Αποτελέσματα: 1 έως 3 από σύνολο 3
-
20.01.2010, 19:22 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
Επέμβαση στο μήκος λυγισμού υποστυλώματος (Ω/Σ)
Σε ποιες περιπτώσεις επεμβαίνετε χειροκίνητα στο μήκος λυγισμού υποστυλώματος σε κτίρια ωπλισμένου σκυροδέματος?
Ας ξεκινήσω με ένα παράδειγμα.
Ισόγειο με πατάρι συνολικού ύψους 6 μέτρων.
Η 1η στάθμη στα 0 μέτρα και η δεύτερη στα 3 μέτρα που περιγράφεται και το πατάρι και η τρίτη στα 6 μέτρα.
ΣΤΑΘΜΗ 2
ΣΤΑΘΜΗ 3
Τα υποστυλώματα Κ5 και Κ6 (αν δεν κάνω λάθος) λαμβάνονται με μήκη λυγισμού 3 μέτρα για τη μία στάθμη και 3 μέτρα για την άλλη, ενώ κανονικά θα έπρεπε να έχουν ενιαίο μήκος 6 μέτρα. Εδω λοιπόν επεμβαίνουμε?''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
-
21.01.2010, 19:06 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.890
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Χειροκίνητα επεμβαίνεις στο Fespa εκτός εάν σβήσεις τα Κ5 και Κ6 από τη στάθμη 2 στο παράδειγμα σου οπότε θα πάρουν αυτόματα το σωστό.
Συνήθως χειροκίνητα τα βάζεις όταν δεν μπορείς να τα σβήσεις από μια στάθμη και το μήκος λυγισμού είναι διαφορετικό σε κάθε διεύθυνση. Αυτό θα συμβεί αν πχ τα Κ5 και Κ6 στη στάθμη 2 ενώνονται με δοκούς με τα Κ3 και Κ4, όχι όμως και μεταξύ τους. Τότε για τα Κ5 και Κ6 της στάθμης 3, κατά x έχεις μήκος λυγισμού 6μ και κατά z μήκος λυγισμού όσο λαμβάνει αυτόματα (3μ).Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
Ευχαριστούν οι:
-
21.01.2010, 20:30 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Πολιτικός Μηχανικός, M.Sc
- Εγγραφή
- 16.11.2009
- Αναρτ.
- 1.050
- Εύσημα
- έδωσε
- 120
- έλαβε
- 49
- Αρχεία
- Λήψεις
- 148
- Ανέβασε
- 26
''Excellence is an art won by training and habituation''
............................... THIS IS THE CHUNE ............................
Παρόμοια θέματα
-
Απόψεις για επέμβαση σε δοκάρι
Από το μέλος olynoia στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 0Τελευταία Ανάρτηση: 05.03.2018, 13:53 -
LH-Λογισμική - Fespa: Διαστασιολόγηση υποστυλώματος
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 24.08.2014, 13:11 -
LH-Λογισμική - Fespa: Μήκος λυγισμού υποστυλώματος
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία ΣτατικάΑπαντήσεις: 7Τελευταία Ανάρτηση: 09.07.2013, 12:44 -
Mέθοδος ανάλυσης και μήκος λυγισμού στύλου
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 14.01.2010, 01:38 -
Μήκος λυγισμού στύλων
Από το μέλος ΣτέφανοςΒ στη θεματική κατηγορία ΜεταλλικάΑπαντήσεις: 6Τελευταία Ανάρτηση: 11.11.2009, 16:15
Bookmarks