Παρατηρήσεις κατά τον έλεγχο στατικής μελέτης.
Ανοίγω αυτό θέμα για να περιγράφουμε τις παρατηρήσεις που δεχόμαστε στις μελέτες που καταθέτουμε στις πολεοδομίες, προκειμένου να είμαστε ενημερωμένοι για το τι ζητάνε και να μην καθυστερούμε στον έλεγχο.
Θεωρώ σημαντικό να αναφέρουμε την πολεοδομία καθότι κάποια πράγματα αλλάζουν από πολεοδομία σε πολεοδομία.
Πολεοδομία Ευόσμου Θεσσαλονίκης.
1) Στηθαία ακόμα και ύψους 1μ θα πρέπει να γίνονται από οπλισμένο σκυρόδεμα. Να υπάρχει λεπτομέρεια κατασκευής στο σχετικό ξυλότυπο.
2) Δοκοί στις οποίες στηρίζεται ξύλινη αυτοφερόμενη στέγη θα πρέπει να διαστασιολογούνται σε διαξονική κάμψη λόγω των αντιδράσεων της στέγης, κατακόρυφων και οριζόντιων.
Ακόμα και αν δεν προκύπτει οπλισμός παρειάς, ζητούν έναν ελάχιστο οπλισμό 2Φ12/παρειά.
Κεντρική Πολεοδομία Θεσσαλονίκης.
Σε πενταώροφη οικοδομή με pilotis και υπόγειο στην οποία ο αντισεισμικός αρμός προέκυπτε 4cm πολλαπλασιασμένος μάλιστα με SqRt(2) καθότι η όμορη πενταώροφη οικοδομή ήταν προ του 1995, μου ζήτησε να αφήσω αρμό 8cm.
Σε δοκό στην οποία δεν είχα απαλλαγή από τον αναλυτικό έλεγχο των βελών κάμψης (αl/d<20) λόγω μικρού ύψους (0,40m - l=9,35m), μου ζήτησε πέρα από τον αναλυτικό έλεγχο του βέλους κάμψης να υπάρχει και αναλυτικός έλεγχος του εύρους ρωγμής. Επειδή όμως κι αυτό θεώρησε ότι δεν ήταν αρκετό μου ζήτησε να αυξηθεί τελικά το ύψος της δοκού έως το ελάχιστο για απαλλαγή.
Η ανάλυση έγινε με q=1,5 και Κs=30.000. Περιοχή: Συκιές.
Τα κάτω σίδερα των πλακών στις στηρίξεις να συνεχίζουν εφόσον είναι δυνατόν 30cm πέρα από τον άξονα της στηρίζουσας δοκού μέσα στην όμορη πλάκα ακόμα και αν είναι πρόβολος. Ο λόγος; Καλύτερη αγκύρωση.
Αν δεν υπάρχει συνέχεια πλάκας τότε τα άνω σίδερα να κάμπτονται προς τα κάτω για 10~15cm.
Στο έκκεντρο πέλμα πεδιλοδοκού να τοποθετείται και οπλισμός άνω Φ12/15 (τουλάχιστον για πολυώροφο κτήριο).
Στην τεχνική έκθεση κατεδάφισης διώροφου κτιρίου που κολλάει σε άλλη παλιά διώροφη οικοδομή, να γραφτεί ότι εκτός των μηχανικών μέσων (εκσκαφέας) θα χρησιμοποιηθούν και χειρωνακτικά μέσα (μικρού βάρους κομπρεσέρ χειρός).Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 31.10.2009 στις 14:01
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Χρονολογία στατικής μελέτης
Από το μέλος Vasileios123 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 12.07.2017, 14:59 -
N.4178/13: Αυθαίρετο πατάρι κατασκευής 1970, μετρά κατά τον έλεγχο της κατηγορίας 4 ή 5
Από το μέλος thand1965 στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 05.02.2016, 13:09 -
N.4178/13: Υπογραφή στατικής μελέτης επάρκειας
Από το μέλος manman στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 08.12.2014, 13:06 -
N.4014/11: Τροποποίηση στατικής μελέτης
Από το μέλος ankiousis στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 23.02.2012, 18:35 -
Θεώρηση στατικής μελέτης από την Πολεοδομία
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 23Τελευταία Ανάρτηση: 05.02.2010, 18:57
Bookmarks