    Το "επαρκώς στερεωμένα" πώς ορίζεται όμως;
    Η μόνη οδηγία (από όσο γνωρίζω) που παρέχεται από τον EC 3 σχετικά με τις συνεχείς πλευρικές αντιστηρίξεις, αφορά την πλευρική αντιστήριξη την οποία μπορεί να προσδώσει σε δοκό ένα τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο το οποίο συνδέεται σΆ αυτήν.

    Συγκεκριμένα, στο πληροφοριακό Προσάρτημα ΒΒ του Τεύχους 1-1 του EC 3, προβλέπεται ότι στην περίπτωση που ένα τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο συνδέεται σε μία δοκό, η δοκός μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι δεσμευμένη πλευρικά στο επίπεδο του, όταν S>=Smin.

    Σύμφωνα με το κριτήριο αυτό, η διατμητική ακαμψία S του χαλυβδόφυλλου πρέπει να υπερβαίνει την απαιτούμενη για την πλευρική αντιστήριξη της δοκού διατμητική ακαμψία Smin.

    Ο τύπος υπολογισμού της διατμητικής ακαμψίας του χαλυβδόφυλλου (τον οποίον δε θυμάμαι αλλά θα τον ψάξω) ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι αυτό στερεώνεται στη δοκό σε κάθε νεύρωσή του...

    Στην περίπτωση που η στερέωση γίνεται σε κάθε 2η νεύρωση, η διατμητική ακαμψία λαμβάνεται ίση με 0.20S
    Όλα αυτά δεν αφορούν μόνο τεγίδες, αλλά γενικά δοκούς και με άλλους τύπους επικάλυψης.

    Ο έλεγχος στον οποίον αναφέρομαι είναι στη σελ. 83 του ΒΒ.2.1 στο τεύχος 1-1 του EC3

  2. Ευχαριστούν οι:


Παρόμοια θέματα

  1. Εξασφάλιση τοιχοποιίας σε εκτός επιπέδου δράσεις
    Από το μέλος southstar στη θεματική κατηγορία Φέρουσα Τοιχοποιία
    Απαντήσεις: 2
    Τελευταία Ανάρτηση: 25.07.2018, 10:58
  2. Τρύπα σε πάνελ πλαγιοκάλυψης
    Από το μέλος cv1987 στη θεματική κατηγορία Οικοδομική
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 28.01.2017, 01:04
  3. Εταιρείες παραγωγής δομικού χάλυβα - πάνελ - ήλων κ.λπ.
    Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 4
    Τελευταία Ανάρτηση: 29.09.2015, 11:25
  4. N.4178/13: Διάνοιξη οπής σε πλάκα οροφής υπογείου. ΔΕΔΟΤΑ ή στατική μελέτη;
    Από το μέλος xasman2004 στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 3
    Τελευταία Ανάρτηση: 13.07.2015, 09:26
  5. Πλαστική ανάλυση τεγίδων
    Από το μέλος Pats στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 19
    Τελευταία Ανάρτηση: 04.09.2010, 10:08

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •