win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 10 από σύνολο 10

Υβριδική Εμφάνιση

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος lightname δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    24.10.2009
    Αναρτ.
    28
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    11
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Το λογισμικό δεν είναι ελλειπές. Το αντίθετο θα έλεγα. Είχα κάνει τους υπολογισμούς και με το χέρι και έβγαιναν τα ίδια αποτελέσματα.
    Επαναλαμβάνω ότι το κόστος μπορεί να είναι απαγορευτικό. Εξαρτάται τι θα κάνεις. 1.000 τ.μ. ή δίοροφο 2*50. Στην 2η περίπτωση δεν θα έχεις πρόβλημα.

    Εργοστασιακή συγκόλληση ήλων.
    Το παραπάνω σημαίνει ότι θα χρησιμποποιήσεις ολόσωμη πλάκα και όχι με χαλυβδόφυλλο.

    Εργοταξιακή συγκόληση με ποσοστό επιτυχίας 50%.
    Για το παραπάνω δεν ξέρω, δεν έχω πληροφορίες. Απλά σκέφτομαι ότι από εδώ και πέρα κομμένη η μερική διατμητική σύνδεση.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος lightname δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    24.10.2009
    Αναρτ.
    28
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    11
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Αυτό με το 50% πρώτη φορά το ακούω. Για να είμαι προς την πλευρά της ασφάλειας θα σταματήσω να σχεδιάζω σύμμικτες δοκούς με μερική διατμητική σύνδεση. Ευχαριστώ για την πληροφορία.

Παρόμοια θέματα

  1. Βιομηχανίες παραγωγής ξυλείας και συνδέσμων, διάφορα σχετικά χρήσιμα
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Ξύλινα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 27.11.2009, 09:39

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •