Αποτελέσματα: 1 έως 5 από σύνολο 5
-
04.07.2012, 14:32 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 08.05.2012
- Περιοχή
- Πάτρα
- Αναρτ.
- 262
- Εύσημα
- έδωσε
- 24
- έλαβε
- 60
- Αρχεία
- Λήψεις
- 116
- Ανέβασε
- 3
Μελέτες στατικής επάρκειας σε ισόγειες αποθήκες
Σε εταιρεία αποθήκευσης και εμπορίας ειδών διατροφής, έγινε προσθήκη κατΆ επέκταση αποθηκευτικών χώρων.
Σύμφωνα με το αρ.24 παρ. 2ββ:
«εφόσον η αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης»
και μόνο σε αυτές τις περιπτώσεις, απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας και αντισεισμικός έλεγχος. Νομίζετε ότι η παραπάνω επέκταση των αποθηκών υπάγεται στην περίπτωση (ββ) ή αρκεί το δελτίο δομικής τρωτότητας; Ο μόνος λόγος που θα μπορούσα να το υπάγω στην περίπτωση (ββ) είναι σαν εμπορικό κατάστημα, αλλά πρόκειται για εμπορική αποθήκη και οπωσδήποτε δεν υπάρχει συνάθροιση κοινού όπως στα εμπορικά καταστήματα. Ποια η άποψή σας;
-
04.07.2012, 20:14 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Οι αποθήκες δεν υπάγονται στην κατηγορία ββ. Τουλάχιστον δεν γίνεται ρητή αναφορά σε αποθήκες.
Έτσι κι αλλιώς όμως, θα μπορούσες να επικαλεστείς ότι η αυθαίρετη κατασκευή σου αποτελεί ανεξάρτητο στατικά κτήριο εφόσον έχει κατασκευαστεί κατ' επέκταση του υφισταμένου, χωρίς καμία σύνδεση του φέροντα οργανισμού του μ' αυτό.
Είναι έτσι;Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
04.07.2012, 21:40 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 08.05.2012
- Περιοχή
- Πάτρα
- Αναρτ.
- 262
- Εύσημα
- έδωσε
- 24
- έλαβε
- 60
- Αρχεία
- Λήψεις
- 116
- Ανέβασε
- 3
Πρόκειται για δύο αυθαίρετες και ανεξάρτητες μεταξύ τους επεκτάσεις μεταλλικών υπόστεγων αποθηκευτικών χώρων. Ο σκελετός απαρτίζεται από μεταλλικά επίπεδα πλαίσια από διατομές μορφοσίδερου και στις δύο περιπτώσεις. Η μεν πρώτη, ουσιαστικά είναι ΗΧ χώρος και στατικά ανεξάρτητη.
Η δεύτερη αυθαίρετη επέκταση, έχει επιπρόσθετα επικάλυψη με πάνελ και οι μεταλλικοί δοκοί οροφής είναι πακτωμένοι στο νομίμως υφιστάμενο τμήμα κτιρίου. Ουσιαστικά δηλαδή, υπάρχει μία επιβάρυνση φορτίων με το ίδιο βάρος των δοκών της οροφής. Μικρή μεν, υπαρκτή δε. Και αυτό είναι που με προβληματίζει. Από τη μία οι αποθήκες δεν αναφέρονται στην κατηγορία ββ, από την άλλη υπάρχει στατική συνάφεια με υφιστάμενο κτίσμα (αποθήκες και αυτές).
-
04.07.2012, 21:46 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Αφού δεν αναφέρονται οι αποθήκες στην περίπτωση ββ, τότε απαιτείται απλό δελτίο δομικής τρωτότητας (+φωτογραφίες +τεχνική έκθεση μηχανικού).
Πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο θέμα θα δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις και ίσως υπάρξουν και κάποιες εξαιρέσεις π.χ. για πατάρια σε καταστήματα ή για υπόγεια σε καταστήματα που άλλαξαν χρήση.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
04.07.2012, 22:02 (επάνω) - Ανάρτηση #5
Παρόμοια θέματα
-
N.4495/17: Υπόγειο μεγαλύτερου βάθους ξεμπαζωμένο-Υπόγειο γκαράζ-Ισόγειες αποθήκες-Λεβητοστάσιο δώματος
Από το μέλος milt στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 18.04.2022, 14:41 -
Έλεγχος στατικής επάρκειας
Από το μέλος leo στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 14.01.2014, 11:45 -
N.4178/13: Ισόγειες αποθήκες - Κτίσματα προ του 1955
Από το μέλος kostaras4 στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 07.11.2013, 13:50 -
N.4178/13: Μελέτες στατικής επάρκειας με τον νέο νόμο για τα αυθαίρετα Ν.4178/13
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 21.08.2013, 10:44 -
N.4014/11: Μελέτες στατικής επάρκειας
Από το μέλος bauhaus στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 23.01.2012, 14:25