Αποτελέσματα: 1 έως 2 από σύνολο 2
Θέμα: Αναμικτήρας κονιαμάτος
-
20.12.2016, 17:51 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 19.12.2016
- Περιοχή
- Ιεράπετρα
- Αναρτ.
- 1
- Εύσημα
- έδωσε
- 1
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 0
- Ανέβασε
- 0
-
21.12.2016, 13:30 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός, MSc
- Εγγραφή
- 29.05.2013
- Περιοχή
- Αθήνα
- Αναρτ.
- 75
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 48
- Αρχεία
- Λήψεις
- 4
- Ανέβασε
- 0
Υπάρχουν πολύ μικροί αναμικτήρες , που ειναι για την ανάμιξη κονιαμάτων, π.χ. 30-50 λίτρων, αυτοί όχι.
Οι μεγαλύτερες μπετονιέρες (π.χ. τύπου "Ρομπόκα", του 1 σάκκου), που βγάζουνε χαρμάνια 170-180 λίτρων σκυροδέματος, π.χ. 1/6m³, βεβαίως ειναι αποδεκτοί, αρκει να γίνεται μέτρηση των υλικών όπως προβλέπει ο ΚΤΣ-97 .
Ο ΚΤΣ-2016, απαγορεύει πρακτικώς, την παραγωγή σκυροδέματος, με κατ' όγκον ζύγιση των υλικών παρά μόνο σε απομεμακρυσμένα νησιά, και αφού βάζει περιθώριο αντοχής άνω των 12MPa, πάνω από την χαρακτηριστική αντοχή, πρακτικώς, για ένα C16/20, βάζει στόχο τα 32MPa!Νίκος Μαρσέλλος - Πολιτικός Μηχανικός, MSc - Μέλος επιτροπής Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος
-
Ευχαριστούν οι:
Bookmarks