Αποτελέσματα: 1 έως 2 από σύνολο 2
-
02.07.2012, 09:35 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- πολιτικός μηχανικός
- Εγγραφή
- 02.07.2012
- Περιοχή
- κύπρος
- Αναρτ.
- 1
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 29
- Ανέβασε
- 0
Χιαστί συνδέσμοι δυσκαμψίας
Κατα την σχεδίαση μεταλλικού κτιρίου, πώς μπορώ να καταλάβω αν η τοποθέτηση των χιαστί συνδέσμων
δυσκαμψίας είναι επαρκής , και εξασφαλίζουν από μετακινήσεις και απο δυσκαμψία την κατασκευή μου,
και δεν χρειάζεται να τοποθετήσω περισσότερους απο αυτούς που έχω αρχικά τοποθετήσει.
Ποία είναι επίσης τα επιτρεπτά όρια μετακινήσεων?
Αν μπορεί κάποιος να απαντήσει συγκεκριμένα για το Statics & MetalCad.
Ευχαριστώ.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη vale_valo : 02.07.2012 στις 09:41
-
02.07.2012, 10:12 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Η μέγιστη επιτρεπόμενη οριζόντια μετακίνηση u είναι:
max u < H/150
όπου Η το ύψος του κτηρίου.
Πάρε το βιβλίο "[PAPA]Σχεδιασμός Δομικών Έργων από Χάλυβα[/PAPA]", είναι πολύ καλό για αρχή.
Η Multisoft προσφέρει δωρεάν για πάντα υποστήριξη χωρίς συμβόλαια υποστήριξης, οπότε θα σε συμβούλευα να τους τηλεφωνήσεις. Είναι πολύ εξυπηρετικοί και φιλικοί.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Αρμοκλείδες - Μηχανικοί Σύνδεσμοι - Couplers
Από το μέλος teop στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 22.10.2013, 15:00 -
Μεταλλικό κτίριο χωρίς κατακόρυφους χιαστί συνδέσμους δυσκαμψίας
Από το μέλος musulis στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 18.12.2009, 22:19 -
Σύστημα ενίσχυσης δυσκαμψίας
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 11.12.2009, 14:33 -
Κατάταξη δυσκαμψίας μεταλλικής σύνδεσης
Από το μέλος palex στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 10.11.2009, 23:48 -
Σύνδεσμοι δυσκαμψίας εντός πλαισιακής λειτουργίας
Από το μέλος palex στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 31.10.2009, 18:46
Bookmarks