Σε ποιες περιπτώσεις επεμβαίνετε χειροκίνητα στο μήκος λυγισμού υποστυλώματος σε κτίρια ωπλισμένου σκυροδέματος?

Ας ξεκινήσω με ένα παράδειγμα.

Ισόγειο με πατάρι συνολικού ύψους 6 μέτρων.

Η 1η στάθμη στα 0 μέτρα και η δεύτερη στα 3 μέτρα που περιγράφεται και το πατάρι και η τρίτη στα 6 μέτρα.

ΣΤΑΘΜΗ 2




ΣΤΑΘΜΗ 3



Τα υποστυλώματα Κ5 και Κ6 (αν δεν κάνω λάθος) λαμβάνονται με μήκη λυγισμού 3 μέτρα για τη μία στάθμη και 3 μέτρα για την άλλη, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχουν ενιαίο μήκος 6 μέτρα. Εδω λοιπόν επεμβαίνουμε?