Θερμομονώσεις φέροντος οργανισμού, πλευρικών τοιχωμάτων και αισθητικό αποτέλεσμα
γειά σας συνάδελφοι.
στην τομή που επισυνάπτω έχω μια λεπτομέρεια για την κατασκευή πλευρικού τοιχώματος μεγάλου πάχους που απαιτείται για λειτουργικούς και αισθητικούς λόγους.
σε αυτήν την περίπτωση, επιχειρείται η τοποθέτηση της θερμομόνωσης στο εσωτερικό του τοιχώματος και στο εξωτερικό των φερόντων στοιχείων. φαίνονται οι σχέσεις με την εξωτερική μόνωση του φ.ο (δοκάρια και πλάκες). έχει γίνει ένα μικρό δόντι στη δοκό (βλ. και συνημμένο 2, ξυλότυπο) για να πατήσει καλύτερα το πλευρικό τοίχωμα στην έξω παρειά.
το αισθητικό/αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα είναι μια ενιαία επιδερμίδα από σοβά χωρίς καμία προεξοχή και ταυτόχρονη προστασία του ανοίγματος. χρήσιμοποιούνται μόνο τούβλα για τα τοιχώματα. θα ήθελα τα σχόλιά σας.
υ.γ. μιλάμε για νέα οικοδομή, κατοικία υπό ανέγερση.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη anavatis : 25.11.2011 στις 23:31
"Anavatis" Αρχιτέκτων
-
26.11.2011, 08:00 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Θεωρώ ότι καλό είναι να αποφύγεις το "δόντι" στον ξυλότυπο, στην πλάκα οροφής του υπογείου, γιατί αφενός αυξάνεις το κατασκευαστικό κόστος και αφετέρου δημιουργείς θερμογέφυρα.
Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι το πρόβλημα είναι η στήριξη της εξωτερικής τοιχοποιίας πάχους μόλις 9cm.
Οπότε ίσως το ζητούμενο είναι να αλλάξουμε το είδος της τοιχοποιίας και της θερμομόνωσης κατασκευάζοντας π.χ. μονή τοιχοποιία με εξωτερική θερμομόνωση, βέλτιστη λύση από πλευράς θερμομόνωσης ή και χωρίς θερμομονωτική στρώση αν η τοιχοποιία μας είναι ικανού πάχους.
Εναλλακτικά, αν δεν θέλουμε να ξεφύγουμε από την διπλή τοιχοποιία, μπορούμε να αυξήσουμε το πάχος της εξωτερικής τοιχοποιίας σε π.χ. ή αν αυξάνοντας cm.
Διάβασε κι ΑΥΤΟ το σχετικό θέμα.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 26.11.2011 στις 08:01
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
26.11.2011, 23:14 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Αρχιτέκτων Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.06.2011
- Αναρτ.
- 41
- Εύσημα
- έδωσε
- 13
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 28
- Ανέβασε
- 0
Ναι, η θερμομόνωση στα τοιχώματα εξωτερικά είναι επιθυμητή και ως προς το αισθητικό αποτέλεσμα (όψη 'επιδερμίδα'). Όμως:
1. είναι εύκολη η στήριξη αυτού του θερμομονωτικού κελύφους στην επιφάνεια όλων των τοιχωμάτων?
2. η προστασία της θερμομόνωσης εξωτερικά, φαντάζομαι, μπορεί να γίνει με μια ασφαλτική ταινία?
3. στην τομή που επισυνάπτω φαίνεται η διάσταη 0.65 που πρέπει να προκύψει για το τοίχωμα (για τους λόγους που ανέφερα στο προηγούμενο 'ποστ' και ήδη έχουν σκυροδετηθεί και οι κολόνες στην ίδια διάσταση). Αναρωτιέμαι εάν το κενό που θα προκύψει τότε 34 εκ μπορεί να αποτελεί πρόβλημα για τη συνοχή και τη σωστή λειτουργία ενός εξωτερικού τοιχώματος (παρά το σενάζ σε ποδια και πρέκι που το δένει).Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη anavatis : 26.11.2011 στις 23:24
"Anavatis" Αρχιτέκτων
-
26.11.2011, 23:07 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
εγω μια εφικτη λυση που βλεπω πλεον (ζωνη Γ), ειναι :
19εκ τουβλο (πατανε τα 12 και προεξεχουν τα 7) + 6εκ μονωση + 6εκ τουβλο = 31εκ
αλλιως αναγκαστικα εξωτερικη θερμομονωση.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 26.11.2011 στις 23:09
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
Ευχαριστούν οι:
-
26.11.2011, 23:37 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Αρχιτέκτων Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.06.2011
- Αναρτ.
- 41
- Εύσημα
- έδωσε
- 13
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 28
- Ανέβασε
- 0
sundane, to πρόβλημα όμως είναι ότι τα 7 εκ είναι πολύ για το τοίχωμα να προεξέχει από την πλάκα (από στατική άποψη). Γι αυτό αν δεις στο προηγούμενο 'ποστ' μου στην τομή επιχείρησα να κάνω το μικρό 'δόντι' στον ξυλότυπο για να πατήσει καλύτερα (τα 5 εκ προεξοχή ήταν το πρόβλημα).
Προκύπτουν όμως θερμογέφυρες με το δόντι αυτό, όπως αναφέρει και ο Χάρης, που όντως αποτελούν σημαντικό πρόβλημα (θερμικές απώλειες). Καταλήγω στη λύση του κελύφους αν κλείσω και με τα υπόλοιπα ερωτήματα (δες ποστ #4).Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη anavatis : 26.11.2011 στις 23:39
"Anavatis" Αρχιτέκτων
-
27.11.2011, 20:43 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
7 εκ εξηλασμενης (αντι για 3 που χρησιμοποιουνταν παλια)? γιατι ειναι πολυ? ουτε πολυ βαρος εχει, και μια χαρα κολλαει με τα δομικα φεροντα στοιχεια.
αν εννοεις τα τουβλα, τοτε 7εκ εξω και 12 μεσα, ειναι μια χαρα. (στην τελικη καντο 6 και 13) ειναι πιστευω οτι πρεπει. αλλωστε μεχρι τωρα τα 3 προεξειχαν και τα 6 πατουσαν. (αναλογια 1/2)''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
27.11.2011, 22:25 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Αρχιτέκτων Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.06.2011
- Αναρτ.
- 41
- Εύσημα
- έδωσε
- 13
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 28
- Ανέβασε
- 0
ναι τα τούβλα εννοώ. σε άλλες συζητήσεις συνάδελφοι πολ. μηχ. θεωρούσαν ότι τα 5 εκ που πατάει η οπτοπλινθοδομή στη θερμομόνωση είναι πρόβλημα και υπάρχει και κινδυνος ανατροπής σε περίπτωση σεισμού! (καλά αυτό το θεωρώ λίγο υπερβολή).
μια άλλη λυση πάντως είναι αυτή που επισυνάπτω στο ποστ 4 με την εξωτερική θερμομόνωση. Δηλαδή ουσιαστικά μια θερμοπρόσοψη.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη anavatis : 27.11.2011 στις 22:27
"Anavatis" Αρχιτέκτων
-
06.03.2013, 18:47 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
10.03.2013, 09:21 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
12.03.2013, 19:31 (επάνω) - Ανάρτηση #10
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
τα δομικα στοιχεια απαιτουν 6-7εκ. θερμομονωση σε ζωνη Β.
συνεπως τι μορφολογια χρησιμοποιειτε σε εξωτερικους τοιχους, ωστε να μην δημιουργειτε δοντι μεταξυ φεροντα οργανισμου και τοιχων.
(οτι θιγει δλδ το θεμα)''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
13.03.2013, 17:15 (επάνω) - Ανάρτηση #11
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Και στη ζώνη Γ απαιτείται τόση θερμομόνωση. Για τη Β δεν έχω ελέγξει.
Λύσεις:
α) εξωτερική θερμομόνωση σ' όλα τα δομικά στοιχεία,Σ' όλες τις περιπτώσεις η εξωτερική παρειά στύλων/δοκών/πλακών είναι στο ίδιο επίπεδο.
β) εξωτερική θερμομόνωση μόνο στα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιία 15/6/7,5 με τη θερμομόνωση στον πυρήνα
γ) εξωτερική θερμομόνωση μόνο στα στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος και τοιχοποιία με Κ300 της ΚΕΒΕΧρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
13.03.2013, 19:37 (επάνω) - Ανάρτηση #12
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
13.03.2013, 21:41 (επάνω) - Ανάρτηση #13
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Δεν έχω κατασκευαστική λεπτομέρεια για να ανεβάσω αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο να το φανταστούμε.
Στην εξωτερική παρειά των στύλων/τοιχίων/δοκών/πλακών τοποθετείται θερμομονωτική στρώση πάχους 7cm.
Περασιά με την εξωτερική πλευρά αυτής της θερμομονωτικής στρώσης, τοποθετείται ο εξωτερικός δρομικός τοίχος από οπτοπλίνθους πάχους 15cm.
Στο εσωτερικό της τοιχοποιίας τοποθετούμε τη θερμομόνωση των 6 ή 7cm και τέλος κατασκευάζεται ο εσωτερικός δρομικός τοίχος από οπτόπλινθους πάχους 7,5cm.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
14.03.2013, 10:04 (επάνω) - Ανάρτηση #14
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
14.03.2013, 19:03 (επάνω) - Ανάρτηση #15
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Ακριβώς! Το κέντρο βάρους όμως είναι πάνω στην δοκό/πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος.
Απαιτείται καλό σφήνωμα και οριζόντιο διάζωμα (σενάζ).Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
15.03.2013, 08:39 (επάνω) - Ανάρτηση #16
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
1. 15αρι τουβλο, τι ειδους εχει τετοια διασταση?
2. το σφηνωμα πανω απο το 15αρι (8αρι κατ ουσια αφου τα 7 προεξεχουν) θα γινει με 6οπο?
3. το σεναζ θα πιανει και την μεσα και την εξω σειρα τουβλων?''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
15.03.2013, 08:50 (επάνω) - Ανάρτηση #17
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
1. Δες στην τοπική σου αγορά αν έχει τέτοια διάσταση. Αν δεν έχει χρησιμοποίησε μεγαλύτερη
2. Το σφήνωμα γίνεται με την ίδιων διαστάσεων τούβλα.
3. Το οριζόντιο διάζωμα σ' αυτού του τύπου τις τοιχοποιίες, πρέπει να τις συνδέσει ώστε να εξασφαλίζονται και σε ανατροπή λόγω σεισμού. Η θερμογέφυρα που δημιουργείται αντιμετωπίζεται με την εξωτερική θερμομόνωση και του διαζώματος. όπως και των λοιπών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
15.03.2013, 09:57 (επάνω) - Ανάρτηση #18
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
2. αν εχουμε 15εκ τουβλο το οποιο προεξεχει κατα 7 εκ και αν υποθεσουμε οτι ειμαστε σε ενδιαμεσο οροφο, τοτε αν παμε να σφηνωσουμε το 15αρι στην πανω πλευρα, αυτο θα εχει κατα τα 8εκ ενα δοκαρι (ok) και κατα τα υπολοιπα 7εκ θα εχει ενα φυλλο πολυστερινης...πώς να σφηνωσει στο φελιζολ???
υγ. οι οπες του τουβλου θα ειναι καλυτερα να κατευθυνονται κατα τη φορα της τοιχοποιΐας?Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 15.03.2013 στις 10:07
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
16.03.2013, 06:51 (επάνω) - Ανάρτηση #19
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Ακριβώς, στα 8/15 του πλάτους τους, σφηνώνεται η τελευταία σειρά.
Η διεύθυνση των οπές των διάτρητων οπτοπλίνθων πρέπει πάντα να είναι εντός του επιπέδου της τοιχοποιίας.
Εκτός (κάθετα στο επίπεδο της τοιχοποιίας) δημιουργούνται θερμογέφυρες.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
19.03.2013, 11:15 (επάνω) - Ανάρτηση #20
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
δεν μου καθεται καλα το σφηνωμα που περιγραφεις.
ευχαριστω.
νομιζω καλυτερα να σπασει η μονωση σε μεσα και εξω στα φεροντα.
το κ300 για να αποκτηθει θερ. αγωγ. 0,106 πρεπει να χρησιμοποιηθει κολλα? το εχει δει κανεις στην πραξη?Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 19.03.2013 στις 11:18
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
Παρόμοια θέματα
-
N.4178/13: Του Φέροντος Οργανισμού και αποφυγή της Υ/Δ μηχανικού για το ΦΟ για το τελικό ρεύμα
Από το μέλος geokal στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 13.09.2017, 20:21 -
Περίσφιξη τοιχωμάτων
Από το μέλος konpap5 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 24.12.2014, 13:08 -
Ξυλότυπος και θερμομόνωση φέροντος οργανισμού
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 19.06.2014, 13:34 -
Δικαίωμα υπογραφής αποτύπωσης φέροντος οργανισμού;
Από το μέλος s.vassilis στη θεματική κατηγορία Επαγγελματικά δικαιώματαΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 11.06.2012, 10:04 -
Αποτύπωση/Αξιολόγηση φέροντος οργανισμού παλιού κτίσματος
Από το μέλος cpapakon στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 15.02.2010, 11:42
Bookmarks