    Αγαπητοί συνάδελφοι,

    Έχω να κάνω στατική μελέτη ενός πλαισίου από σκυρόδεμα και δεν είμαι σίγουρος για το όριο του βέλους κάμψης του κορφιά. Γνωρίζουμε ότι για μεταλλικά πλαίσια ισχύει το L/250 για μόνιμα και κινητά. Υπάρχει κάποια ανησυχία ως προς αυτό το όριο για πλαίσια από σκυρόδεμα?

    Το άνοιγμα του πλαισίου είναι 12,5 m και το ύψος των υποστυλωμάτων είναι 8m. Η κλίση της στέγης είναι 30%. Οι διαστάσεις των υποστυλωμάτων είναι 55x60, των δοκών 55x60 και οι δοκοί στηρίζουν πλάκα 20 cm από σκυρόδεμα. Η κατακόρυφη μετατόπιση στον κορφία είναι 3 cm.

    Πρέπει να ανησυχήσω για κάτι?

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος ach δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    04.05.2011
    Περιοχή
    Κύπρος
    Αναρτ.
    3
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    0
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Παραθέτω διάγραμμα της κατασκευής
    Συνημμένες Εικόνες Συνημμένες Εικόνες ConcreteFrame.jpg‎  

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Arafat
    Εγγραφή
    27.09.2010
    Αναρτ.
    4
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    2
    Αρχεία

    Λήψεις
    10
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Θες FEM για να απαντηθούν τα ερωτήματά σου.

  4. Ευχαριστούν οι:

    ach

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.888
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Ναι, υπάρχει κίνδυνος αν και μικρότερος στα πλαίσια από σκυρόδεμα.
    Τα όρια του κανονισμού είναι τα ίδια και περιγράφονται στην §16.1 του ΕΚΩΣ.
    Στην περίπτωση σου είναι L/250.
    Πρόσεξε για ποιον συνδυασμό φόρτισης υπολογίζεις το βέλος κάμψης. Πρέπει να είναι για Λειτουργικότητας και μακροχρόνιο.
    Επίσης, να λάβεις υπόψη σου τον ερπυσμό.

    Οι διαστάσεις των στύλων/δοκών μου φαίνονται μικρές βάσει της όποιας εμπειρίας μου.
    Τίθεται επίσης θέμα αγκύρωσης των διαμήκων ράβδων και διαμόρφωσης των κόμβων.
    Στη θέση σου θα έκανα και σχέδια λεπτομερειών διαμόρφωσης των κόμβων λόγων του ότι έχουμε δίστηλα πλαίσια.

    Ένα ακόμα θέμα είναι η κλίση της στέγης και η δυσκολία σκυροδέτησης και ορθής συμπύκνωσης του σκυροδέματος.

  6. Ευχαριστούν οι:

    ach

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το μέλος ach δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    04.05.2011
    Περιοχή
    Κύπρος
    Αναρτ.
    3
    Εύσημα

    έδωσε
    2
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    0
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή Δοκός που ενώνει τους κορφίαδες πλαισίου από σκυρόδεμα

    Ευχαριστώ για τις απαντήσεις. Όταν ετοιμάσω τα σχέδια λεπτομερειών διαμόρφωσης των κόμβων θα τα ανεβάσω για να γίνει συζήτηση.

    Κάτι άλλο που με προβληματίζει είναι και η εμφάνιση σεισμικών ροπών στην δοκό που ενώνει τους κορφιάδες των πλαισίων (βλ. BeamAtApex(2).jpg). Αφού είναι μια δοκός που στηρίζεται σε δοκούς, κανείς θα ανέμενε να είναι "άτονη" στον σεισμό και το διάγραμμα ροπών της για τη σεισμική φόρτιση να είναι διάγραμμα αμφίπακτης υπό ομοιόμορφό φορτίο (G + ψ2*Q). Πώς εξηγείται αυτή η διαφορά; Επιπλέον, αν όντος έτσι έχουν τα πράγματα και εμφανίζονται σεισμικές ροπές στην δοκό, τότε οι κεκλιμένες δοκοί του δίστυλου πλαισίου φορτίζονται στρεπτικά. Θα ήταν καλύτερα μήπως να μην βάλω τη δοκό αυτή μιας και υπάρχει ο κίνδυνος στρεπτικής αστοχίας τον κεκλιμένων δοκών υπό την ανακυκλιζόμενη στρεπτική φόρτιση.

    Eπισυνάπτονται διαγράμματα ροπών κάμψης στη στέγη, BeamAtApex(1).jpg και για περισότερη ευκρίνεια στην δοκό που ενώνει τους κορφιάδες BeamAtApex(2).jpg
    Συνημμένα Αρχεία Συνημμένα Αρχεία
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη ach : 07.05.2011 στις 10:23

Παρόμοια θέματα

  1. Σύνθετη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και ξύλινες δοκούς
    Από το μέλος topoman στη θεματική κατηγορία Ξύλινα
    Απαντήσεις: 12
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.02.2017, 08:38
  2. Είναι υποχρεωτικοί οι ευρωκώδικες 2, 7, 8 για κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα;
    Από το μέλος zak στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 30.11.2016, 10:32
  3. Στήριξη μεταλλικού προβόλου σε οπλισμένο σκυρόδεμα
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.05.2013, 19:58
  4. Αρθρώσεις στο οπλισμένο σκυρόδεμα
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 18
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.01.2010, 18:58
  5. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 18.11.2009, 12:09

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •