    1) Σε μια μελέτη προσπαθείτε τα ίδια υποστυλώματα, οσον αφορά τις διαστάσεις, να τα μορφώνετε πανομοιότυπα και όσον αφορά τους οπλισμούς? πχ υποστυλώματα 40x40 με 8Φ16

    Αν ναι, με ποιον τρόπο το κάνετε? Απλά βάζετε κατά βούληση τον οπλισμό βάσει του απαιτούμενου εμβαδού οπλισμού?

    2) Σε κάποιον όροφο αν προκύπτει λιγότερος οπλισμός από τον υποκείμενο, τι κάνετε?
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.888
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    1) Ναι, για λόγους τυποποίησης και αποφυγής λαθών τόσο από τον σιδερά όσο και από τον επιβλέποντα.
    Επιτυγχάνεται με έλεγχο βάσει των εντατικών μεγεθών και όχι με διαστασιολόγηση.
    Στο Fespa υπάρχει αυτή η δυνατότητα με τη χρήση του σχετικού module.

    2) Μειώνω ανάλογα. Συνήθως τοποθετώ τον ελάχιστο οπλισμό. Αυτό διότι χρησιμοποιώ πολύ τα τοιχία ως κατακόρυφα στοιχεία και αποφεύγω τον ικανοτικό έλεγχο κόμβων.

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.
    Το Αβατάριο του μέλους leo
    Εγγραφή
    26.11.2009
    Περιοχή
    Αθήνα - Χίος
    Αναρτ.
    98
    Εύσημα

    έδωσε
    3
    έλαβε
    18
    Αρχεία

    Λήψεις
    72
    Ανέβασε
    6

    Προεπιλογή

    Οι παλιοί μηχανικοί αυτό που έλεγαν πάντα είναι ο΄τι " μπετά και σίδερα πρέπει να πέφτουν ενιαία από πάνω μέχρι κάτω".

    Ουσιαστικά θέλουν να επισημάνουν πως πρέπει να αποφεύγονται οι προσθήκες στους ορόφους και οι ματίσεις, με τα σίδερα να έχουν μια συνέχεια απο τα θεμέλια ως το δώμα.

    Συνεπώς καλό είναι όσο το δυνατό βέβαια να μορφώνουμε όμοια τα υποστυλώματα και τα σίδερα τους.

    Και σίγουρα βάσει ελαχίστων.

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Χάρη

    1.τι εννοείς με το 'μειώνω ανάλογα'?

    2. Με τοιχώματα και σωρίς ικανοτικό τα υποστυλώματα 'βγαίνουν' μόνο με τον ελάχιστο?
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη sundance : 15.12.2010 στις 18:04
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.888
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Είπες ότι μειώνεται ο οπλισμός σε σχέση με τον υποκείμενο.
    Πχ στον 1ο έχω 8Φ18 και στον 2ο όροφο έχω 8Φ16.
    Αυτό που κάνω είναι να μειώνω τον οπλισμό στον 2ο στα 8Φ16 όπως προκύπτει από τη διαστασιολόγηση.

    Βεβαίως, ο πολύς οπλισμός στα υποστυλώματα προκύπτει από ικανοτικό.
    Αν έχεις επαρκή τοιχία δεν απαιτείται να κάνεις ικανοτικό έλεγχο κόμβων οπότε ο ελάχιστος επαρκεί.
    Ακόμα και σε πολυώροφες οικοδομές όπου οι διαστάσεις των στύλων είναι αυξημένες λόγω απαιτούμενων μηκών αγκύρωσης των διαμήκων ράβδων των δοκών.

    Θα πρότεινα να κάνετε έναν απλό όχι όμως και τόσο απλοϊκό έλεγχο. Δείτε τι θλιπτική τάση (Νsd/Αc) έχετε για το συνδυασμό 1,35G+1,50Q.
    Προσέξτε ιδιαίτερα τους στύλους που εμφανίζουν πυκνούς συνδετήρες, πχ Φ12/10. Γιατί τους εμφανίζουν; Κάνατε κάποιο λάθος στα δεδομένα που δώσατε;

  6. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Μιας που αναφέρθηκε η θλιπτική τάση, πώς μπορούμε σχετικά εύκολα να ελέγξουμε αν είναι σωστή η αξονικλη των υποστυλωμάτων (ουσιαστικά δηλαδή αν είναι σωστή η κατανομή των φορτίων των πλακών στις δοκούς)?

    Τι κρίμα που δεν απεικονίζει το fespa τις φορτιστικες επιφάνειες των πλακών...
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  7. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.888
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Αναφέρεσαι σε στατικά φορτία υποθέτω.

    Υπολογίζουμε την επιφάνεια επιρροής κάθε στύλου και πολλαπλασιάζουμε με τα μόνιμα και κινητά και επί το πλήθος των άνωθεν ορόφων, κάνοντας παράλληλα τον κατάλληλο συνδυασμό φορτίσεων, π.χ. 1,35*G+1,50*Q, για να βρούμε το αξονικό φορτίο σχεδιασμού. Διαιρούμε με την επιφάνεια του στύλου και έχουμε εικόνα της θλιπτικής τάσης.

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Παράθεση Αρχική ανάρτηση από Χάρης Προβολή Ανάρτησης
    Θα πρότεινα να κάνετε έναν απλό όχι όμως και τόσο απλοϊκό έλεγχο. Δείτε τι θλιπτική τάση (Νsd/Αc) έχετε για το συνδυασμό 1,35G+1,50Q.
    Αυτόν τον έλεγχο, πώς και τον αναφέρεις? Άλλωστε η αξονική φαίνεται στο τεύχος υπολογισμών. (εννοώ γιατί τον τονίζεις τόσο πολύ)
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  9. (επάνω) - Ανάρτηση #9

Παρόμοια θέματα

  1. Κοντά υποστυλώματα στην ανωδομή
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 43
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.08.2014, 18:31
  2. Κοντά υποστυλώματα στο υπόγειο
    Από το μέλος avgoust στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία Ανάρτηση: 03.06.2014, 21:29
  3. Πέργκολα με υποστυλώματα από σκυρόδεμα και ξύλινες δοκούς
    Από το μέλος sotos76 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 03.08.2012, 10:51
  4. Ποσοστό οπλισμού υποστυλωμάτων
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 14.03.2012, 15:07
  5. Σύνθετα υποστυλώματα - Έλεγχος και διαστασιολόγηση
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.11.2009, 00:04

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •