδειες, Διαδικασίες, Δικαιολογητικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 05.06.2011, 14:45