    seismic έγραψε:
    Πολύ απλά για να υπάρξει κάμψη στην δοκό πρέπει να υπάρξει ροπή στον κόμβο ...για να υπάρξει ροπή στον κόμβο πρέπει να υπάρξει μία ελαστική μετατόπιση στον κορμό του τοιχώματος και μετέπειτα ανασήκωμα του πέλματος βάσεις.
    Ο μηχανισμός που διαθέτω σταματά την ελαστική μετατόπιση και το ανασήκωμα της βάσης οπότε κόκαλο το τοίχωμα
    Μηχανικός έγραψε.

    Θα μου επιτρέψεις όπου διαφωνώ να επεμβαίνω.

    Το ανασήκωμα της βάσης.....ναι (εφόσον υποθέσουμε αστοχία της θεμελίωσης). Την ελαστική ή πλαστική παραμόρφωση δεν είναι δυνατόν να την αποτρέψει ένας τένοντας που ασκεί αξονικά φορτία. Η παραμόρφωση των τοιχωμάτων δεν είναι καμπτική (λόγω μεγάλης δυσκαμψίας) αλλά διατμητική όπως φαίνεται στο σχήμα. Οι κατακόρυφες δυνάμεις ενός τένοντα στα Α και Β δεν είναι δυνατόν να εξουδετερώσουν την F. Αυτές θα συνεισφέρανε μόνο στην περίπτωση ανατροπής γύρω από το Β. Η F με τη σειρά της τείνει να παραμορφώσει διατμητικά το τοίχωμα ABCD αυξάνοντας τη διάσταση AC και μειώνοντας διάσταση DB. Συνεπώς η F τελικά παραλαμβάνεται από εφελκυστικές τάσεις που αναπτύσσονται κατά τη διεύθυνση ΑC και θλιπτικές κατά τη διεύθυνση DB.

    Τα παραπάνω γίνονται ξεκάθαρα σε περίπτωση αυτοψίας σε κτίριο με σεισμικές βλάβες. Οι αστοχίες στα τοιχώματα (αλλά και στις τοιχοποιίες) είναι πάντα διατμητικές και έχουν τη μορφή διαγώνιας ρηγμάτωσης κατά μήκος της εφελκυόμενης διαγωνίου. Λόγω εναλλαγής της σεισμικής διεύθυνσης οι τελικές ρηγματώσεις έχουν χιαστί μορφή.
    seismic έγραψε: Φίλε μου πάω στοίχημα ότι αυτές οι εντάσεις διάτμησης σχήματος ( Χ ) εμφανίζονται μόνο στα πολύ μεγάλα τοιχώματα.
    Ο λόγος είναι ο εξής.
    1) Όπως είπες αυτά τα τοιχώματα έχουν μεγάλη δυσκαμψία οπότε καμία απορρόφηση ή αποθήκευση ενέργειας με αποτέλεσμα να κατεβάζουν μεγάλες ροπές από την ανωδομή και η πεδιλοδοκός εμφανίζεται αδύναμη να παραλάβει αυτές της ροπές.
    2) Το αποτέλεσμα είναι το ανασήκωμα του πεδίλου της βάσης. Τι σημαίνει ανασήκωμα σε ένα τοίχωμα? = αστήριχτες από το έδαφος κατακόρυφες στατικές φοτρήσεις.
    3) Όταν τα αστήρικτα φορτία του τοιχώματος έρθουν σε αντίθεση με αυτό το μέρος του τοιχώματος που δεν έχει χάσει την υποστήριξη του εδάφους δημιουργείτε μια ωραία και μεγάλη τέμνουσα ( λόγο της αντίθεσης των φορτίων ) η οποία εμφανίζεται σε λοξό σχήμα το οποίο υποδηλώνει την κλίση του τοιχώματος και τον λόγο δημιουργίας της λοξότητας..
    Αυτό το σχέδιο που έδειξες έχει μερικά λάθη.
    α) Δεν είναι δυνατόν μία οριζόντια δύναμη ( F ) να σχηματίσει λοξή τέμνουσα. Αν ήταν οριζόντια και να το καταλάβω. Αυτό που γίνετε και είναι θεωρεία δική μου είναι το εξής.
    η συνισταμένη των αστήρικτων και στηριγμένων στατικών φορτίων δημιουργούν την λοξή ρωγμή η οποία είναι λοξή λόγο του ότι η κολόνα έχει χάσει την κατακόρυφη στήριξη.
    Η δύναμη ( F ) αυτό που κάνει είναι να ανασηκώνει το πέλμα και να δημιουργεί αστήρικτα φορτία κάτω από το πέλμα τα οποία αστήρικτα φορτία αναλαμβάνουν την αστοχία.
    Ο μηχανισμός μου αποτρέπει το ανασήκωμα οπότε αποτρέπει τον σχηματισμό αστήριχτων φορτίων και την αστοχία. Δηλαδή ο μηχανισμός δεν αποτρέπει την τέμνουσα αλλά την αιτία που την προκαλεί. Όπως σωστά είπες τα μεγάλα τοιχώματα δεν πάσχουν από τις οριζόντιες τέμνουσες πόσο μάλλον από τις λοξές οι οποίες έχουν μεγαλύτερο μήκος οπότε χρειάζονται για να εμφανιστούν και μεγαλύτερα φορτία από ότι είναι η δύναμη ( F )
    Τα αστήριχτα στατικά φορτία δημιουργούν την αστοχία
    β) Αυτό το σχέδιο που έδειξες το έχεις κολλημένο στο έδαφος δεν δείχνεις το ανασήκωμα που έχει η μια του πλευρά. Βέβαια στην πραγματικότητα ποτέ δεν ανασηκώνεται η βάση γιατί προηγείται η αστοχία. Οι δυνάμεις υπάρχουν αλλά δεν φαίνονται πριν την αστοχία.

    Ο μηχανισμός του τένοντα δεν σταματά την τέμνουσα αλλά σταματά το ανασήκωμα της βάσης που αν ανασηκωθεί ενεργοποιεί τις αστήρικτες πλέον δυνάμεις από το έδαφος που επιφέρουν αστοχία.
    Από την άλλη η προένταση που εφαρμόζει ο τένοντας αυξάνει την δυναμική του τοιχώματος προς την τέμνουσα.
    Στην ελαστικότητα των υποστυλωμάτων μεταβιβάζεται η ένταση κάμψης του τένοντα η μισή στο δώμα ως θλιπτικό φορτίο και η άλλη μισή μέσα στο έδαφος
    Μηχανικός έγραψε..

    Τα τοιχώματα απορροφούν ενέργεια μέσω της διατμητικής παραμόρφωσής τους. Λόγω της ακαμψίας τους δεν παραλαμβάνουν ροπές κάμψης (όπως οι δοκοί και τα υποστυλώματα) αλλά παραλαμβάνουν απ' ευθείας τις οριζόντιες τέμνουσες. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που βάζουμε τοιχώματα. Η παραλαβή των οριζόντιων τεμνουσών ελαττώνει τις ροπές κάμψης και ανακουφίζονται απίστευτα οι κόμβοι. Αν τοποθετηθεί επαρκής αριθμός μπορείς να φτάσεις στο σημείο οι κόμβοι ουσιαστικά να μην κάμπτονται καθόλου από οριζόντιες δυνάμεις (αμιγώς διαφραγματική λειτουργία).
    Έτσι ακριβώς σχεδιάζω τα μεταλλικά μου κτίρια εγώ. Αγνοώ πλήρως την ικανότητα των κόμβων να παραλαμβάνουν ροπές. Οι κολώνες μου δεν κάμπτονται ποτέ.
    seismic α) Δεν είναι δυνατόν μία οριζόντια δύναμη ( F ) να σχηματίσει λοξή τέμνουσα. Αν ήταν οριζόντια και να το καταλάβω.
    Μηχανικός έγραψε..

    Το είδος και τη διεύθυνση των εσωτερικών δυνάμεων που αναπτύσσονται για να εξισορροπήσουν μια εξωτερική φόρτιση τα αντιλαμβανόμαστε από το είδος της παραμόρφωσης.

    Σε μια καμπτόμενη δοκό, μικραίνει η διάσταση του άνω πέλματος και μεγαλώνει η διάσταση του κάτω πέλματος. Συνεπώς δημιουργούνται θλιπτικές τάσεις στο άνω πέλμα και εφελκυστικές τάσεις στο κάτω πέλμα.
    Σε ένα υπό διάτμηση τοίχωμα, μικραίνει η μία διαγώνιος και μεγαλώνει η άλλη. Συνεπώς δημιουργούνται θλιπτικές τάσεις στη μία διαγώνιο και εφελκυστικές τάσεις στην άλλη.
    seismic β) Αυτό το σχέδιο που έδειξες το έχεις κολλημένο στο έδαφος δεν δείχνεις το ανασήκωμα που έχει η μια του πλευρά.
    Μηχανικός έργαψε..
    Το τοίχωμα στο σχέδιο δεν είναι απαραίτητα τοίχωμα ισογείου. Μπορεί πχ να είναι το τοίχωμα μεταξύ 2ου και 3ου ορόφου. Είναι το γενικό σχέδιο διατμητικής παραμόρφωσης ενός τοιχώματος που δέχεται οριζόντια δύναμη.
    seismic Ο μηχανισμός του τένοντα δεν σταματά την τέμνουσα αλλά σταματά το ανασήκωμα της βάσης που αν ανασηκωθεί ενεργοποιεί τις αστήρικτες πλέον δυνάμεις από το έδαφος που επιφέρουν αστοχία.
    Μηχανικός έργαψε..

    Ε...μα αυτό σου λέω τόσο καιρό! Πρέπει πρωτίστως να παραληφθούν οι τέμνουσες. Το σύστημά σου όντως θα μπορούσε να ενισχύσει τη θεμελίωση και να αποτρέψει το uplift.
    seismic η συνισταμένη των αστήρικτων και στηριγμένων στατικών φορτίων δημιουργούν την λοξή ρωγμή η οποία είναι λοξή λόγο του ότι η κολόνα έχει χάσει την κατακόρυφη στήριξη.
    Η δύναμη ( F ) αυτό που κάνει είναι να ανασηκώνει το πέλμα και να δημιουργεί αστήρικτα φορτία κάτω από το πέλμα τα οποία αστήρικτα φορτία αναλαμβάνουν την αστοχία.
    Μηχανικός έγραψε..

    Ρωγμή δημιουργείται όπου υπάρχει εφελκυσμός. Στο σχήμα σου δεν δικαιολογούνται εφελκυστικές τάσεις κατά μήκος της ρωγμής που σχεδίασες. Πως θα καταλάβεις που εμφανίζονται εφελκυστικές τάσεις; Σκέψου το είδος και τη μορφή της παραμόρφωσης.
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη seismic : 31.10.2017 στις 21:28

Παρόμοια θέματα

  1. LH-Λογισμική - Fespa: Άκαμπτες απολήξεις στύλων στο Fespa και στο ΡΑΦ
    Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 13
    Τελευταία Ανάρτηση: 20.04.2017, 18:25
  2. LH-Λογισμική - Fespa: Δεσμεύσεις μεταλλικών στύλων/δοκών για λυγισμό στο fespa
    Από το μέλος holouniverse στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 8
    Τελευταία Ανάρτηση: 08.09.2015, 23:05
  3. LH-Λογισμική - Fespa: Ειδική προσομοίωση
    Από το μέλος Balance στη θεματική κατηγορία Στατικά
    Απαντήσεις: 11
    Τελευταία Ανάρτηση: 10.02.2010, 16:27
  4. Ελατηριακή σταθερά εδάφους Ks - Αλληλεπίδραση Εδάφους & Ανωδομής (ΑΕΑ)
    Από το μέλος DirectionLess στη θεματική κατηγορία Εδαφοτεχνικά
    Απαντήσεις: 32
    Τελευταία Ανάρτηση: 07.01.2010, 19:58
  5. Μήκος λυγισμού στύλων
    Από το μέλος ΣτέφανοςΒ στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.11.2009, 16:15

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •