Ο ΕΑΚ-2000 απαιτεί την προσομοίωση των κλιμάκων που δεν στηρίζονται ως πρόβολοι σε τοιχία.
Το αν ο μελετητής θα εφαρμόσει τον ΕΑΚ στο θέμα αυτό ή όχι είναι δικό του θέμα.
Το τι κάνουν άλλοι συνάδελφοι δεν μπορώ να το γνωρίζω, ούτε νομίζω ότι ορθό το να γενικεύουμε.

Απάντηση στο ερώτημά σου σου έδωσα. Προσομοιώνεις τους κλάδους της σκάλας με δοκούς.
Για το δ διάβασε το εγχειρίδιο χρήσης του Fespa (βλ. σελ. 258):
"Περιπτώσεις που απαιτείται να οριστεί για κάποιους κόμβους ομάδα δ=0
...
Κόμβοι σε ενδιάμεση στάθμη (π.χ. μεσοδοκοί), όπου δεν υλοποιείται διάφραγμα και πιθανώς κόμβοι σε τμήματα της κάτοψης που δεν ανήκουν στο διάφραγμα.
"