Ευχαριστώ για την απάντηση σου Χάρη.

Εφόσον το ΚΤΣ κατισχύει του ΕC2 στη συγκεκριμένη περίπτωση (ΧC1) πρέπει να κρατήσω το cmin,dur=25mm και παρότι αν χρησιμοποιηθεί κατηγορία C30/37 αντί για την ελάχιστη C20/25 που προβλέπει ο KΤΣ, δεν μπορώ βάση EC2 πίνακα 4.3 να μειώσω την κατηγορία κατα 1 και να είχα για κατοικίες S3 αντί για S4 άρα cmin,dur=10mm αντί για 15mm.

Αυτό βέβαια ισχύει και για τις λοιπές κατηγορίες έκθεσης.
πχ. Στην XC4 o KΤΣ απαιτεί cmin,dur=35mm και C30/37.
O EC2 απαιτεί cmin,dur=30mm και για χρήση C40/50 (ακραίο παράδειγμα) έδινε το περιθώριο να μειωθεί στα 25mm.

Τελικά με την επικάλυψη στις πλάκες δικαιούμαστε να κάνουμε την μείωση κατηγορίας κατά 1 που ισοδυναμεί με 5mm σχεδόν για όλες τις κατηγορίες έκθεσης (πίνακας 4.4 ΕC2);