Καλημέρα,
έχω κατοικία με ύψος (βάσει σχεδίων) 2.90 μ.
Έκανα αυτοψία και είδα ότι το ύψος σήμερα είναι 2.67 μ. και αναρωτιέμαι. Εάν αφαιρέσω τσιμεντοκονία (ας πούμε 10 εκατοστά) και εάν υποθέσω ότι η πλάκα άνωθεν έγινε 5 εκατοστά μεγαλύτερη και έχουμε και σοβά 2 εκατοστά τότε το ύψος είναι 2.67+0.10+0.05+0.02= 2.84 μ.
Συνεπώς έχουμε μία υπέρβαση στο ύψος 2%. Αυτή η υπέρβαση είναι αποδεκτή (κάπου είχα διαβάσει ότι με 2% υπερβάσεις σε διαστάσεις είμαστε στα αποδεκτά όρια αλλά δεν βρίσκω που το είχα διαβάσει).
Πιστεύετε ότι είναι σκόπιμο να το τραβήξω από τα μαλλιά ώστε να δώσω βεβαίωση ή να το πάω με Ν.4178 και κατηγορία 3 (αρθρο 9, παρ.Γιστ);