    Προεπιλογή Υπολογισμός ανεμοπίεσης σε θολωτές στέγες (EC1)

    Καλημέρα, θα ήθελα τη γνώμη σας σχετικά με τον υπολογισμό της ανεμοπίεσης σε κτίριο κάτοψης σχήματος σπείρας.
    Η σκέψη μου είναι να το προσεγγίσω σύμφωνα με τον ΕΚ 1.4 σχήμα 7.12 (θολωτή στέγη με κυκλική βάση). Παρόλα αυτά το b δεν είναι ίσο με το d και επίσης λόγω σχήματος (σπείρα) δημιουργείται μια ασυνέχεια. Ακόμη, η στέγη μου είναι πολύριχτη και το κέντρο της δεν ταυτίζεται με το κ.β της κάτοψης.

    Θα ήταν σωστό να υπολογίσω τους συντελεστές Cpe10 για στέγη και τοίχους αναγάγοντας το σχήμα κάτοψης σε ένα ισοδύναμο κυκλικό με το κέντρο της στέγης να ταυτίζεται με το κέντρο της κάτοψης? Το να θεωρήσω ότι η στέγη μου είναι θολωτή είναι σωστό? Ποια είναι η γνώμη σας?

    Είμαι νέος μηχανικός και δεν έχω ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Οποιαδήποτε παράθεση σε βιβλιογραφία ευπρόσδεκτη.

    Επισυνάπτω φωτογραφίες από κάτοψη, όψη, νομογράφημα ΕΚ.

    Επειδή ενδεχομένως οι διαστάσεις να μην είναι ευδιάκριτες τις αναφέρω παρακάτω.
    Κάτοψη : Κατα x (d): 8.8m, ασυνέχεια 1.9m. Κατα y (b): 7.6m
    Όψη: d= 8.8m, Ύψος κτιρίου (h) = 5.5m, Ύψος στέγης (f) = 1.5m
    Συνημμένες Εικόνες Συνημμένες Εικόνες 2.JPG‎   1.JPG‎   287021700_331946689120289_7086473721601516435_n.png‎   287620038_594483268588125_5042605755267870334_n.png‎  
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη arislar1 : 16.06.2022 στις 09:36

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.887
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Οι ευρωκώδικες και ειδικότερα το 1.4 που αφορά τα φορτία ανέμου, δεν μπορούν να καλύπτουν κάθε περίπτωση κατασκευής που μπορεί να σκεφτεί ένας αρχιτέκτονας.
    Καλύπτουν κάποιες γενικές μορφές και από εκεί και πέρα ο μηχανικός καλείτει να συνδυάσει περιπτώσεις και διατάξεις που αναφέρονται σε διάφορα κεφάλαια.

    Στη θέση σου θα υπολόγιζα τα φορτία ως να έχω ένα θόλο διαμέτρου 7,60μ.
    Στο τμήμα πέρα από το περίγραμμα του κύκλου θα εφάρμοζα το φορτίο που εφαρμόζεται στο πιο απομακρυσμένο από το κέντρο του κύκλου τμήμα (Α / C).

Παρόμοια θέματα

  1. Υπολογισμός ανεμοπίεσης σε μεταλλικό κτήριο
    Από το μέλος dimtsg στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 09.02.2017, 12:57
  2. Φυτεμένα δώματα και στέγες: Προδιαγραφές, κατασκευαστικές λεπτομέρειες, κόστη
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Υλικά - Κόστη
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 19.11.2014, 20:01
  3. Yπολογισμός συντελεστών ανεμοπίεσης σε μεταλλικό υπόστεγο
    Από το μέλος Civilian στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 29.11.2013, 22:40
  4. Σεμινάριο: Πράσινο σε στέγες & δώματα -Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική, Αθήνα, 20.01.2010
    Από το μέλος pbark στη θεματική κατηγορία Επιμόρφωση
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2010, 08:32

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •