02.01.2021, 15:05 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονικά!
Όχι, το "8" δεν είναι η τυπική απόκλιση.
Η τυπική απόκλιση είναι (παραδοχή) ~5MPa για θραυστά αδρανή. Βλ. ΚΤΣ-2016 §Β.2.2.2.
Υπόψη ότι η μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από τον χρόνο.
Τη σχέση αυτή τη δίνει ο EC2-1 στην §3.1.2(6).
fcm = fck + 1.64*s
Διάβασε το παρακάτω κατατοπιστικό κείμενο της εικόνας:Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Προσομοίωση προέντασης των στύλων της κατασκευής μεταξύ δώματος και του εδάφους
Από το μέλος seismic στη θεματική κατηγορία Διάφορα (ειδικά)Απαντήσεις: 84Τελευταία Ανάρτηση: 03.01.2018, 22:20 -
Διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκού κράτους και τριτοκοσμικού
Από το μέλος Pappos στη θεματική κατηγορία Διάφορα (γενικά)Απαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 07.12.2017, 18:49 -
N.4178/13: Διαφορετικός φέρων οργανισμός σε σχέση με τον πρόβλεπόμενο από την Ο.Α.
Από το μέλος PERIKLIS1 στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 8Τελευταία Ανάρτηση: 16.06.2015, 08:10 -
Επιτρεπόμενη απόκλιση μεταξύ τοπογραφικό συμβολαίου και νέου τοπογραφικού
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΤοπογραφικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 22.11.2013, 16:25
Bookmarks