Έλεγχος στατικής επάρκειας σε κατάστημα
Εχω ένα πατάρι σε κατάστημα (αυτοτελή ιδιοκτησία) σε δυόρωφη οικοδομή.Οι συνιδιοκτήτες δεν επιτρέπουν τον έλεγχο των ξυλοτύπων.Η στατική μελέτη δεν φαίνεται να έχει ακολουθηθεί.Ο 4014 σου λέει τισ αυτοτελείς ιδιοκτησίες τισ ρυθμίζεις ανεξάρτητα.Το ΥΠΕΚΑ μου είπε οτι για το πατάρι να κάνω τοπικο έλεγχο στατικης επάρκειας.Ποια είναι η άποψή σας?
-
12.12.2011, 09:43 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Κατά τη γνώμη μου δεν νοείται έλεγχος στατικής επάρκειας μόνο της αυτοτελούς ιδιοκτησίας και όχι του κτηρίου εφόσον στατικά είναι μια οντότητα.
Τουλάχιστον να πάρεις έγγραφη απάντηση από το ΥΠΕΚΑ.
Επίσης, κάποιος νομικός ίσως θα μπορούσε να σε διαφωτίσει αν οι συνιδιοκτήτες έχουν αυτό το δικαίωμα άρνησης ελέγχου καθότι ο φέρων οργανισμός είναι κοινόχρηστος.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
12.12.2011, 13:05 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 08.02.2010
- Αναρτ.
- 4
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 54
- Ανέβασε
- 0
-
12.12.2011, 14:56 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Θεωρώ ότι θα έπρεπε να τον έχεις ενημερώσει από την αρχή για το τι απαιτείται για την ολοκλήρωση της ρύθμισης με τον Ν.4014/11 και από πλευράς σχεδίων, μελετών, εγγράφων αλλά και από πλευράς κόστους.
Μάλιστα, αν γίνει αναλυτικός στατικός έλεγχος τότε υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψει η ανάγκη να γίνουν κάποιες ενισχύσεις. Θα τις κάνει;
Νομίζω ότι για μικρές ιδιοκτησίες κανείς ιδιοκτήτης δεν θα μπει στη διαδικασία.
Οπότε του λες ότι αν τυχόν άλλαξε γνώμη και δεν θέλει να συνεχίσει το μόνο που θα χάσει είναι το παράβολο και όσα σου έχει δώσει μέχρι στιγμής.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
12.12.2011, 15:26 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 08.02.2010
- Αναρτ.
- 4
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 54
- Ανέβασε
- 0
Τον είχα ενημερώσει αλλά όχι για ολόκληρο το κτίριο.Ακουσά την γνώμη του Υπεκά.
Βασικά αποψή μου είναι οτί σε μικρά καταστήματα δεν θα άπρεπε για πατάρια να ζητανε ελεγχο (όπως και στον 3843).
Επίσης κτίρια συνάθροισης κοινού βάση κτιριοδομικού είναι όσα χρησιμοποιούνται για την συνάθροιση τουλαχιστον 50 ατόμων(1 άτομο ανα 9Μ)
Ευχαριστώ πολύ Χάρη.Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη LEMONITA : 12.12.2011 στις 15:32
Παρόμοια θέματα
-
Έλεγχος στατικής επάρκειας για εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού σε υφιστάμενο κτήριο
Από το μέλος stravinsky στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 10.06.2014, 07:17 -
Έλεγχος στατικής επάρκειας
Από το μέλος leo στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 14.01.2014, 11:45 -
N.4014/11: Έλεγχος επάρκειας
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 11Τελευταία Ανάρτηση: 23.03.2013, 10:43 -
N.4014/11: Έλεγχος στατικής επάρκειας σε κατάστημα;
Από το μέλος Evva στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 13Τελευταία Ανάρτηση: 11.04.2012, 14:35 -
N.4014/11: Μελέτες στατικής επάρκειας
Από το μέλος bauhaus στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 23.01.2012, 14:25
Bookmarks