    Ανακοίνωση Αποκατάσταση συνέχειας δοκού

    Η αποκατάσταση δοκού με λάμες και συγκόλληση είναι λάθος και πρέπει να αποφεύγεται. [Petersen, Stahlbau, έκδοση 3η 1993, σελ. 635-636].
    (Η βιβλιογραφία αναφέρει ότι οι τάσεις που αναπτύσσονται δεν είναι ξεκάθαρες και δεν υπάρχει σαφή εικόνα και ότι ακόμα αναπτύσσονται τάσεις συγκόλλησης με μεγάλες τιμές).
    Σε αυτή την περίπτωση η αποκατάσταση γίνεται πάλι με λάμες αλλά με μέσα σύνδεσης κοχλίες.

    Στο βιβλίο "Παραδείγματα εφαρμογής του Ευρωκώδικα 3", 2η έκδοση 2007, σελ. 389 υπάρχει το παράδειγμα 50 με θέμα "αποκατάσταση συνέχειας καμπτόμενης δοκού". Από την βιβλιογραφία[Petersen, Stahlbau, 3η έκδοση 1994, σελ. 635-636], [Βάγιας, Σιδηρές Κατασκευές Ανάλυση και διαστασιολόγηση, έκδοση 2006, σελ. 650-651], είναι λάθος η σύνδεση με λάμες και συγκόλληση όπως φαίνεται στο παράδειγμα 50 γιατί αναπτύσσονται μεγάλες τάσεις στην συγκόλληση και γενικά η κατάσταση των τάσεων γενικά δεν είναι ξεκάθαρη.

    Ακόμα, για τον συνδυασμό συγκολλήσεων και κοχλιώσεων δεν επιτρέπεται αυτός ο συνδυασμός στην ίδια σύνδεση (αυτά για την κατηγορία άντυγας Α). Για την κατηγορία Β σε μεγάλα φορτία υπάρχει πρόβλημα γιατί, ολόκληρη η ένταση μεταφέρεται στην συγκόλληση λόγω του ότι η παραλαβή δύναμης από την κοχλίωση προϋποθέτει την ανάπτυξη της σχετικής ολίσθησης. Επίσης στα σχέδια καλό είναι να δίνουμε το σημείο μηδενισμού της ροπής, την απόσταση δηλαδή, γιατί σε εκείνο το σημείο θα γίνει και η αποκατάσταση.

    Ποια είναι η γνώμη σας για τα παραπάνω?
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Pappos : 26.01.2010 στις 11:47

  2. (επάνω) - Ανάρτηση #2
    Μηχανικός
    Πολιτικός Μηχανικός
    Το Αβατάριο του μέλους vmaniad
    Εγγραφή
    16.11.2009
    Αναρτ.
    85
    Εύσημα

    έδωσε
    11
    έλαβε
    10
    Αρχεία

    Λήψεις
    81
    Ανέβασε
    8

    Προεπιλογή

    Το είχαμε συζητήσει ξανά το θέμα με τις συγκολήσεις και τις κοχλιώσεις αν θυμάμαι καλά...
    Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη gvarth : 30.01.2010 στις 19:42 Αιτία: Με κεφαλαία το ξεκίνημα της πρότασης. Ευχαριστώ.

Παρόμοια θέματα

  1. Αποκατάσταση συνέχειας καμπτόμενης δοκού
    Από το μέλος Mike98 στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 04.08.2019, 13:39
  2. Γωνιακή δοκός επί δοκού
    Από το μέλος dgiagkos στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 6
    Τελευταία Ανάρτηση: 29.03.2015, 14:40
  3. Ημερίδα: Παθολογία - Ανθεκτικότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος και Αποκατάσταση, Θεσσαλονίκη, 19.04.2013
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Επιμόρφωση
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 17.04.2013, 19:38
  4. Στήριξη δοκού επί κύριας δοκού
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.02.2010, 01:09
  5. Σύνδεση δικτυωτής δοκού επί δοκού
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία Ανάρτηση: 05.12.2009, 09:47

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •