Σύνθετη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα και ξύλινες δοκούς
Πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος στηρίζεται επί ξύλινων δοκαριών και περιμετρικής τοιχοποιίας. Η επίλυση της πλάκας από μόνη της (χωρίς πέρνοντας υπόψιν τα ξύλινα δοκάρια) βγάζει ανεπάρκεια λόγω κάμψης/λυγηρότητας. Έχοντας υπόψιν ότι απο μετρήσεις ειναι σίγουρο ότι τα δοκάρια αυτά βοηθούν στην αποτροπή της βύθισης της πλάκας. Πώς θα επιλύατε αυτήν την πλάκα, πως θα προσομοιώνατε αυτό το μοντέλο (πχ σε ένα λογισμικό) η σε excel η στο χέρι. Εάν θεωρούσα ότι η πλάκα δεν έχει οπλισμό (ψευδοροφή) για να απλοποιήσω τα πράγματα και γινόταν η επίλυση θεωρώντας ότι το φορτίο της πλάκας παραλαμβάνεται μόνο από τα ξύλινα δοκάρια θα υπηρχε πρόβλημα εφόσον εβγαζε επάρκεια? ευχαριστώ
Κάποια στοιχεία:
πάχος πλάκας 13cm
Στοιχεία Ξύλινων δοκών:
Γεωμετρία
Πλάτος b=8.5cm
Ύψος h= 9cm
Απόσταση μεταξύ δοκών 55cm
Αδρανειακά Μεγέθη
Επιφάνεια Διατομής Α=0.00765 m2
Ροπή αδράνειας Ι2=5.16375e-06 m4
Ροπή Αδράνειας Ι3= 4.60594e-06m4
Στρεπτική Ροπή Αδράνειας j=8.26381-06 m4
Άλλα μεγέθη για ανάλυση
Επιφάνεια Ίδιου Βάρους Αsw=0.00765m2
Επιφάνεια διάτμησης Αs2=0.006375m2
Επιφάνεια Διάτμησης As3=0.006375m2Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη topoman : 06.02.2017 στις 17:52
-
07.02.2017, 08:23 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Εδώ δεν έχουμε μια σύμμεικτη πλάκα διότι τα δύο υλικά, σκυρόδεμα και ξύλο δεν λειτουργούν ως ένα, όπως π.χ. σε μια σύμμεικτη πλάκα με τραπεζοειδή λαμαρίνα και σκυρόδεμα.
Ίσως μια λύση θα ήταν να υπολογίσεις πόσα φορτία μπορεί να λάβει η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος ώστε να επαρκεί και τα υπόλοιπα φορτία να τα αναλάβουν οι ξύλινες δοκοί.
Για να λάβουν όμως φορτία οι ξύλινες δοκοί θα πρέπει προφανώς να υπάρχει επαφή και παραμόρφωση (βέλος κάμψης) της πλάκας σκυροδέματος.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
07.02.2017, 12:45 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Εγγραφή
- 16.12.2011
- Αναρτ.
- 242
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 53
- Αρχεία
- Λήψεις
- 61
- Ανέβασε
- 9
Δώσε κάποια επιπλέον στοιχεία. Διαστάσεις της πλάκας σε κάτοψη και μήκος ξύλινων δοκών.
Πρόσεξε την έδραση των ξύλινων δοκών στην περιμετρική τοιχοποιία που θα σου δείξει αν όντως μπήκαν ως στοιχεία που φέρουν την πλάκα ή αν καρφώθηκαν αργότερα κάτω από την πλάκα για διακοσμητικούς λόγους.
Επίσης με έναν απλό ανιχνευτή οπλισμού (μπορείς να τον δανειστείς από συνάδελφο) θα δεις αν υπάρχει οπλισμός (αποστάσεις, εκτιμώμενη διάμετρο και επικάλυψη).
-
07.02.2017, 15:33 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Τοπογράφος Μηχανικος
- Εγγραφή
- 05.10.2016
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 18
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 2
- Αρχεία
- Λήψεις
- 12
- Ανέβασε
- 0
-
07.02.2017, 17:21 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Εγγραφή
- 16.12.2011
- Αναρτ.
- 242
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 53
- Αρχεία
- Λήψεις
- 61
- Ανέβασε
- 9
Αν η πλάκα ληφθεί μόνο ως φορτίο και, ως φέρουσα κατασκευή, ληφθούν μόνο οι ξύλινες δοκοί (έστω ότι η πλάκα δεν έχει επιπλέον κινητά φορτία, είναι δηλαδή μη βατή) τότε οι ξύλινες διατομές βγαίνουν ανεπαρκείς με λόγο εκμετάλλευσης της διατομής 2.23>1.0
Για να έβγαιναν οριακά (με λόγο εκμετάλλευσης της διατομής ~1.0, δηλαδή αντοχή ίση με ένταση) έπρεπε οι διαστάσεις της διατομής να ήταν 8.5 χ 15.0 cm.
Οπότε αν δεν θες να ενισχύσεις καλό είναι, όπως λέει και ο Χάρης παραπάνω να συνυπολογίσεις την αντοχή της πλάκας (χρειάζεσαι εκτίμηση της όπλισής της).
-
07.02.2017, 21:13 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Τοπογράφος Μηχανικος
- Εγγραφή
- 05.10.2016
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 18
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 2
- Αρχεία
- Λήψεις
- 12
- Ανέβασε
- 0
Λογικό αν η επίλυση πραγματοποιηθεί με τους σημερινούς κανονισμούς, φαντάζομαι πως πέρνοντας υπόψιν μόνο την πλάκα και τον οπλισμο που έχει και γινόταν επίλυση με το τυπολόγιο που ίσχυε όταν κατασκευάτηκε θα περνάει μια χαρά χωρίς κανένα θέμα.
Γνωρίζω την όπλιση της, δεν γνωρίζω πρακτικά το τότε τυπολόγιοΤελευταία επεξεργασία από τον χρήστη topoman : 08.02.2017 στις 01:54
-
08.02.2017, 06:50 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Ο έλεγχος υπάρχοντος μπορεί να γίνει είτε με τους σήμερα ισχύοντες κανονισμούς είτε με τους τότε, την εποχή που κατασκευάστηκε, κανονισμούς.
Από αυτό που έγραψες δεν έβγαλα νόημα. Θέλεις να κάνεις μίξη των σημερινών με τους παλιούς κανονισμούς;
Αν οι παλιοί κανονισμοί στους οποίους αναφέρεσαι είναι οι κανονισμοί των επιτρεπομένων τάσεων (βλ. κανονισμός οπλισμένου σκυροδέματος του 1954), τότε μπορείς να ανατρέξεις στον 1ο τόμο των βιβλίων του Πενέλη για το Σιδηροπαγές Σκυρόδεμα στον οποίο υπάρχουν και παραδείγματα. Δες ΕΔΩ. Εκτός βέβαια αν έχεις το Beton Kalender που τα έχει όλα.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
08.02.2017, 10:16 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 11.01.2014
- Περιοχή
- Ηράκλειο Κρήτης
- Αναρτ.
- 2
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 2
- Ανέβασε
- 0
-
08.02.2017, 10:55 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Τοπογράφος Μηχανικος
- Εγγραφή
- 05.10.2016
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 18
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 2
- Αρχεία
- Λήψεις
- 12
- Ανέβασε
- 0
Μίξη των κανονισμών όχι, δεν νομίζω ότι θα βοηθήσει , απλώς θα περιπλέξει τα πραγματα περρισότερο, πάντως ειναι δεδομένο ότι αν τσεκάραμε όλα τα κτίσματα με τους σημερινούς κανονισμούς το 95 και βάλε τα εκατον δεν θα περνουσε με τιποτα. Για την συγκεκριμένη περίπτωση ίσως να περνουσε με τους σημερινους μόνο εαν πέρνονταν υπόψιν η πλάκα και οι ξύνινες δοκοι συνδιαστικά. Φαντάζομαι το βιβλίο του Πενέλη θα ειναι μονο σε αναλογικη μορφη?
