Αποτελέσματα: 1 έως 4 από σύνολο 4
Θέμα: Aπαίτηση ΜΣΕ ή όχι;
-
15.10.2018, 14:26 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 03.12.2013
- Αναρτ.
- 18
- Εύσημα
- έδωσε
- 17
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 7
- Ανέβασε
- 0
Aπαίτηση ΜΣΕ ή όχι;
Γειά σας !
Σε Ο.Ι έχουν ενσωματωθεί σε χώρους κύριας χρήσης, φωταγωγοί,η/χ και άλλα.
Συνολικές αυθαιρεσίες , με υ.δ, 40 τ.μ.
Σε αυτά τα 37 τ.μ. τα 14 τ.μ. είναι Η/Χώροι.
Και φυσικά το ερώτημα που όλους τριγυρίζει... κάνω ΜΣΕ γιατί είμαι >25τ.μ. ή απο τα 37 αφαιρώ τα 14 που ειναι Η/Χ και λογω <25τ.μ. εξαιρούμε?
Ευχαριστώ πολύ.
Εψαξα στο φορουμ αλλα δεν βρήκα αντίστοιχο.
-
15.10.2018, 17:50 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Κάνεις έλεγχο για το αν τα κατακόρυφα φορτία αυξάνονται πάνω από 20% (για Σ2) γιατί δεν σε καλύπτουν οι λοιπές περιπτώσεις απαλλαγής.
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
21.10.2018, 19:37 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 03.12.2013
- Αναρτ.
- 18
- Εύσημα
- έδωσε
- 17
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 7
- Ανέβασε
- 0
-
22.10.2018, 09:37 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Αυτό ακριβώς είναι.
1) Υπολογίζουμε τα μόνιμα+κινητά (g+p) σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.
2) Υπολογίζουμε τα μόνιμα+κινητά (g+p) σύμφωνα με την παρούσα κατάσταση, μετά τις αυθαιρεσίες.
3) Συκρίνουμε τα παραπάνω και αν η αύξηση είναι >20% για Σ2 τότε απαιτείται ΜΣΕ, διαφορεικά δεν απαιτείται.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
Παρόμοια θέματα
-
Aπαίτηση στατικής μελέτης σε τακτοποιημένα του Ν.4178/13 που "φαίνονται" σε οικοδομική άδεια χωρίς να επηρεάζονται στατικά
Από το μέλος anka στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 30.07.2015, 22:01 -
ΝΟΚ: Aπαίτηση τήρησης Δ ή δ για το στηθαίο στο δώμα από τα όρια του οικοπέδου
Από το μέλος ISMINI_82 στη θεματική κατηγορία ΓΟΚ - ΝΟΚ - ΚτιριοδομικόςΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 18.11.2013, 12:53
Bookmarks