win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 2 από σύνολο 2
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Το μέλος Chewie δεν έχει Αβατάριο

    Εγγραφή
    04.01.2022
    Αναρτ.
    1
    Εύσημα

    έδωσε
    0
    έλαβε
    0
    Αρχεία

    Λήψεις
    0
    Ανέβασε
    0

    Προεπιλογή Εδαφικές παραδοχές απουσία εδαφοτεχνικής μελέτης

    Καλησπέρα σας,

    Το ερώτημά μου είναι το εξής:


    Σύμφωνα με τον ΕΚ 8, για:

    • κτίρια σπουδαιότητας Ι κατά ΕΚ 8-1 (§4.2.5, Πιν. 4.3)
    • κτίρια σπουδαιότητας ΙΙ κατά ΕΚ 8-1 (§4.2.5, Πιν. 4.3)


    Οι τιμές σχεδιασμού των εδαφικών παραμέτρων μπορούν να λαμβάνονται από τη βιβλιογραφία, βάσει της περιγραφής των εδαφικών στρωμάτων που επηρεάζονται από τη θεμελίωση.



    Δυστυχώς στην περίπτωσή μας δεν υπάρχει διαθέσιμη βιβλιογραφία. Για να αποφύγουμε το κόστος μιας εδαφοτεχνικής μελέτης, μπορείτε να προτείνετε συντηρητικές τιμές για να χρησιμοποιηθούν στη στατική μελέτη.
    Βλέπω ότι πολλοί χρησιμοποιούν εδαφική κατηγορία Β και τάση εδάφους 200 KPa απουσία άλλων στοιχείων αλλά δεν ξέρω που βασίζονται αυτές οι υποθέσεις.

    Το κτήριο είναι κατηγορίας ΙΙ.


    Ευχαριστώ πολύ.

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.888
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.400
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Έχετε αγοράσει τους Ευρωκώδικες; Πότε; Έγινε κάποια αλλαγή που δεν γνωρίζω;

    Σε ποιο σημείο τους αναφέρεται το παρακάτω κείμενο;
    Οι τιμές σχεδιασμού των εδαφικών παραμέτρων μπορούν να λαμβάνονται από τη βιβλιογραφία, βάσει της περιγραφής των εδαφικών στρωμάτων που επηρεάζονται από τη θεμελίωση.
    Βάσει των ευρωκωδίκων, θα πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζουμε είτε τη μέση ταχύτητα διατμητικών κυμάτων vs,30 είτε το πλήθος κρούσεων πρότυπης δοκιμής διείσδυσης NSPT.
    Αυτό σε κάθε περίπτωση κτηρίου, οποιασδήποτε σπουδαιότητας και πλήθους ορόφων, ακόμα και για μονώροφο σπουδαιότητας Σ1.

Παρόμοια θέματα

  1. Προδιαγραφές μελέτης ομβρίων
    Από το μέλος TOLIS17 στη θεματική κατηγορία Υδραυλικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 31.03.2019, 08:12
  2. Εδαφικές πληροφορίες Βιομηχανικής Περιοχής Σερρών
    Από το μέλος Bill G στη θεματική κατηγορία Εδαφοτεχνικά
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 17.04.2014, 09:47
  3. N.4014/11: Τροποποίηση στατικής μελέτης
    Από το μέλος ankiousis στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 23.02.2012, 18:35
  4. Οικοδομή με ισόγειο ύψους 5 μέτρων - απουσία δοκών στα 3 μέτρα
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 15
    Τελευταία Ανάρτηση: 21.01.2010, 14:22
  5. ACE - Scada Pro: Απουσία διαφράγματος στο scada pro
    Από το μέλος noutsaki στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 5
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.01.2010, 11:21

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •