Απαντώ στην ερώτηση που ο ίδιος έθεσα μήπως κάποιος αντιμετωπίσει ποτέ τον ίδιο προβληματισμό:
Η συνεισφορά (στην περίπτωσή μου) της ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτιρίου υπολογίζεται σαν 99.99% εξαιτίας της ισχύος που είχα λανθασμένα θέσει για τις βοηθητικές μονάδες των συστημάτων θέρμανσης και ψύξης (0.1 W/m^2). Αλλάζοντας το θεωρητικό μου σύστημα από λέβητα πετρελαίου σε Α.Θ. από κεκτημένη ταχύτητα ξέχασα να μηδενίσω την ισχύ των βοηθητικών.
Οι τοπικές Α.Θ. δεν διαθέτουν βοηθητικές μονάδες και στα πεδία της ισχύος τους πρέπει να εισάγεται το μηδέν (όχι κενό).
-