-
08.02.2017, 11:02 (επάνω) - Ανάρτηση #10
- Εγγραφή
- 16.12.2011
- Αναρτ.
- 242
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 53
- Αρχεία
- Λήψεις
- 61
- Ανέβασε
- 9
Αν γνωρίζεις την όπλιση της πλάκας, το πάχος της (13cm) και το φέρον άνοιγμά της (3,95m) δεν υποδεικνύουν σημαντική ανεπάρκεια (μπορεί να υπάρχει και οριακή επάρκεια αν πχ έχεις Φ8/20 στην κάτω ίνα).
Εκείνος που πιθανόν να είναι προβληματικός, για αυτό ανησυχείς, είναι ο έλεγχος βύθισης στο κέντρο της πλάκας.
-
08.02.2017, 19:53 (επάνω) - Ανάρτηση #11
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Φαντάζομαι το βιβλίο του Πενέλη θα ειναι μονο σε αναλογικη μορφη?
Εξάλλου ενδεικτικό είναι. Υπάρχουν κι άλλα βιβλία της εποχής που αναλύουν τους παλιούς κανονισμούς και μεθόδους διαστασιολόγησης.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
08.02.2017, 22:09 (επάνω) - Ανάρτηση #12
- Τοπογράφος Μηχανικος
- Εγγραφή
- 05.10.2016
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 18
- Εύσημα
- έδωσε
- 2
- έλαβε
- 2
- Αρχεία
- Λήψεις
- 12
- Ανέβασε
- 0
-
09.02.2017, 08:38 (επάνω) - Ανάρτηση #13
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Κατ' αρχάς το βέλος κάμψης δεν μπορεί να αλλάζει επειδή αλλάζει ο κανονισμός.
Η φυσική και κατ' επέκταση η στατική δεν εξαρτάται από τους κανονισμούς.
Εκτός λοιπόν και εάν αλλάζει ο συνδυασμός των φορτίων ή οι συντελεστές ασφαλείας τότε μπορεί για δεδομένο (ίδιο) βέλος κάμψης να έχουμε διαφορετικά αποτελέσματα επάρκειας.
Επίσης, αυτό που μπορεί να αλλάζουν οι κανονισμοί είναι το πότε έχουμε απαλλαγή από τον αναλυτικό έλεγχο.
Αλλά και τον τρόπο που θα πρέπει να γίνεται ο αναλυτικός έλεγχος όταν δεν έχουμε απαλλαγή.
Τελικώς, δεν σημαίνει ότι ένας νεώτερος κανονισμός δεν μπορεί σε κάποια θέματα να είναι ευνοϊκότερος από παλιότερους κανονισμούς.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
Παρόμοια θέματα
-
Στήριξη μεταλλικού προβόλου σε οπλισμένο σκυρόδεμα
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 15Τελευταία Ανάρτηση: 13.05.2013, 19:58 -
Πέργκολα με υποστυλώματα από σκυρόδεμα και ξύλινες δοκούς
Από το μέλος sotos76 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 3Τελευταία Ανάρτηση: 03.08.2012, 10:51 -
Πλαίσιο από οπλισμένο σκυρόδεμα
Από το μέλος ach στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 07.05.2011, 10:21 -
Αρθρώσεις στο οπλισμένο σκυρόδεμα
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 18Τελευταία Ανάρτηση: 11.01.2010, 18:58 -
Κατακόρυφα στοιχεία πλήρωσης από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μπαλκόνι
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 14Τελευταία Ανάρτηση: 21.11.2009, 02:05
Bookmarks