Αποτελέσματα: 1 έως 4 από σύνολο 4
Θέμα: Δομική τρωτότητα
-
25.03.2022, 16:30 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- Εγγραφή
- 06.12.2013
- Αναρτ.
- 175
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 2
- Αρχεία
- Λήψεις
- 10
- Ανέβασε
- 0
Δομική τρωτότητα
συνάδελφοι να ρωτήσω κάτι...
σε παλαιά κατοικία, λιθόκτιστη, προϋφιστάμενη του 55, κάνω μια υπαγωγή αυθαιρεσίας.
συντάσσω το δελτίο δρομικής τρωτότητας και αναγκαστικά το κτίριο, αν και σε καλή κατάσταση, κατατάσσεται σε Υψηλή δομική τρωτότητα. Υπάρχει κάποια εξαίρεση που δεν γνωρίζω για τα λιθόκτιστα κτίρια?
με αυτή την έννοια όλα τα κτίρια τα προϋφιστάμενα του 55, με φέρουσα τοιχοποιία θα αναγκαστούν να ελέγχονται και μελλοντικά. Σωστά?
-
28.03.2022, 11:34 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Κατ' αρχάς η δήλωση γίνεται με τον Ν.4178/13 και όχι τον Ν.4495/17 για να λες ότι συντάσσεις ΔΕΔΟΤΑ.
Επίσης, για να μιλάμε για ΔΕΔΟΤΑ σε κτήριο προ του 1955 σημαίνει ότι η αυθαιρεσία έγινε μετά την 01.01.1983, οπότε είναι κατηγορίας 4 ή 5.
Με τον Ν.4178/13 και εφόσον η δήλωση δεν έχει μεταφερθεί στον Ν.4495/17, δεν μας ενδιαφέρει αν το αποτέλεσμα του ΔΕΔΟΤΑ είναι "Χ" ή "Μ" ή "Υ".
Γενικώς, τα κτήρια από φέρουσα τοιχοποιία δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη, ευνοϊκή μεταχείριση και γιατί άλλωστε να έχουν.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
13.04.2022, 18:48 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
- Εγγραφή
- 06.12.2013
- Αναρτ.
- 175
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 2
- Αρχεία
- Λήψεις
- 10
- Ανέβασε
- 0
-
14.04.2022, 08:52 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Δεν έχει σημασία το είδος του φέροντα οργανισμού.
Στον Ν.4495/17 δεν έχει σημασία η χρήση, αν δηλαδή είναι κατοικία ή όχι.
Γενικώς απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρει ο νόμος και η σχετική υπουργική απόφαση.
Δες ΕΔΩ.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
N.4178/13: ΔΕΔΟΤΑ: Συμπλήρωση πεδίων ''πρόσθετη τρωτότητα" και "ενδεχόμενη τρωτότητα"
Από το μέλος Irada στη θεματική κατηγορία ΑυθαίρεταΑπαντήσεις: 9Τελευταία Ανάρτηση: 10.11.2017, 10:57 -
Χάρης - Τρωτότητα (Δελτίο Δομικής Τρωτότητας Ν.4014/11)
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΛογισμικόΑπαντήσεις: 18Τελευταία Ανάρτηση: 09.05.2013, 09:41 -
Σεμινάριο: ΚΑΝ.ΕΠΕ. - Τρωτότητα - Τακτοποίηση αυθαιρέτων - Αλλαγή χρήσης, Θεσσαλονίκη, 27.09.2012