    Προεπιλογή Συνδυασμός q, ικανοτικού και επάρκειας τοιχωμάτων

    διώροφα χωρίς μαλακό:

    Α) ως προς q
    1) q=3,5
    2) q=1,5

    B)
    ως προς ικανοτικό
    1) με
    2) χωρίς

    Γ) ως προς τοιχώματα
    1) με επάρκεια
    2) χωρίς


    Το αυτό και για συνήθη πολυώροφα.

    (στα πολυώροφα πιστεύω η συνήθης πρακτική είναι επάρκεια χωρίς ικανοτικό με q=3 ή q=3,5)
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Κάποια άποψη?
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  3. (επάνω) - Ανάρτηση #3

  4. (επάνω) - Ανάρτηση #4
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Εννοώ συνήθως για τυπικές οικοδομές ποιο από τα Α, Β, Γ επιλέγετε για 2ώροφα και πολυώροφα κτίρια αντίστοιχα?
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  5. (επάνω) - Ανάρτηση #5
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.887
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Για διώροφα και σεισμική ζώνη Ι (α=016):
    Α) q=1,50 ή και 1,00
    Β) χωρίς ικανοτικό
    Γ) φροντίζω να υπάρχει επάρκεια τοιχίων

    Ο μαλακός όροφος ακόμα και αν δεν υπάρχει τώρα μπορεί να υπάρξει στο μέλλον μέσω μιας ανακαίνισης.

  6. Ευχαριστούν οι:


  7. (επάνω) - Ανάρτηση #6
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Με κάλυψες!

    Και για πολυώροφα?

    Να υποθέσω:

    A) q=3,5 ή 3
    Β) χωρίς ικανοτικό
    Γ) με επάρκεια
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  8. (επάνω) - Ανάρτηση #7
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.887
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Τετραώροφα και πάνω και σεισμική ζώνη Ι (α=016):
    Α) q=3,50 ή 3,00. Σπάνια 2,5 σε περίεργα "κτήρια".
    Β) χωρίς ικανοτικό
    Γ) φροντίζω να υπάρχει επάρκεια τοιχίων πάντα.

    Τα τριώροφα είναι μπαλαντέρ.

    Τα παραπάνω είναι γενικές καταστάσεις και πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις προς τη μια ή την άλλη πλευρά.

  9. Ευχαριστούν οι:


  10. (επάνω) - Ανάρτηση #8
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
    Το Αβατάριο του μέλους sundance
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    1.050
    Εύσημα

    έδωσε
    120
    έλαβε
    49
    Αρχεία

    Λήψεις
    148
    Ανέβασε
    26

    Προεπιλογή

    Σε 2ροφο χωρις pilotis και χωρις καποιες ιδιομορφιες (πχ εσοχες κλπ), το θεωρειτε υπερβολικο να εχω επαρκεια?

    (λυνω με q=1.5)

    επισης σε τετοια χαμηλα κτιρια, σας βγειναι με λιγα τοιχεια η επαρκεια συνηθως? στο συγκεκρομενο απαιτουνται 3 και 4 αντιστοιχα σε διευθυνση Χ και Ψ.
    ''Excellence is an art won by training and habituation''

    ............................... THIS IS THE CHUNE ............................

  11. (επάνω) - Ανάρτηση #9
    Μηχανικός
    ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
    Το μέλος konpap5 δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    26.09.2014
    Περιοχή
    ΤΡΙΚΑΛΑ
    Αναρτ.
    3
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    4
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή

    Ικανοτικος σημαινει τσαμπα οπλισμος εκει που δεν χρειαζεται.
    Καλυτερη εκμεταλλευση του υλικου προκυπτει με την δημιουργια μικτων συστηματων.
    Προσοχη στην δυνατοτητα διαστασιολογησης των τοιχωματων διοτι συνηθως δεν μπορουμε να βαζουμε οσα θελουμε
    Για τα q ειναι καλο να μην φθανουμε στις μεγιστες επιτρεπομενες τιμες.Στο σκυροδεμα εκτιμω οτι 3 ειναι δοκιμο.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη konpap5 : 24.12.2014 στις 13:27

Παρόμοια θέματα

  1. ΚΤΣ-2016: Συνδυασμός με ΕΚΩΣ-2000 και EC (ευρωκώδικες)
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταία Ανάρτηση: 05.10.2021, 17:59
  2. Περίσφιξη τοιχωμάτων
    Από το μέλος konpap5 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 24.12.2014, 13:08
  3. N.4178/13: Συνδυασμός παλαιών και νέων αυθαιρεσιών
    Από το μέλος TOLIS17 στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 08.12.2014, 17:18
  4. EC8 και ενσωμάτωση ικανοτικού ελέγχου στα λογισμικά
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 30.01.2010, 12:50
  5. Προσομοίωση πεδιλοδοκών και τοιχωμάτων υπογείων
    Από το μέλος mek στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2010, 13:36

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •