    αν τα 6Φ16 έχουν ένα μήκος αγκύρωσης που απαιτεί να συνεχίσουν και στο δοκάρι του κτιρίου, δηλαδή να περάσουν τον ακραίο κόμβο δοκού-στύλου θα αυξήσουν την σεισμική ροπή αντοχής του δοκαριού, άρα και του κόμβου , άρα θα ξανακάνεις ικανοτικό έλεγχο γι'αυτό το υποστύλωμα.
    Γενικότερα αν κάνεις αλλαγή στην όπλιση των δοκαριών σου απ'αυτή που σου βγάζει το πρόγραμμα (μεγαλύτερη/μικρότερη διάμετρο, προσθήκη σιδήρων κτλ) μετά ξαναελέγχεις τον ικανοτικό έλεγχο των υποστυλωμάτων γιατί θα έχει γίνει ανακατανομή των σεισμικών εντατικών μεγεθών.

  2. Ευχαριστούν οι:


Παρόμοια θέματα

  1. Απόσταση σειρών ράβδων οπλισμού δοκού/υποστυλώματος
    Από το μέλος Tim455 στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 7
    Τελευταία Ανάρτηση: 03.12.2017, 11:17
  2. N.4178/13: Διόρθωση δήλωσης σε ενδιάμεση υπαγωγή
    Από το μέλος PERDA στη θεματική κατηγορία Αυθαίρετα
    Απαντήσεις: 1
    Τελευταία Ανάρτηση: 01.08.2014, 13:26
  3. Απαντήσεις: 0
    Τελευταία Ανάρτηση: 23.10.2012, 15:58
  4. Στήριξη δοκού επί κύριας δοκού
    Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕ
    Απαντήσεις: 23
    Τελευταία Ανάρτηση: 11.02.2010, 01:09
  5. Σύνδεση δικτυωτής δοκού επί δοκού
    Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Μεταλλικά
    Απαντήσεις: 9
    Τελευταία Ανάρτηση: 05.12.2009, 09:47

Ετικέτες Θέματος

Τα Δικαιώματα σας

  • Δεν μπορείτε να αναρτήσετε νέα θέματα
  • Δεν μπορείτε να απαντήσετε
  • Δεν μπορείτε να επισυνάψετε αρχεία
  • Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε τις αναρτήσεις σας
  •