win2: Πρόγραμμα excel για οικοδομικές άδειες και εγκρίσεις εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας
Αποτελέσματα: 1 έως 2 από σύνολο 2

Υβριδική Εμφάνιση

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. (επάνω) - Ανάρτηση #1
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους Xάρης
    Εγγραφή
    07.10.2009
    Αναρτ.
    7.890
    Εύσημα

    έδωσε
    717
    έλαβε
    1.401
    Αρχεία

    Λήψεις
    237
    Ανέβασε
    372
    Ιστολόγια
    3

    Προεπιλογή

    Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονικά!

    Όχι, το "8" δεν είναι η τυπική απόκλιση.
    Η τυπική απόκλιση είναι (παραδοχή) ~5MPa για θραυστά αδρανή. Βλ. ΚΤΣ-2016 §Β.2.2.2.
    Υπόψη ότι η μέση θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος δεν είναι σταθερή αλλά εξαρτάται από τον χρόνο.
    Τη σχέση αυτή τη δίνει ο EC2-1 στην §3.1.2(6).

    fcm = fck + 1.64*s

    Διάβασε το παρακάτω κατατοπιστικό κείμενο της εικόνας:
    Συνημμένες Εικόνες Συνημμένες Εικόνες fcm.jpg‎  

Παρόμοια θέματα

  1. Προσομοίωση προέντασης των στύλων της κατασκευής μεταξύ δώματος και του εδάφους
    Από το μέλος seismic στη θεματική κατηγορία Διάφορα (ειδικά)
    Απαντήσεις: 84
    Τελευταία Ανάρτηση: 03.01.2018, 22:20
  2. Διαφορά μεταξύ ευρωπαϊκού κράτους και τριτοκοσμικού
    Από το μέλος Pappos στη θεματική κατηγορία Διάφορα (γενικά)
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 07.12.2017, 18:49
  3. N.4178/13: Διαφορετικός φέρων οργανισμός σε σχέση με τον πρόβλεπόμενο από την Ο.Α.
    Από το μέλος PERIKLIS1 στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 16.06.2015, 08:10
  4. Επιτρεπόμενη απόκλιση μεταξύ τοπογραφικό συμβολαίου και νέου τοπογραφικού
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Τοπογραφικά
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 22.11.2013, 16:25

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •