Αποτελέσματα: 1 έως 9 από σύνολο 9
Υβριδική Εμφάνιση
-
23.08.2015, 17:31 (επάνω) - Ανάρτηση #1
- Εγγραφή
- 23.06.2015
- Αναρτ.
- 61
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 41
- Ανέβασε
- 0
-
24.08.2015, 09:01 (επάνω) - Ανάρτηση #2
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Έλεγχο βελών με ευαίσθητα διαχωριστικά πότε κάνετε σε πλάκες?
Τα όποια τοιχώματα και υποστυλώματα τα λαμβάνετε στην ευμένεστερη θεώρηση του α?
Τα ευαίσθητα διαχωριστικά μήπως αφορούν και όταν είναι στην υποκείμενη πλάκα..?Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
24.08.2015, 18:43 (επάνω) - Ανάρτηση #3
- Εγγραφή
- 23.06.2015
- Αναρτ.
- 61
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 41
- Ανέβασε
- 0
-
24.08.2015, 19:22 (επάνω) - Ανάρτηση #4
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Κατά τη γνώμη μου μόνο αν όλη ή σχεδόν όλη η πλευρά της πλάκας στηρίζονταν σε τοιχίο θα μπορούσαμε να λάβουμε με ασφαλή τρόπο την ευμενή αυτή παραδοχή για το βέλος κάμψης της πλάκας αλλά και για τη ροπή στο μέσο του ανοίγματος.
Θα θεωρούσαμε δηλαδή πάκτωση στην πλευρά της πλάκας κι αυτό μόνο αν υπήρχε ο κατάλληλος οπλισμός στήριξης.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
26.08.2015, 10:09 (επάνω) - Ανάρτηση #5
- Εγγραφή
- 23.06.2015
- Αναρτ.
- 61
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 41
- Ανέβασε
- 0
Μια ανάλυση με πεπερασμένα υποδεικνύει καλύτερα τι συμβαίνει, προσωπικά θεωρώ οτι η επιρροή ειναι αρκετά σημαντική. Επίσης μην ξεχνάμε οτι το μέγιστο βέλος είναι κάπου κεντρικά της πλακός (χοντρικά), οπότε ακόμη και ευαίσθητα διαχωριστικά να υπάρχουν, έχει σημασία σε ποια θέση τοποθετούνται.Είναι κρίμα πχ να έχει κάποιος μια zöllner 12x20, και επειδή έχει εναν τοίχο προς τις παρειές, αντί να χρησιμοποιήσει ύψος 51cm, να ανέβει στα 100cm λόγω ε.δ. Δεν ξέρω άλλοι συνάδελφοι πως το αντιμετωπίζουν το θέμα.
Τελευταία επεξεργασία από τον χρήστη holouniverse : 26.08.2015 στις 10:10
-
26.08.2015, 11:06 (επάνω) - Ανάρτηση #6
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Ένας κανονισμός δεν μπορεί, τουλάχιστον σήμερα, να είναι τόσο αναλυτικός ώστε να θέτει κριτήρια αναλόγως της θέσης στην κάτοψη της πλάκας των ευαίσθητων διαχωριστικών.
Οπότε, αν θέλουμε να είμαστε σύμφωνοι με το γράμμα του νόμου εφαρμόζουμε ό,τι μας λέει ο κανονισμός.
Από εκεί και πέρα, μηχανικοί είμαστε, κρίση έχουμε και εφόσον μπορούμε να τεκμηριώσουμε τις προτάσεις μας πράττουμε διαφορετικά.
Η ανάλυση των πλακών με επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία είναι σαφώς αναλυτικότερη και ακριβέστερη, δίνει δε απ' ό,τι έχω παρατηρήσει μικρότερους οπλισμούς και βέλη, θέλει βέβαια προσοχή.
Στις πλείστες όμως των περιπτώσεων, στα συνήθη οικοδομικά έργα, είναι αχρείαστη.Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
26.08.2015, 22:41 (επάνω) - Ανάρτηση #7
- Εγγραφή
- 23.06.2015
- Αναρτ.
- 61
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 41
- Ανέβασε
- 0
Αν πάντως πηγαίνουμε με το γράμμα του νόμου και μόνο, τότε όλες οι πλάκες θέλουν έλεγχο με ευαίσθητα διαχωριστικά, διότι κάποια στιγμή μπορεί να αποκτήσουν. Και ευτυχώς ή δυστυχώς, ο απλοποιητικός έλεγχος των βελών με ή χωρις ε.δ, αυξάνει πάρα πολλυ το τελικό πάχος των πλακών. Οπότε η καλύτερη λύση είναι αναλυτικός έλεγχος βελών με fem, όπου συνήθως τα τελικά πάχη είναι ευμενέστερα. Θεωρώ οτι για τα βέλη τα fem είναι μάλλον η πιο αξιόπιστη λύση. Διαφωνώ ότι στα συνήθη οικοδομικά έργα είναι αχρείαστη, παράδειγμα. 4έρειστη μεμονωμένη 7x7, πάχος 26cm ή 35 με ε.δ? ακραία πλάκα 8x8 24 cm ή 30 με ε.δ...και επειδή τα μεγάλα ανοίγματα πλακών ζητούνται πολύ σε καταστήματα, ακραία 10x10 29εκ ή 45?
-έχεις γεμάτο inboxΤελευταία επεξεργασία από τον χρήστη holouniverse : 26.08.2015 στις 22:45
-
27.08.2015, 08:11 (επάνω) - Ανάρτηση #8
- Πολιτικός Μηχανικός
- Εγγραφή
- 07.10.2009
- Αναρτ.
- 7.893
- Εύσημα
- έδωσε
- 717
- έλαβε
- 1.401
- Αρχεία
- Λήψεις
- 237
- Ανέβασε
- 372
- Ιστολόγια
- 3
Η στατική μελέτη γίνεται βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης.
Αν βέβαια ο κύριος του έργου ζητήσει τέτοια ευελιξία τότε φυσικά θα συμμορφωθούμε.
Αν ίσχυε αυτό που λες τότε θα έπρεπε να λαμβάνουμε όλα τα κτήρια ως εν δυνάμει με μαλακό όροφο.
Αναλυτικός έλεγχος των βελών μπορεί να γίνει και χωρίς επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία. Δεν είναι δε λίγες οι περιπτώσεις που χωρίς να ικανοποιείται η απαλλαγή του αναλυτικού ελέγχου έχουμε μικρότερα βέλη πάχη πλακών χωρίς ή με υπερύψωση της πλάκας.
Στα συνήθη οικοδομικά έργα τα μέγιστα ανοίγματα είναι 6μ.. Παλιός κανόνας που διαχώριζε τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών.
Βέβαια, ο καθένας μπορεί να ορίσει τα δικά του κριτήρια για τα συνήθη οικοδομικά έργα.
Από ένα σημείο και πέρα οι συμπαγείς πλάκες δεν συμφέρουν. Π.χ. πλάκα 10*10 κάνε την zoelner.
ΟΚ, το άδειασα.
Σε κάθε περίπτωση υπάρχει και το email: info@win2.grΤελευταία επεξεργασία από τον χρήστη Xάρης : 27.08.2015 στις 08:26
Χρήσιμα προγράμματα excel: Άδεια (αμοιβές, ΙΚΑ, ΣΑΥ-ΦΑΥ, ΣΔΑ, κ.λπ.) | Πίνακας Χιλιοστών| ΝΟΚ | Ν.4495-17 | Απαλλαγή από ΜΣΕ & Τεχνική Έκθεση | ΚΕΝΑΚ | Λογιστική Παρακολούθηση Έργων | Μήκη Αγκυρώσεων | Κατανομή Φορτίου Πλάκας | Κατανομή Δαπανών Θέρμανσης | Τιμολόγια 2 & Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων | ΕΝΦΙΑ | Κόστος ΔΕΗ
Κωδικοποίηση νόμων σε μορφή PDF (ebook): N.4495/17 | ΝΟΚ/NOK+ | Ν.4030/11 | Κτιριοδομικός | Θέσεις Στάθμευσης | ΓΟΚ 1985-2000 | ΓΟΚ 1973 | ΓΟΚ 1955 | ΚΑΝ.ΕΠΕ. | ΚΤΣ-2016 | Κανονισμός Φορτίσεων 1945 | EAK-2000 | NEAK | Αντισεισμικός Κανονισμός 1959-1985
Απαντήσεις στο φόρουμ συζητήσεων - Επικοινωνία μέσω π.μ.
-
27.08.2015, 10:58 (επάνω) - Ανάρτηση #9
- Εγγραφή
- 23.06.2015
- Αναρτ.
- 61
- Εύσημα
- έδωσε
- 0
- έλαβε
- 0
- Αρχεία
- Λήψεις
- 41
- Ανέβασε
- 0
Παρόμοια θέματα
-
Έδραση πλάκας ανωδομής-διαφράγματος σε φέρουσα τοιχοποιΐα
Από το μέλος sundance στη θεματική κατηγορία Φέρουσα ΤοιχοποιίαΑπαντήσεις: 5Τελευταία Ανάρτηση: 25.01.2017, 09:27 -
Διαγράμματα διαξονικής κάμψης
Από το μέλος spiros theQ στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 4Τελευταία Ανάρτηση: 19.11.2014, 22:51 -
Χρησιμότητα επικάλυψης κάτω οπλισμού πλάκας
Από το μέλος Τινάκι στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 2Τελευταία Ανάρτηση: 17.09.2013, 23:12 -
Σκυροδέτηση πλάκας μεγάλων διαστάσεων
Από το μέλος avgoust στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 29.05.2013, 22:25 -
Οπλισμός διάτρησης πλάκας
Από το μέλος SMBD στη θεματική κατηγορία Σκυρόδεμα - ΚΑΝΕΠΕΑπαντήσεις: 1Τελευταία Ανάρτηση: 23.11.2009, 00:55
Bookmarks