Συνοψίζοντας αν κατάλαβα καλά σε μελέτη με EC επιτρέπεται βάσει πίνακα 4.3 ΕC2 η μείωση κατηγορίας κατα 1 (S4->S3) για χρήση σκυροδέματος αντοχής μεγαλύτερης απο την ελάχιστη που προβλέπει ο ΚΤΣ να γίνεται βάσει του παρακάτω πίνακα.
Το πρόβλημα είναι ότι επειδή ο ΚΤΣ κατισχύει του ΕC2, με βάση τον πίνακα 4.3 του EC2 για κατηγορία κατασκευής S4 οι τιμές της cmin,dur είναι μικρότερες απο εκείνες του ΚΤΣ ο οποίος αναφέρεται επίσης σε S4.
Αρα τελικά επιτρέπεται όντως να κάνουμε μείωση της επικάλυψης για χρήση σκυροδέματος μεγαλύτερης κατηγορίας (στήλη 3) και απο ποιά στήλη θα υπολογιστεί;
Για πλάκες με χρήση σκυροδέματος μεγαλύτερης αντοχής η τελική μείωση θα είναι 2 κατηγορίες (θα πάει σε S2);

Κατηγορία έκθεσης Ελάχιστη ΚΤΣ Ελάχιστη EC2 για μειώση κατηγορίας κατα 1 Ελάχιστη επικάλυψη cmin,dur ΚΤΣ
(για S4)
Ελάχιστη επικάλυψη cmin,dur EC2 (για S4) Ελάχιστη επικάλυψη cmin,dur EC2 (για S3)
Χ0 C12/15 C30/37 0 10 10
XC1 C20/25 C30/37 25 15 10
XC2/XC3 C25/30 C35/45 25/35 25 20
XC4 C30/37 C40/50 35 30 25
XD1 C30/37 C40/50 35 35 30
XD2 C35/45 C40/50 40 40 35
XD3 C35/45 C45/55 50 45 40
XS1 C30/37 C40/50 40 35 30
XS2 C30/37 C45/55 40 40 35
XS3 C30/37 C45/55 50 45 40