Αποτελέσματα: 1 έως 6 από σύνολο 6
Υβριδική Εμφάνιση
-
23.01.2010, 03:41 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε
- Εγγραφή
- 19.11.2009
- Περιοχή
- Θεσσαλονίκη
- Αναρτ.
- 9
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 7
- Αρχεία
- Λήψεις
- 3
- Ανέβασε
- 0
Σύνδεση ξυλολέβητα και λέβητα πετρελαίου
Καλημέρα,
Σε ένα λεβητοστάσιο θέλει να βάλει 2 λέβητες. Έναν με καύσιμο ξύλο (στο χωριό είναι τζάμπα) και έναν με πετρέλαιο (όταν βαριέται ή ξέχνα να βάλει ξύλα). Επίσης θέλει αυτόματα όταν πέσει η θερμοκρασία από τον ξυλολέβητα να πάρει μπρος το πετρέλαιο.
Υπάρχουν 2 σενάρια: σειρά και παράλληλα.
Μπορούμε να βάλουμε 2 τρίοδες ηλετροβάνες, και με ένα ηλεκτρονικό να μετράμε την θερμοκρασία του νερού του ξυλολέβητα. Αν πέσει κάτω από 60, αλλάζουν θέση οι ηλεκτροβάνες και παίρνει μπρος το πετρέλαιο. Έτσι χάνεις όμως τον χρόνο που θέλει για να ζεσταθεί από θερμοκρασία περιβάλλοντος ο λέβητας πετρελαίου ΚΑΙ χάνεις την θερμότητα που έχει το νερό πχ από τους 60 έως του περιβάλλοντος. Και μιλάμε για περιβάλλον 10 κελσίου.
Στο δεύτερο σενάριο περνά το νερό από τον ξυλολέβητα, μέσα από τον πετρελαίου και μετά στα σώματα. Το ηλεκτρονικό μπαίνει στην έξοδο του πετρελαίου, και αν η θερμοκρασία εξόδου είναι κάτω από 70 παίρνει μπρος μόνο όσο χρειάζεται για ναι γίνει το νερό εξόδου 80-90. δηλ. συμπληρώνει την ενέργεια του ξυλολέβητα. στην ουσία δουλεύει ο ξυλολέβητας σαν προθέρμανση. Αλλά έτσι όταν ρίχνουμε πολλά ξύλα, πρέπει χωρίς λόγο να ζεστάνουμε και τον λέβητα πετρελαίου. Επίσης θέλουμε μεγάλο κυκλοφορητή αφού έχουμε αντλιτικές απώλειες από 2 λέβητες.
Επίσης, στα κυκλώματα με ξυλολέβητα βάζουν δοχείο διαστολής ανοιχτού τύπου και τον κυκλοφορητή στο κρύο. Στο πετρέλαιο μπαίνει δοχείο διαστολής κλειστό και ο κυκλοφορητής στο ζεστό. Τι βάζουμε και που? (λογικά πάμε στο σύνηθες για πετρέλαιο)Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Samdreamth : 24.01.2010 στις 00:19 Αιτία: Ορθγραφικά, τόνοι, σημεία στίξης
Ζωη δεν ειναι να ξυπνας,να τρως,να θετεις παλι,
Ζωη ειναι να εισαι ξυπνητος οταν κοιμουνται οι αλλοι......
-
25.01.2010, 12:35 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η.Υ.
- Εγγραφή
- 01.12.2009
- Περιοχή
- Ξάνθη
- Αναρτ.
- 2
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 0
- Ανέβασε
- 0
-
26.01.2010, 00:19 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε
- Εγγραφή
- 19.11.2009
- Περιοχή
- Θεσσαλονίκη
- Αναρτ.
- 9
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 7
- Αρχεία
- Λήψεις
- 3
- Ανέβασε
- 0
Τι είναι το buffer tank in tanκ? Κάτι σαν ενδιάμεσος εναλλάκτης; Και οι 2 λεβητες ζεσταίνουν το νερό του και αυτό ζεσταίνει το σπίτι; Έχουμε και ένα έξτρα κόστος έτσι....
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Samdreamth : 26.01.2010 στις 23:21 Αιτία: Τόνοι και ορθογραφικά...
Ζωη δεν ειναι να ξυπνας,να τρως,να θετεις παλι,
Ζωη ειναι να εισαι ξυπνητος οταν κοιμουνται οι αλλοι......
-
28.01.2010, 10:45 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η.Υ.
- Εγγραφή
- 01.12.2009
- Περιοχή
- Ξάνθη
- Αναρτ.
- 2
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 0
- Ανέβασε
- 0
Το buffer tank in tank είναι μια δεξαμενή, συνήθως αρκετά μεγάλη και λειτουργεί όπως το περιγράφεις συνάδελφε. Και οι δύο λέβητες θα ζεσταίνουν το νερό της και αυτή με τη σειρά της το σπίτι. Φυσικά και έχεις ένα επιπλέον έξοδο αλλά αν θέλεις να δώσεις μια ποιοτικότερη δουλειά, αυτό είναι αναπόφευκτο... δυστυχώς. Το εάν ο πελάτης σου είναι διατεθιμένος να αναλάβει το έξοδο αυτό, πρέπει να το δεις. Για τον ακριβή τρόπο λειτουργίας της δεξαμενής, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το googlίσεις.
-
20.03.2011, 23:37 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- ΘΕΡΜΑΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
- Εγγραφή
- 20.03.2011
- Περιοχή
- ΣΕΡΡΕΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
- Αναρτ.
- 1
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 0
- Ανέβασε
- 0
Νομιζω κανετε ολοι λαθος... Θα πρεπει να συνδεσουμε τους λεβητες παραλληλα και ο καθε λεβητας(ξυλο-πετρελαιο) να εχει δικους τους κυκλοφορητες με αντεπιστροφες βαλβιδες και 2 δοχεια διαστολης 2 θερμοστατες χωρου και αυτοι θα λειτουργησουν αψογα χωρις κανενα προβλημα... Το κανω ηδη εδω και 2 χρονια χωρις το παραμικρο προβλημα
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη eMichanikos.gr : 21.03.2011 στις 10:31 Αιτία: Μετατροπή κεφαλαίων σε πεζά.
-
21.03.2011, 10:29 (επάνω) - Ανάρτηση #6
Παρόμοια θέματα
-
ΖΝΧ με ατομικό λέβητα αερίου
Από το μέλος Xάρης στη θεματική κατηγορία ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 10.11.2018, 12:07 -
Υπολογισμός παροχής και ισχύς μπέκ καυστήρα & λέβητα πετρελαίου
Από το μέλος thermoidravliki στη θεματική κατηγορία Λογισμικό: Μηχανολογικά, ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 26.11.2014, 10:40 -
PDF - Σύστημα αυτονομίας και διαχείρισης, ελέγχου καύσης ξυλολέβητα
Από το μέλος thermoidravliki στη θεματική κατηγορία Λογισμικό: Μηχανολογικά, ΚΕΝΑΚΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 25.11.2013, 18:47 -
Θέρμανση λέβητα μέσω τζακιού
Από το μέλος spyrost στη θεματική κατηγορία ΘέρμανσηΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 14.02.2012, 20:08 -
Θερμομόνωση καυστήρα και λέβητα
Από το μέλος seismic στη θεματική κατηγορία ΘέρμανσηΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 13.02.2012, 21:35